Аватар пользователя
Avrroot

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Пермь

Сообщений: 17

23.01.2018 в 00:00:23

Славик64 написал: Хорошо, пусть будет так, газа/огня хватает! Выдодит что газ расходуется, а теплоноситель не забирает тепло. Как узнать, есть сажа на стенках котла? Сможете?

Вариант, что тепло пропадает где то

на одной из веток гараж, теплоизоляция которого хуже чем всего остального дома

пока не рассматриваем, хотя ... То что у вас сейчас -16, это как, тепло, холодно для вашей сторонки?

Славик64, Сажа на стенках внутри? Не уверен что смогу туда заглянуть, но попробую (уже завтра) Обратка от гаража идет ощутимо холоднее чем с остального дома, но по пути до котла она смешивается с обраткой 1-го этажа и к котлу приходит с температурой около 40гр. -16 - относительно тепло для этого времени года.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

23.01.2018 в 00:03:24

Узнайте про сажу, потом будем винить гараж. На гараж нельзя прикрыть?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Avrroot

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Пермь

Сообщений: 17

23.01.2018 в 00:06:47

Славик64 написал: Узнайте про сажу, потом будем винить гараж. На гараж нельзя прикрыть?

Славик64, в системе вода - прикрыть совсем или наполовину? На 2-3-4 часа думаю можно прикрыть без проблем

Таки сажа внутри?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

23.01.2018 в 00:09:36

Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Avrroot

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Пермь

Сообщений: 17

23.01.2018 в 00:10:52

Славик64 написал: Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.

Славик64, Проверю. По результатам отпишусь завтра. А сейчас отдыхать - 2.10 на часах )

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

23.01.2018 в 00:12:12

Ок!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

23.01.2018 в 00:13:03

Avrroot написал: Фоточки прилагаю. ))

что-то многовато красных язычков - ему воздуха хватает?

0
Аватар пользователя
Avrroot

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Пермь

Сообщений: 17

23.01.2018 в 00:14:28

BV написал:

Avrroot написал: Фоточки прилагаю. ))

что-то многовато красных язычков - ему воздуха хватает?

BV, ФОтографировал при распахнутой двери из подвала в котельную. При открытии окна на улицу видимых изменений нет

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

23.01.2018 в 08:04:22

BV написал:

Avrroot написал: Фоточки прилагаю. ))

что-то многовато красных язычков - ему воздуха хватает?

На фото совсем хорошо не бывает.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

23.01.2018 в 20:31:39

Банально.Маловат котел для этого помещения.

0
Аватар пользователя
Avrroot

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Пермь

Сообщений: 17

24.01.2018 в 01:31:01

мвс написал: Банально.Маловат котел для этого помещения.

мвс, Раньше его как то вполне хватало. И зимы были по суровее. Да и 50квт на 400метров должно хватать

0
Аватар пользователя
Avrroot

Местный

Регистрация: 22.01.2018

Пермь

Сообщений: 17

24.01.2018 в 01:35:05

Avrroot написал:

Славик64 написал: Да, для проверки можно и на всю прикрыть, а так наполовину. Сажа, да, внутри, в топке.

Славик64, Проверю. По результатам отпишусь завтра. А сейчас отдыхать - 2.10 на часах )

Avrroot, Много разглядеть не смог, но попробовал снять все "изнутри" Если не затруднит - гляньте до конца.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

24.01.2018 в 10:11:23

Avrroot написал:

мвс написал: Банально.Маловат котел для этого помещения.

мвс, Раньше его как то вполне хватало. И зимы были по суровее. Да и 50квт на 400метров должно хватать

И я оттуда плясал, что на "раньше" жалоб не было. Avrroot, Пламя хорошее, в плане того, что не коптит, так что сажи нет.
Но... Конструкцию этого котла не знаю, но на верху что то неладно. Что то там прогорело/нагорело. Что то красноватое есть.

В общем надо бы снять горелку и почистить как нить эти места, где красные угольки. Однажды случай был. Дымоходная труба была из оцинковки(кстати, тут как?), поржавела и осыпалась в котёл, котел не разобрать не перевернуть :) , снял горелку, засунул в топку молоток и давай стучать по стенкам котла. По чуть чуть, но полведра высыпалось. Так что снимайте горелку и ...

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

24.01.2018 в 21:28:54

Зимы суровые были и будут.Только расход тепла больше при ветрах а не морозах.У вас насос какой стоит? Нормальный расход теплоносителя должен быть 50 литров /час на 1 квт мощности котла. Автоматика на котле какая?Расход газа? Давление газа на входе в котел?Давление газа на горелку. В принципе надо рассматривать вопрос по замене котла. Не удивлюсь ,если половины горелки там уже нет ,как и половины металла со стенок.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

24.01.2018 в 21:34:28

мвс, горелка(по видео) вроде на месте. Нет?

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу