Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.12.2016 в 11:43:57

#5859722

Abrikos, Мелкий размер селективных тапочек носим .

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.12.2016 в 13:16:51

#5859871

hzwtf, Вы хорошо всё продумайте прежде чем начинать работу. Для меня электрика хобби, короче, не спец я в этом деле. Себе поменял автоматы и теперь такой вот бардак:

Хорошо, что можно пока ещё добавить кабель, ремонт вялотекущий. А должно быть всё аккуратно. Следующие три фотки - монтаж выполненный мастером el-fi. Кстати, это бюджетные варианты, как раз те, которые Вы хотите, и модулька бюджетная. Ну или "условно бюджетная" по нынешним временам.

У меня эти фотки в телефоне среди прочих как пример аккуратной укладки проводов. Когда буду наводить порядок в своём щитке, обязательно ещё раз их посмотрю

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.12.2016 в 13:17:39

#5859873

dokar, в смысле? :)

0
Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

05.12.2016 в 18:24:40

#5860215

Прикупил сегодня кабель для варочной поверхности сечением 3х6мм2, сравнил с вводным кабелем, который идет от подъездного щитка и заходит в квартирный щиток. Оказалось, что вводной кабель толще этого 3х6мм2, предположу, что там 3х10мм2 (точно измерить не было возможности), а я думал, что 3х6мм2, да и электрик когда смотрел, говорил, что это 6-ка. Поэтому для моей схемы все-таки правильнее будет сделать как изначально было - С50 вводной автомат в квартирном щитке, далее УЗО 63А 30мА, остальное оставить как есть?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

05.12.2016 в 19:53:34

#5860326

hzwtf, на стиральную машину не хотите 10 мА АВДТ?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

05.12.2016 в 20:27:47

#5860362

MrGalaxy, этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

05.12.2016 в 23:22:00

#5860611

hzwtf написал: MrGalaxy, этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?

hzwtf, я про уставку тока утечки, т.е. С 16 А 10 мА.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

05.12.2016 в 23:40:45

#5860630

hzwtf написал: этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?

УЗО характеризует ток утечки, а не киловаты. 10 мА УЗО ставят на мокрые вещи, такие как стиралка, воднагреватели, посудомойка и т.п.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.12.2016 в 00:06:26

#5860653

hzwtf, и хватит уже)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

06.12.2016 в 06:46:45

#5860798

Михаил 53 написал:

hzwtf написал: этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?

УЗО характеризует ток утечки, а не киловаты. 10 мА УЗО ставят на мокрые вещи, такие как стиралка, воднагреватели, посудомойка и т.п.

Михаил 53, у ТС АВДТ (диффавтомат), он видимо перепутал амперы м миллиамперами.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
hzwtf

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Москва

Сообщений: 22

06.12.2016 в 09:50:32

#5860884

Да, попутал А с мА. Хорошо, учту

0
Аватар пользователя
Электрик67

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Смоленск

Сообщений: 12

08.12.2016 в 19:53:48

#5863883

hzwtf написал:

Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?

предлагаете на освещение ничего не ставить или ставить, но с другими номиналом тока утечки?

Можно ли автомат С50 в квартирном щитке моей схемы заменить на С32 или С40 к примеру, раз говорят, что С50 много для кабеля 6мм2?

hzwtf, Я говорю о том ,что ПУЭ не требует устанавливать на осветительные цепи защиту от токов утечки. Остальное ваше желание. Я не ставлю обычно. Поймите одну вещь - одна из функций автомата это защищать провод (кабель). Дальше открыв соответствующий раздел ПУЭ и выбрав условия прокладки кабеля вы выбираете длительно допустимые токи для вашего кабеля. После чего выбираете номинал автомата...

0
Аватар пользователя
Электрик67

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Смоленск

Сообщений: 12

08.12.2016 в 20:17:35

#5863912

Михаил 53 написал:

Электрик67 написал: А где написано в ПУЭ, что надо ставить УЗО "ДИФ" на освещение (защищать осветительные цепи от "утечек" в 30 мА)?

Это подсказывает здравый смысл и ПУЭ п.7.1.72, см предыдущий пост.

Михаил 53, Я же не сказал обязывает(надо). Я сказал что на ваш страх риск...хотя какой риск. Можно ввести массу лишних автоматов если бюджет ничем не ограничен. При нормальном монтаже эти риски сведены к нулю.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

09.12.2016 в 02:46:40

#5864281

Электрик67 написал: Я же не сказал обязывает(надо). Я сказал что на ваш страх риск...хотя какой риск. Можно ввести массу лишних автоматов если бюджет ничем не ограничен. При нормальном монтаже эти риски сведены к нулю.

Михаил 53 написал: 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В (Мы не знаем, какая сеть у ТС.) из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов,(это тоже не известно) установка УЗО является обязательной. Кстати, даже в Москве далеко не в каждом доме встретишь в квартирном щитке ток КЗ в пару килоампер.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.12.2016 в 10:56:47

#5864464

hzwtf написал: Также прошу дать совет и по его схеме - правильно ли подобраны номиналы и расположение?

Почитайте пожалуйста:

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 1) Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Там даны ответы на ваш вопрос.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу