Евгений74 Валерьевич написал: гидрострелка Север
Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!
Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!
Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!
Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!
Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!
Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!
По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители. .
Евгений74 Валерьевич написал: Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз
По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла. .
Евгений74 Валерьевич написал: Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!
Правильно мыслите. .
Евгений74 Валерьевич написал: Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???
Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности. .
Евгений74 Валерьевич написал: Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?
По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.
Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.
Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!
Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.