ser000, да вроде ук у нас либеральная вызову...перепломбируют....я у же так делал... может вообще аккуратно проволку завяжу с пломбой
22.10.2019 в 11:32:50
ser000, да вроде ук у нас либеральная вызову...перепломбируют....я у же так делал... может вообще аккуратно проволку завяжу с пломбой
22.10.2019 в 12:41:51
numiz, ОК защищает в основном Ваших соседей от подмеса воды в стояках (кипяток из крана холодной воды - это прямо катастрофа, на своём опыте говорю, да и чуть тёплая горячая от подмеса холодной - тоже сомнительное удовольствие) и немного Вас в нескольких случаях:
22.10.2019 в 14:59:56
Mazayac, Да это все правильно....но окромя подмеса остальное очень индивидуально и некоторые возможно никогда не почуствуют плюсы ОК А на ГВС ОК обычно выходит из строя через несколько лет и понять что уже тарелка не ходит проблематично.... Мое мнение что если нет четкого предписания УК то и не нужен
22.10.2019 в 15:09:38
numiz написал: По поводу ОК...сколько читал так и не догнал зачем....
Без обратного клапана у счётчика может появиться самоход.
22.10.2019 в 15:29:06
numiz написал: остальное очень индивидуально и некоторые возможно никогда не почуствуют плюсы ОК А на ГВС ОК обычно выходит из строя через несколько лет
Если так рассуждать, то любая арматура индивидуальна и выходит из строя рано или поздно. Но вот простой (индивидуальный) пример: в моем подъезде из-за отсутствия ОК пошла горячая вода в ППР стояк ХВС. Виновницу нашли. Заставили переделать. Но случить в тот момент прорыв стояка или лопни у кого колба пластиковая колба фильтра... все это повесили бы на эту даму. Согласитесь, даже с учетом низкой вероятности такой аварии цена ОК - несоизмеримо меньше.
22.10.2019 в 16:03:19
numiz, нормальный клапан (с латунной или нержавеющей тарелкой) проработает на ГВС десятки лет без проблем.
Пофигистические заявления "да мне ОК даром не нужен" мгновенно испаряются после получения ожогов в ванной/душе (даже термостатический смеситель не помогает в этом случае, едва ребёнка спас) или просто выходе из строя дорогой арматуры в унитазе/инсталляции.
Как ещё доходчивее донести эту мысль - не знаю.
А вот и видео загрузилось:
!#[
22.10.2019 в 16:32:52
Mazayac написал: или просто выходе из строя дорогой арматуры в унитазе/инсталляции.
Добавьте к этому фильтры питьевой воды. Когда у меня пошел кипяток из ХВС, я первым делом перекрыл подачу на фильтр. Повезло, что ГА был полон и фильтр не набирал воду.
22.10.2019 в 17:10:21
cineman, AKI, Mazayac,спасибо.... Согласен....Доводы....показательны.... А как проверить что тарелка ходити он выполняет свою функцию? не снимая....
22.10.2019 в 17:24:13
numiz, если тарелка не пластиковая (штоки у таких сжираются о латунный корпус), то в полноразмерном клапане с нормальной пружиной она не заклинит никогда.
Исключение - если попадутся стальные анодированные сгоны у некоторых дешёвых счётчиков, тогда ОК после счётчика превращается вот в такую срань (это ещё немного вычищено):
Проверка ОК без снятия: перекрыть вводной кран, слить воду из смесителей, оставив их открытыми(!), затем открутить крышку фильтра грубой очистки, пылесосом проверить, крутится ли счётчик (прислонив трубу пылесоса к ФГО). Пылесос беречь, так в него вода может попасть. Можно заменить пылесос собой :)
22.10.2019 в 17:51:02
Mazayac,
в Fiv этой серии вроде пластиковая внутрянка...не помню то ли шток то ли тарелка
а без открывания фильтра..и манипуляций с пылесосом...нельзя проверить? вообще там работает пружина или нет?
22.10.2019 в 18:10:35
numiz написал: а без открывания фильтра..и манипуляций с пылесосом...нельзя проверить?
Можно. Но ваше желание проверить должно совпасть со сливом стояка, после чего на смесителе открываете оба потока и закрываете излив пальцем. Если вода спокойно пошла в пустой стояк, а счётчик крутиться в обратную сторону, то ОК не работает. Ну а если поток выталкивает палец и вода в обратную сторону по счётчику не идёт, то либо ОК работает или есть иные препятствия обратному току (закрытый кран на стояке, возможно редуктор в некоторых случаях).
Сейчас дешёвые счетчики комплектуются ОК сделанные вовсе без сёдел, а просто круглая резиновая прокладка в пластиковой вставке (есть подозрение, что защищает только обратного тока воздуха и то не всегда):
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.