Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.02.2017 в 06:33:57

Евгений74 Валерьевич написал: гидрострелка Север

Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!

Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!

Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!

Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!

По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители. .

Евгений74 Валерьевич написал: Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла. .

Евгений74 Валерьевич написал: Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Правильно мыслите. .

Евгений74 Валерьевич написал: Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности. .

Евгений74 Валерьевич написал: Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?

По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.

Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.

Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!

Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

15.02.2017 в 09:53:55

Посититель написал:

Евгений74 Валерьевич написал: гидрострелка Север

Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!

Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!

Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!

Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!

По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители. .

Евгений74 Валерьевич написал: Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла. .

Евгений74 Валерьевич написал: Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Правильно мыслите. .

Евгений74 Валерьевич написал: Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности. .

Евгений74 Валерьевич написал: Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?

По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.

Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.

Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!

Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.

Посититель, а не подскажете случайно в чем-же ошибка подключения контуров? Буду очень признателен)))

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

15.02.2017 в 10:28:17

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал: 45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

iv.iv, сразу за минуту

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.02.2017 в 10:57:36

Евгений74 Валерьевич написал:

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал: 45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

iv.iv, сразу за минуту

Евгений74 Валерьевич, трубы подача обратка и гидрострелка горячие ?

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

15.02.2017 в 17:35:19

обратка сначала горячеет резко а потом остывает и котел не отключает нагрев как будто в мозгах у него чтото не то.как будто насос сначала заводится а потом встает.

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

15.02.2017 в 17:37:56

тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.02.2017 в 17:46:12

Евгений74 Валерьевич написал: тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, не смотрите пока на контура....первым делом понять котел-насос работают или нет! -то есть судя по том что Вы написали в 17:35 нужно смотреть котел-насос......-выбросить сеточку с фильтра под котлом(может там забитость),далее пролить посмотреть циркуляцию через котел,смотреть(снять насос)..... короче проще вызвать специалиста,определить по месту намного проще ведь....

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.02.2017 в 17:53:29

Евгений74 Валерьевич написал: тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....

0
Alex MS
Alex MS
Новичок

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

15.02.2017 в 18:47:29

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал: тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....

iv.iv, ну вряд ли творцы грязевики повесили после насосов ))

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

15.02.2017 в 22:54:11

контур котла проверил - при перекрытых контурах отопления обратка на котле горячая. почти сразу. а при открытии хотябы одного контура на гадрострелке сразу падает до 30-35 и дальше не растет. эти протермовские гады индикатор работы насоса и переключатель скоростей УБРАЛИ и поставили заглушку... даже неисправность без сервисмена не определить не разбирая насос. вывод - котловой контур работает.откуда в системе огромное количество окалины и черная взвесь в антифризе????! все новое - и радиаторы и гироразделитель и котел. ( 3 месяца оборудованию)!!! неужели 32 труба засралась настолько. сильно??? может где в пайке на каком-нибудь участке кольцо??? но опять же система продюжила 3 месяца!!!все работало относительно исправно.!!! логике не поддается этот процесс ( моей по крайней мере) хоть я и не гидравлик и не теплоинженер но вполне умею мыслить логически - а тут не понимаю куда девается тепло. ребята - выручайте, что проверять дальше??????

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2017 в 23:43:02

А направление работы насосов - вообще не при чём. Те, кто пишут обратное - им читать теорию гидравлики нужно. Неграмотные они.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу