numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 341

22.10.2019 в 11:32:50

ser000, да вроде ук у нас либеральная вызову...перепломбируют....я у же так делал... может вообще аккуратно проволку завяжу с пломбой

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2019 в 12:41:51

numiz, ОК защищает в основном Ваших соседей от подмеса воды в стояках (кипяток из крана холодной воды - это прямо катастрофа, на своём опыте говорю, да и чуть тёплая горячая от подмеса холодной - тоже сомнительное удовольствие) и немного Вас в нескольких случаях:

  1. Неправильный монтаж бойлера, термостатического смесителя или гигиенического душа. Без обратных клапанов или с неправильно перекрытыми кранами. Обратная промывка ещё встречается - тоже есть возможность испортить всем жизнь.
  2. Неисправность (залипание) обратного клапана вышеперечисленных устройств. У меня в термостате со встроенными ОК (они хлипенькие) у одного тарелка застряла в открытом положении через 4 года эксплуатации, случайно обнаружил (ОК на вводе стоят, поэтому никому не навредил).
  3. Оставление открытым вводного крана ГВС при включении бойлера (у меня так коллега месяц снабжал горячей водой из личного бойлера весь стояк, понадеявшись что редуктор на вводе сработает как ОК, хех).
  4. Есть любители сматывать счётчики - им тоже выходит облом, если стоят ОК.
0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 341

22.10.2019 в 14:59:56

Mazayac, Да это все правильно....но окромя подмеса остальное очень индивидуально и некоторые возможно никогда не почуствуют плюсы ОК А на ГВС ОК обычно выходит из строя через несколько лет и понять что уже тарелка не ходит проблематично.... Мое мнение что если нет четкого предписания УК то и не нужен

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2019 в 15:09:38

numiz написал: По поводу ОК...сколько читал так и не догнал зачем....

Без обратного клапана у счётчика может появиться самоход.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2019 в 15:29:06

numiz написал: остальное очень индивидуально и некоторые возможно никогда не почуствуют плюсы ОК А на ГВС ОК обычно выходит из строя через несколько лет

Если так рассуждать, то любая арматура индивидуальна и выходит из строя рано или поздно. Но вот простой (индивидуальный) пример: в моем подъезде из-за отсутствия ОК пошла горячая вода в ППР стояк ХВС. Виновницу нашли. Заставили переделать. Но случить в тот момент прорыв стояка или лопни у кого колба пластиковая колба фильтра... все это повесили бы на эту даму. Согласитесь, даже с учетом низкой вероятности такой аварии цена ОК - несоизмеримо меньше.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2019 в 16:03:19

numiz, нормальный клапан (с латунной или нержавеющей тарелкой) проработает на ГВС десятки лет без проблем.

Пофигистические заявления "да мне ОК даром не нужен" мгновенно испаряются после получения ожогов в ванной/душе (даже термостатический смеситель не помогает в этом случае, едва ребёнка спас) или просто выходе из строя дорогой арматуры в унитазе/инсталляции.

Как ещё доходчивее донести эту мысль - не знаю.

А вот и видео загрузилось: !#[https://youtu.be/b9lwbe2b_Cg]

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2019 в 16:32:52

Mazayac написал: или просто выходе из строя дорогой арматуры в унитазе/инсталляции.

Добавьте к этому фильтры питьевой воды. Когда у меня пошел кипяток из ХВС, я первым делом перекрыл подачу на фильтр. Повезло, что ГА был полон и фильтр не набирал воду.

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 341

22.10.2019 в 17:10:21

cineman, AKI, Mazayac,спасибо.... Согласен....Доводы....показательны.... А как проверить что тарелка ходити он выполняет свою функцию? не снимая....

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2019 в 17:24:13

numiz, если тарелка не пластиковая (штоки у таких сжираются о латунный корпус), то в полноразмерном клапане с нормальной пружиной она не заклинит никогда.

Исключение - если попадутся стальные анодированные сгоны у некоторых дешёвых счётчиков, тогда ОК после счётчика превращается вот в такую срань (это ещё немного вычищено):

Проверка ОК без снятия: перекрыть вводной кран, слить воду из смесителей, оставив их открытыми(!), затем открутить крышку фильтра грубой очистки, пылесосом проверить, крутится ли счётчик (прислонив трубу пылесоса к ФГО). Пылесос беречь, так в него вода может попасть. Можно заменить пылесос собой :)

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 341

22.10.2019 в 17:51:02

Mazayac,
в Fiv этой серии вроде пластиковая внутрянка...не помню то ли шток то ли тарелка

а без открывания фильтра..и манипуляций с пылесосом...нельзя проверить? вообще там работает пружина или нет?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

22.10.2019 в 18:10:35

numiz написал: а без открывания фильтра..и манипуляций с пылесосом...нельзя проверить?

Можно. Но ваше желание проверить должно совпасть со сливом стояка, после чего на смесителе открываете оба потока и закрываете излив пальцем. Если вода спокойно пошла в пустой стояк, а счётчик крутиться в обратную сторону, то ОК не работает. Ну а если поток выталкивает палец и вода в обратную сторону по счётчику не идёт, то либо ОК работает или есть иные препятствия обратному току (закрытый кран на стояке, возможно редуктор в некоторых случаях).

Сейчас дешёвые счетчики комплектуются ОК сделанные вовсе без сёдел, а просто круглая резиновая прокладка в пластиковой вставке (есть подозрение, что защищает только обратного тока воздуха и то не всегда):

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.