03.11.2018 в 16:05:29
#6464498
Mandalore105, нет никакой проблемы, возможно Вы что-то напутали.
04.11.2018 в 11:55:19
#6465244
Mazayac, ок тогда, спс.
04.11.2018 в 18:20:31
#6465539
Здравствуйте. Хотела спросить диагноз по фото. Если на трубах в месте соединения деталей нитью стали образовываться штучки как на фото - стоит ли озадачиваться? Внутри короба образования более значительные, но там не могу сфотать. Не знаю стоит ли вызывать сантехника, потому что всё сухо, но вот эти сухие образования похожи на ржавчину...Или такие образования нормальны, речь о трубах полотенцесушителя.
04.11.2018 в 19:57:46
#6465636
Lavanda - причина появления снаружи солевых наростов в том, что резьбовое соединение собрано неправильно - мало льна и лён не был пропитан спец.пастой. В ближайшей перспективе лучше будет это соединение перепаковать - потому что лён в таком случае сгниёт и тогда протечка будет более существенной.
05.11.2018 в 05:47:58
#6465880
Technik-san, спасибо. А какой у меня зазор времени примерно?
05.11.2018 в 10:43:01
#6465971
Lavanda - на мой взгляд, для принятия решения месяц у вас точно есть. Но дело в том, что когда наступят морозы, перекрыть стояк ГВС могут и не разрешить, так что время сокращается.
05.11.2018 в 11:32:54
#6466003
А сколько витков льна нужно на резьбу, если с унипаком?
05.11.2018 в 11:55:01
#6466024
Mandalore105 написал: А сколько витков льна нужно на резьбу, если с унипаком?
Mandalore105, шикарный вопрос!!! :applause:
05.11.2018 в 12:07:55
#6466042
Technik-san, объясню ситуацию. Я продаю сейчас квартиру, я не хочу в нее уже вкладываться. Мне нужно месяца 3 еще в ней прожить, я могу позволить себе не заморачиваться? На трубе есть краны, которые перекрывают воду на полотенцесушителе, этого недостаточо для устранения ситуации? Влияет ли температура за окном на степень образования соли? Я полотенцесушитель мониторю (много он мне кровошки попортил, теперь с ним "дую на воду") каждую неделю, заметила, что сейчас соль образуется чуть активнее.
05.11.2018 в 13:30:01
#6466142
Lavanda, эти стыки простоят с выделением солей ещё не один год, не парьтесь тогда.
05.11.2018 в 13:34:11
#6466150
08.11.2018 в 08:53:28
#6468674
Подскажите как правильно сделать, в ванной имеется две мп трубы для полотенцесушителя от газового котла, планирую к ним подключить теплый пол через клапан rtl, стоит ли ставить запорные вентили на пол на две трубы, и переходить на полипропилен на сушку чтобы замуровать в стене или оставить мп?
09.11.2018 в 20:09:11
#6470143
BV написал:
Mandalore105 написал: А сколько витков льна нужно на резьбу, если с унипаком?
Mandalore105, шикарный вопрос!!! :applause:
BV, ну просто смотрю видео сансвара, там где он к радиатору прикручивает, он делает от силы полтора витка, покрывая равномерно всю поверхность, но не чересчур толстым слоем. Я полагаю это и есть стандарт паковки?
09.11.2018 в 20:22:13
#6470156
Mandalore105, ничего подобного. Для разных ситуаций и видов свои
10.11.2018 в 02:10:36
#6470469
Chipo написал: в ванной имеется две мп трубы для полотенцесушителя от газового котла, планирую к ним подключить теплый пол через клапан rtl
Если подключите в параллель, пол работать почти не будет. Подключите пол на выход полотенцесушителя.
10.11.2018 в 02:30:26
#6470476
Mandalore105 написал: BV, ну просто смотрю видео сансвара, там где он к радиатору прикручивает, он делает от силы полтора витка, покрывая равномерно всю поверхность, но не чересчур толстым слоем. Я полагаю это и есть стандарт паковки?
Mandalore105, на ютубе не одно видео и не два - посмотрите - поймете.
10.11.2018 в 09:21:27
#6470524
cineman написал: Если подключите в параллель, пол работать почти не будет. Подключите пол на выход полотенцесушителя.
cineman, то есть без ртл клапана ?
10.11.2018 в 15:52:48
#6470769
Chipo написал: то есть без ртл клапана ?
С ним. Но полотенцесушитель в параллель полу будет коротким замыканием для пола. А последовательно он будет элементом, снижающим температуру на подаче в пол, что полезно и для пола и для котла в летнем режиме. Вот этот летний режим нужно как то организовать по комнатному термостату в санузле. Как то потому, что у меня нет ещё решения. Наверное поставить на корпус этого RTL капилляр электрического термостата, который замыкал бы контакты комнатного термостата котла в летнем режиме. Это избавит котёл от летнего тактования в моменты, когда клапан RTL будет полностью закрыт.
10.11.2018 в 16:16:33
#6470782
BV,спасибо
10.11.2018 в 19:27:58
#6470929
cineman, А если не пользоваться летом сушкой, и клапан на гребёнку смонтировать около котла, будет ли корректно работать?
10.11.2018 в 20:00:53
#6470970
Chipo написал: если не пользоваться летом сушкой, и клапан на гребёнку смонтировать около котла, будет ли корректно работать?
Вы хотите протянуть ветку пола отдельно от полотенцесушителя? Сам по себе полотенцесушитель вреден для котла. Мощность маленькая. Если открыть поток через него полностью, неостывший носитель быстро вернётся к котлу, котёл выключится вскоре после зажигания. Эти короткие включения будут повторяться с небольшими паузами, что быстро засорит котёл копотью. Называет проблема тактованием котла. Тёплый пол сам по себе хорошо сушит бельё в комнате. Он усиливает вентиляцию через санузел. Клапан RTL можно поставить на обратку перед гребёнокй. И всё равно на него стоит повесить электрический термостат котла.
15.11.2018 в 12:54:48
#6475348
Добрый день!
Необходим совет. После смены труб (меняли на полипропилен) трубы не плотно сидят в отверстии из которого выходят, диаметр труб меньше отверстий на 2-4 см. Трубы идут от пола. Одна ГВС, другая ХВС. Чем лучше заделать эти зазоры в полу?
15.11.2018 в 15:14:45
#6475455
РАствором цементным
15.11.2018 в 15:49:04
#6475483
serchu написал: Добрый день!
Необходим совет. После смены труб (меняли на полипропилен) трубы не плотно сидят в отверстии из которого выходят, диаметр труб меньше отверстий на 2-4 см. Трубы идут от пола. Одна ГВС, другая ХВС. Чем лучше заделать эти зазоры в полу?
serchu, надеть пенку - теплоизоляцию, остальное раствором
15.11.2018 в 19:09:14
#6475681
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, бывают ли в продаже сильфоны (гайка 3/4 - штуцер 1/2) короче 65 мм? Или что (кроме пластика) может такой сильфон заменить (чтобы была накидная гайка и некоторая вариабельность по длине)?
Не влезает 65-мм сильфон буквально на 1 см! Спасибо.
15.11.2018 в 19:24:11
#6475698
Для чего ? На что ? ищите, если нет таких подбирайте в магазинах различные переходы фитинги и т.п. по месту с определенной вам нужной длинной, так сказать из нескольких частей
16.11.2018 в 09:47:26
#6476125
Подскажите, сильно ли затягивать гайку гибкой подводки? Говорят, рукой +на четверть хода ключом. На четверть одним движением под раковиной не получается, мелкими движениями затягиваю. Шланг в какой то момент начинается закручиваться вместе с гайкой. Это сигнал стопорить?
16.11.2018 в 09:54:14
#6476131
Gibson, да. Еще вариант - тянуть когда вода перестанет капать и еще чуть :)
16.11.2018 в 10:34:51
#6476160
Кажется я перетянул. Тогда еще вопрос. В смесителе сильно утоплены отверстия для подвода, там только ручная затяжка, ее достаточно? ключиком туда не подобраться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий