profeMaster написал:
С готовыми элементами на 220 В проще, нет необходимости что-то допаивать.
Мне предложили из готовых элементов следующее:
- ОВЕН ПР200,
- Unitronics Jazz,
- Siemens LOGO!
- ОВЕН ТРМ-10.
Датчик - типа такого: МПЕ - 302.033/034.
Но текущие знания всё равно не дают возможности оценить предложенное (кроме датчика). Надо изучать мануалы на эти логические реле/контроллеры, ПИД-регулятор )
profeMaster написал:
в чем у вас загвоздка с логикой - не понял. У готового датчика есть описание зависимости напряжения на выходе от СО2? Смотрите по табличке ПУ, подходит / настраивается ли как надо и все.
Датчик выдаёт 0-10В, но мне интересна не линейная зависимость от СО2. А хотелось от датчика использовать лишь пограничные параметры:
- низкое значение CO2, когда людей нет в квартире - установка бы переключалась на минимальную скорость.
- высокое значение CO2 - уровень "гости, беготня, высокая активность" - включалась бы максимальная скорость.
В остальное время, для типового времяпрепровождения в квартире - хотел бы использовать постоянную скорость, заданную с пульта. (Не хотел бы частых изменений скорости установки - почему-то кажется, что это сказывается на ресурсе/надёжности, хотя заявлены EC-вентиляторы.)
Но вообще, написал вчера в Mitsubishi Electric с просьбой разъяснить логику работы установки в одном из режимов входа 0-10В. Может, и подойдёт - тогда действительно можно обойтись без доп.логики. Вот эти модели X и Y - не понял, что происходит, когда напряжение ниже 5 или 6В: