РаботничкиНТ, с чего Вы решили, что нижняя подача воды в стояке препятствует естественной циркуляции в ПС? Рентген - зрение сквозь теплоизоляцию показало заужение стояка?
17.12.2016 в 22:23:58
РаботничкиНТ, с чего Вы решили, что нижняя подача воды в стояке препятствует естественной циркуляции в ПС? Рентген - зрение сквозь теплоизоляцию показало заужение стояка?
19.12.2016 в 13:54:54
Mazayac написал: РаботничкиНТ, с чего Вы решили, что нижняя подача воды в стояке препятствует естественной циркуляции в ПС?
Вода, проходя по стояку снизу вверх, теряет в куске трубы стояка между штуцерами давление (а потому что трубы не идеальные, трение есть). Поэтому давление на нижнем штуцере несколько больше чем на верхнем. А вода, остывшая в полотенцесушителе, больше давит на нижний штуцер со стороны полотенцесушителя, поскольку она холоднее, чем в стояке, а значит плотнее. Более холодная и плотная вода в полотенцесушителе стремится упасть вниз, а насос гонит ей навстречу вверх горячую воду. Имеются две силы, два давления, которые направлены встречно. Потому и препятствует нижняя подача воды в стояк естественной циркуляции в полотенцесушителе.
19.12.2016 в 18:57:27
РаботничкиНТ написал: Более холодная и плотная вода в полотенцесушителе стремится упасть вниз, а насос гонит ей навстречу вверх горячую воду.
А почему тогда вода остывает после закрытия крана Маевского? Ведь ПС полностью при этом прогревается, и вода в ПС соответствует стояку.
19.12.2016 в 19:20:14
Mazayac, а почему тогда не работает?
19.12.2016 в 19:26:47
Old Human написал:
РаботничкиНТ написал: Более холодная и плотная вода в полотенцесушителе стремится упасть вниз, а насос гонит ей навстречу вверх горячую воду.
А почему тогда вода остывает после закрытия крана Маевского? Ведь ПС полностью при этом прогревается, и вода в ПС соответствует стояку.
Old Human, не может вода в пс соответствовать стояку, она холоднее
19.12.2016 в 21:53:47
Грэй, снимайте теплоизоляцию между отводами и показывайте что там. К сожалению, если заужения вызваны нарушениями при сварке ППР, мы их не увидим. А вот явные косяки - запросто.
19.12.2016 в 23:41:15
Old Human написал: Переделал подводку, с маленьким уклоном нижнего отвода вверх:
Насколько можно понять по фото...ничего там не перепаяно. Просто ПС чуть выше задрали, трубы в новой штробе (на фото нет- не понять). Диаметр труб тот же. 20-ть? Если 20, то мало.
20.12.2016 в 07:33:44
Old Human написал: А почему тогда вода остывает после закрытия крана Маевского? Ведь ПС полностью при этом прогревается, и вода в ПС соответствует стояку.
Вода в полотенцесушителе либо должна остыть до такой степени, чтобы возник напор естественной циркуляции, способный победить и потери напора в подводящих трубах и потери напора в самом полотенцесушителе и потери напора от циркуляции в стояке. Но напор естественной циркуляции имеет предел, потому что зависит только от разницы температур между стояком и полотенцесушителем (допустим у стояка 70°С, а у полотенцесушителя 50°С). Либо циркуляция в стояке, если она окажется сильнее, прокачает горячую воду снизу вверх и в стояке и в полотенцесушителе. Но и циркуляция в стояке имеет предел. В Ваших силах лишь уменьшить потери напора в подводящих к полотенцесушителю трубах, сделав их толще.
20.12.2016 в 21:53:11
РаботничкиНТ написал: В Ваших силах лишь уменьшить потери напора в подводящих к полотенцесушителю трубах, сделав их толще.
А какой смысл? Если у меня отводы от стояка 20мм, какой смысл остальную подводку менять на 25?
21.12.2016 в 00:33:24
Old Human, да никакого смысла плясать с бубном, когда даже фотографии стояка без теплоизоляции нет.
21.12.2016 в 08:11:46
Old Human написал: Если у меня отводы от стояка 20мм, какой смысл остальную подводку менять на 25?
Смысл есть даже если вы его не понимаете. Сопротивление зависит от диаметра и длины. 20-ка при таком расстоянии работать не будет. 25 минимум, лучше 32.