23.01.2018 в 00:00:23
Славик64 написал: Хорошо, пусть будет так, газа/огня хватает! Выдодит что газ расходуется, а теплоноситель не забирает тепло. Как узнать, есть сажа на стенках котла? Сможете?
Вариант, что тепло пропадает где то
на одной из веток гараж, теплоизоляция которого хуже чем всего остального дома
пока не рассматриваем, хотя ... То что у вас сейчас -16, это как, тепло, холодно для вашей сторонки?
Славик64, Сажа на стенках внутри? Не уверен что смогу туда заглянуть, но попробую (уже завтра) Обратка от гаража идет ощутимо холоднее чем с остального дома, но по пути до котла она смешивается с обраткой 1-го этажа и к котлу приходит с температурой около 40гр. -16 - относительно тепло для этого времени года.
23.01.2018 в 00:03:24
Узнайте про сажу, потом будем винить гараж. На гараж нельзя прикрыть?
10-40-99@mail.ru
23.01.2018 в 00:06:47
Славик64 написал: Узнайте про сажу, потом будем винить гараж. На гараж нельзя прикрыть?
Славик64, в системе вода - прикрыть совсем или наполовину? На 2-3-4 часа думаю можно прикрыть без проблем
Таки сажа внутри?
23.01.2018 в 00:09:36
Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.
10-40-99@mail.ru
23.01.2018 в 00:10:52
Славик64 написал: Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.
Славик64, Проверю. По результатам отпишусь завтра. А сейчас отдыхать - 2.10 на часах )
23.01.2018 в 00:12:12
Ок!
10-40-99@mail.ru
23.01.2018 в 00:13:03
Avrroot написал: Фоточки прилагаю. ))
что-то многовато красных язычков - ему воздуха хватает?
23.01.2018 в 20:31:39
Банально.Маловат котел для этого помещения.
24.01.2018 в 01:31:01
мвс написал: Банально.Маловат котел для этого помещения.
мвс, Раньше его как то вполне хватало. И зимы были по суровее. Да и 50квт на 400метров должно хватать
24.01.2018 в 01:35:05
Avrroot написал:
Славик64 написал: Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.
Славик64, Проверю. По результатам отпишусь завтра. А сейчас отдыхать - 2.10 на часах )
Avrroot, Много разглядеть не смог, но попробовал снять все "изнутри" Если не затруднит - гляньте до конца.
24.01.2018 в 10:11:23
Avrroot написал:
мвс написал: Банально.Маловат котел для этого помещения.
мвс, Раньше его как то вполне хватало. И зимы были по суровее. Да и 50квт на 400метров должно хватать
И я оттуда плясал, что на "раньше" жалоб не было.
Avrroot, Пламя хорошее, в плане того, что не коптит, так что сажи нет.
Но...
Конструкцию этого котла не знаю, но на верху что то неладно. Что то там прогорело/нагорело. Что то красноватое есть.
В общем надо бы снять горелку и почистить как нить эти места, где красные угольки. Однажды случай был. Дымоходная труба была из оцинковки(кстати, тут как?), поржавела и осыпалась в котёл, котел не разобрать не перевернуть :) , снял горелку, засунул в топку молоток и давай стучать по стенкам котла. По чуть чуть, но полведра высыпалось. Так что снимайте горелку и ...
10-40-99@mail.ru
24.01.2018 в 21:28:54
Зимы суровые были и будут.Только расход тепла больше при ветрах а не морозах.У вас насос какой стоит? Нормальный расход теплоносителя должен быть 50 литров /час на 1 квт мощности котла. Автоматика на котле какая?Расход газа? Давление газа на входе в котел?Давление газа на горелку. В принципе надо рассматривать вопрос по замене котла. Не удивлюсь ,если половины горелки там уже нет ,как и половины металла со стенок.
24.01.2018 в 21:34:28
мвс, горелка(по видео) вроде на месте. Нет?
10-40-99@mail.ru