Теперь понял! Спасибо. Насколько правильно я вычитал из форума, правильней будет ОК поставить отдельный, чем оставлять встроенный.

Евген48, верно. Более того, избегайте коапанов с пластиковыми тарелками - они быстро сгрызаются в труху.

Спасибо большое, учту!!!

Единственное подскажите пожалуйста вот по какому вопросу- вычитал здесь, что правильней было-бы ставить фильтры 100мкм, перед редуктором давления т.к. таким оброзам, оберегают редуктор от засора. Тогда как в основном тут на форуме идет упоминание, что он необходим для оберегания дорогой сантехники и гарантии на нее (по крайней мере так был в этом уверен)? А у меня сейчас редуктора стоят перед счетчиком. И как быть!?
Так-то смотрю, что в основном монтируют редуктор - счетчик, а после фильтр 100мкм. Помогите расставить все точки над И (если было такое уже в обсуждении, то сбросьте ссылку пожалуйста).

Евген48 написал:
А у меня сейчас редуктора стоят перед счетчиком. И как быть!?

Читайте инструкцию на ваш редуктор, мало вероятно что требуют фильтр с ячейкой меньше 300-500 мкм. В Москве в целом не плохая вода.

Евген48 написал:
Так-то смотрю, что в основном монтируют редуктор - счетчик, а после фильтр 100мкм.

Это просто модно и меньше проблем с пломбами счётчика если по каким-то причинам редуктор вышел из строя, т.к. находится уже после опломбированного узла. Считается, что 100 мкм фильтр позволяет продлить жизнь редуктору, верить в это или нет решать вам.

Спасибо! Буду учитывать данный нюанс при переделке оставшейся части водоразборного узла.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, вопрос. Даже несколько.

Хочу сделать так, на каждом стояке, кран->аквасторож->грязевик->100микронный->регулятор давления->счетчик->обр.клапан->фильтр тонкой очистки типа bigblue может гейзер тайфун. Дальше идут коллекторы на точки потребления, манометр и компенсатор давления.
Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки? В основном для чистоты сантехники. Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.

Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.

Евген48 написал:
непонятная мне пластиковая вставка в американках у счётчиков водоснабжения

Обратный клапан. Я их выламываю и ставлю отдельный ОК.

Mandalore105 написал:
->грязевик->100микронный->

Зачем их парой ставить? Не ужели второй не справиться с крупным мусором?

Mandalore105 написал:
100микронный-> ... счетчик->

УК может не согласится с отводом до счётчика.

Mandalore105 написал:
Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки?

Унитазу будет достаточно технической воды, но в МКД обычно толко питьевая значится, но гонять воду для унитаза обычно не требуется. Хотя некоторые и эту воду предопчитают фильтровать, если это помогает унитазу не сразу покрываться ржавчиной.

Mandalore105 написал:
Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.

Зависит от воды и стираемых вещей. Если стираете рабочую спецовку, то качество воды не критично, а вот если белые вещи и вода не ахти какая, то белое может приобрести самые неожиданные оттенки.

Mandalore105 написал:
Товарищи, вопрос. Даже несколько.

Хочу сделать так, на каждом стояке, кран->аквасторож->грязевик->100микронный->регулятор давления->счетчик->обр.клапан->фильтр тонкой очистки типа bigblue может гейзер тайфун. Дальше идут коллекторы на точки потребления, манометр и компенсатор давления.
Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки? В основном для чистоты сантехники. Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.

Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.

Mandalore105,
А с коллектора разводка не пойдёт на унитаз и стир.машину? Отдельные линии пойдут? По-моему проще предусмотреть выводы на коллекторе и под эти два прибора тоже.
И последовательность приборов тоже вызывает вопросы. Я бы сделал так: кран-гидролок-грязевик-счетчик-ОК-редуктор-фильтр и далее...

Mandalore105 написал:
Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.

Наварить муфту сверху. Высверлить отверстие в муфте и запаяться новой трубой.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Если что я на предыдущей странице выкладывал, как у меня сейчас

ser000,

Зачем их парой ставить?

А, ну тоже можно только один, просто косые уже стоят. Но если достаточно только 100микронных, можно и так.

УК может не согласится с отводом до счётчика.

Дом 1969 года, скажу так и было, никуда не денутся, опломбируют.

Хотя некоторые и эту воду предопчитают фильтровать, если это помогает унитазу не сразу покрываться ржавчиной.

Вот и я об этом же, хочется как-то белизны...

Зависит от воды и стираемых вещей.

Халаты медицинские, детские вещи...

Смитт,
по поводу коллектора, думал сделать после 100микронного и счетчика развилку, одна линия на двойной коллектор, другая на магистральный фильтр и на второй коллектор для остального. А сейчас стоит коллектор, от которого идет все. На фото раньше видно.

И я бы рад сделать счетчик впереди, но его тогда будет вообще не видно за инсталляцией, поэтому он идет почти последним.

Mandalore105,
На счёт разводки- идея здравая. Реализовать вполне по силам-нечего фильтрованную воду сливать в унитаз. Поддерживаю. А с водосчётчиком могут быть проблемы. Но это в теории. А на практике ещё ни разу ни кто не предъявлял претензий. Главное оплатить услугу.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Смитт,
Ну вот и я о том же. Правда сейчас по унитазу со временем появляется желтоватая полоска, поэтому может и стоит.
а по счетчикам, мы полтора месяца пытаемся опломбировать, все не состыковаться по времени

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Слушайте, а где регламентировано положение обратного клапана? Если допустить схему с двумя холодными коллекторами, то может стоит разместить регулятор давления перед коллектором на краны и души, чтобы стиралка и бачок не влияли на душ? А обратник сразу после счетчика, но до регулятора. Это чтобы стиралка и бачок не влияли на давление в душе. Вариант?

Mandalore105 написал:
чтобы стиралка и бачок не влияли на давление в душе.

Делается значительно проще

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

BV, А именно? Вариант стирать ночью, конечно, тоже есть, но бывает надо и вечером.

ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

BV, понятно, тоже мыслил в этом же направлении, но думал может есть иные способы.

Mandalore105 написал:
BV, понятно, тоже мыслил в этом же направлении, но думал может есть иные способы.

Mandalore105, другие не исключают простых и очевидных.
Термостат в ванну.

BV написал:
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

BV,
Каким образом?

Смитт написал:

BV написал:
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

BV,
Каким образом?

Смитт, руками прижать вентили коллектора.
Вроде очевидно.
Если коллектора нет, есть приборные вентили

BV написал:

Смитт написал:

BV написал:
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

BV,
Каким образом?

Смитт, руками прижать вентили коллектора.
Вроде очевидно.
Если коллектора нет, есть приборные вентили

BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация. А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.

Смитт написал:
BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация.

Это вы мне рассказывать будете?
Можно еще голову включить - тогда визуализация не нужна

Смитт написал:
А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.

Поставьте приборные вентили, многоборотные или полуоборотные керамические

BV написал:

Смитт написал:
BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация.

Это вы мне рассказывать будете?
Можно еще голову включить - тогда визуализация не нужна

Смитт написал:
А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.

Поставьте приборные вентили, многоборотные или полуоборотные керамические

BV,
У меня был случай, когда потребовалось малыми средствами сделать смешение воды для подводки к унитазу. Расход был большой и от холодной воды бачок унитаза постоянно "плакал", собирая под собой большую лужу воды. Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями. Квест ещё тот. Но сделать можно. А в июле отключают горячую воду и счастливый обладатель унитаза включает бойлер и попутно перекрывает горячий вентиль на унитаз: негоже сливать тёплую воду в канализацию в период отключения. Через две недели квест с регулировкой повторяется.

Смитт написал:
Расход был большой и от холодной воды бачок унитаза постоянно "плакал", собирая под собой большую лужу воды.

То есть им часто пользовались?
Шаровыми - ну вы сами себе нашли дело.
Если бы не жмотились - купили термо смеситель - термостат (для сантехшкафа), ну или хотя бы пару многооборотных вентилей поставили перед смешиванием.
А правильно задача решается совсем другими методами - у приличных производителей внутри бачка стоит скорлупа из пенопласта. Бачки на инсталяциях - там скорлупа снаружи

Смитт написал:
Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями.

Закрываем ввод горячей воды - по струйке регулируем количество холодной.
Открываем ввод горячей, закрываем холодный ввод. по струйке регулируем кол-во горячей.
Открываем оба ввода и чуть подстраиваем по температуре струи один из кранов.
Пяти минут на квест с запасом.

BV написал:

Смитт написал:
Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями.

Закрываем ввод горячей воды - по струйке регулируем количество холодной.
Открываем ввод горячей, закрываем холодный ввод. по струйке регулируем кол-во горячей.
Открываем оба ввода и чуть подстраиваем по температуре струи один из кранов.
Пяти минут на квест с запасом.

BV,
Да. Точно так. И через пару дней звонок: "Вода в унитазе больше не набирается. Что делать? Как жить?" Еду, разбираюсь. Экспериментальным путём выясняю, что в унитаз, по независящим от ТСЖ причинам, стала поступать вода немного горячее обычной. Входная резинка водонапорной арматуры имела незначительное отверстие и от горячей воды расширилась и перекрыла напор. Пришлось регулировать заново на более холодную воду. Квест.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи. А может подскажете советом? У меня сейчас такая конфигурация, 1 и 2 это технологические окошки. А 3 и 4 хочется сделать, чтобы иметь более удобный доступ к кранам стояка.

Но, так как я хочу всю эту лабуду типа аквасторожа и допфильтров, конструкция уйдет сильно вниз от отвода стояка. Поэтому либо фильтры пускать по восходящей линии типа универсального валтека, либо стояки переваривать.

Магистральные видимо либо гейзер тайфун bb10 придется, так как ему надо место для замены, а с американок постоянно его снимать не хочу, либо аквафор викинг bb20, какой посоветуете? Или иной металлический bb20?
Может дополнения какие?

Смитт написал:
BV,
Да. Точно так. И через пару дней звонок: "Вода в унитазе больше не набирается. Что делать? Как жить?" Еду, разбираюсь. Экспериментальным путём выясняю, что в унитаз, по независящим от ТСЖ причинам, стала поступать вода немного горячее обычной. Входная резинка водонапорной арматуры имела незначительное отверстие и от горячей воды расширилась и перекрыла напор. Пришлось регулировать заново на более холодную воду. Квест.

ну а что вы хотели, если делаете супербюджетно