Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.12.2016 в 22:23:58

РаботничкиНТ, с чего Вы решили, что нижняя подача воды в стояке препятствует естественной циркуляции в ПС? Рентген - зрение сквозь теплоизоляцию показало заужение стояка?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

19.12.2016 в 13:54:54

Mazayac написал: РаботничкиНТ, с чего Вы решили, что нижняя подача воды в стояке препятствует естественной циркуляции в ПС?

Вода, проходя по стояку снизу вверх, теряет в куске трубы стояка между штуцерами давление (а потому что трубы не идеальные, трение есть). Поэтому давление на нижнем штуцере несколько больше чем на верхнем. А вода, остывшая в полотенцесушителе, больше давит на нижний штуцер со стороны полотенцесушителя, поскольку она холоднее, чем в стояке, а значит плотнее. Более холодная и плотная вода в полотенцесушителе стремится упасть вниз, а насос гонит ей навстречу вверх горячую воду. Имеются две силы, два давления, которые направлены встречно. Потому и препятствует нижняя подача воды в стояк естественной циркуляции в полотенцесушителе.

0
Old Human
Old Human
Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

19.12.2016 в 18:57:27

РаботничкиНТ написал: Более холодная и плотная вода в полотенцесушителе стремится упасть вниз, а насос гонит ей навстречу вверх горячую воду.

А почему тогда вода остывает после закрытия крана Маевского? Ведь ПС полностью при этом прогревается, и вода в ПС соответствует стояку.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

19.12.2016 в 19:20:14

Mazayac, а почему тогда не работает?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17869

19.12.2016 в 19:26:47

Old Human написал:

РаботничкиНТ написал: Более холодная и плотная вода в полотенцесушителе стремится упасть вниз, а насос гонит ей навстречу вверх горячую воду.

А почему тогда вода остывает после закрытия крана Маевского? Ведь ПС полностью при этом прогревается, и вода в ПС соответствует стояку.

Old Human, не может вода в пс соответствовать стояку, она холоднее

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2016 в 21:53:47

Грэй, снимайте теплоизоляцию между отводами и показывайте что там. К сожалению, если заужения вызваны нарушениями при сварке ППР, мы их не увидим. А вот явные косяки - запросто.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.12.2016 в 23:41:15

Old Human написал: Переделал подводку, с маленьким уклоном нижнего отвода вверх:

Насколько можно понять по фото...ничего там не перепаяно. Просто ПС чуть выше задрали, трубы в новой штробе (на фото нет- не понять). Диаметр труб тот же. 20-ть? Если 20, то мало.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

20.12.2016 в 07:33:44

Old Human написал: А почему тогда вода остывает после закрытия крана Маевского? Ведь ПС полностью при этом прогревается, и вода в ПС соответствует стояку.

Вода в полотенцесушителе либо должна остыть до такой степени, чтобы возник напор естественной циркуляции, способный победить и потери напора в подводящих трубах и потери напора в самом полотенцесушителе и потери напора от циркуляции в стояке. Но напор естественной циркуляции имеет предел, потому что зависит только от разницы температур между стояком и полотенцесушителем (допустим у стояка 70°С, а у полотенцесушителя 50°С). Либо циркуляция в стояке, если она окажется сильнее, прокачает горячую воду снизу вверх и в стояке и в полотенцесушителе. Но и циркуляция в стояке имеет предел. В Ваших силах лишь уменьшить потери напора в подводящих к полотенцесушителю трубах, сделав их толще.

0
Old Human
Old Human
Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

20.12.2016 в 21:53:11

РаботничкиНТ написал: В Ваших силах лишь уменьшить потери напора в подводящих к полотенцесушителю трубах, сделав их толще.

А какой смысл? Если у меня отводы от стояка 20мм, какой смысл остальную подводку менять на 25?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2016 в 00:33:24

Old Human, да никакого смысла плясать с бубном, когда даже фотографии стояка без теплоизоляции нет.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.12.2016 в 08:11:46

Old Human написал: Если у меня отводы от стояка 20мм, какой смысл остальную подводку менять на 25?

Смысл есть даже если вы его не понимаете. Сопротивление зависит от диаметра и длины. 20-ка при таком расстоянии работать не будет. 25 минимум, лучше 32.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу