Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1137

08.09.2020 в 20:50:06

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: какое давление воды в холодном водопроводе на 15 (последнем) этаже жилого дома в Москве ?

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Onlyborisich

Местный

Регистрация: 03.08.2020

Москва

Сообщений: 4

09.09.2020 в 08:15:30

Добрый день! Задавал вопрос в другом разделе, ответа не получил. Может тут удасться получить понимания.. В настоящее время водоснабжение смонтировано по классической схеме: в колодце насос, затем труба проходит через приямок где расположен фильтр грубой очистки, затем ввод в дом и подключение гидроаккумулятора, реле давления и манометра через 5-ти ходовой штуцер. Теперь есть необходимость разместить гидроаккумулятор в приямке (но оставить реле давления и манометр в доме). Поэтому вопрос, возможна ли следующее подключение (как на схеме) ? Насос, затем в приямке подключение через тройник гидроаккумулятора, далее (труба ~15 метров) подключение в доме

реле давления и манометра, далее раздача.. Спасибо

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.09.2020 в 09:11:35

Onlyborisich, схема возможна, но уточните пару моментов:

  1. где обратный клапан.
  2. внутреннее сечение трубы (от тройника в приямке в дом - 15 метров).
0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

09.09.2020 в 09:15:05

VLAVIC написал: какое давление воды в холодном водопроводе на 15 (последнем) этаже жилого дома в Москве ?

Манометр в помощь.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.09.2020 в 09:15:39

VLAVIC написал: какое давление воды в холодном водопроводе на 15 (последнем) этаже жилого дома в Москве ?

Давление не угадывают, его измеряют. Дома разные и давление может быть в широких пределах, да еще и колебаться. Лучше опишите задачу (для чего вам знать давление).

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1137

09.09.2020 в 10:35:26

AKI, Конкретной задачи нет - для общего развития. Согласен, что домА разные и фактическое давление может быть разным. Но какая-то норма должна быть!

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.09.2020 в 10:52:47

VLAVIC, для общего развития читайте постановление правительства №354:

Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора : в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2020 в 12:31:13

VLAVIC, норма-то может и должна, но в реальной жизни с реальным раздолбайством эта норма нарушается и на вводе может быть от 1 до 8 атмосфер.

Кстати, "норма" сама по себе весёлая, пользоваться водопроводом нормально не получится уже при 1-1,5 атмосферах, а "норма" - от 0,3 атм.

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1137

09.09.2020 в 20:17:41

AKI, Спасибо. Постановление прочитал. От 0,3 до 6 атм (в атмосферах привычнее) очень неожиданно. Ещё раз спасибо за исчерпывающую информацию

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Onlyborisich

Местный

Регистрация: 03.08.2020

Москва

Сообщений: 4

09.09.2020 в 20:39:15

AKI написал: Onlyborisich, схема возможна, но уточните пару моментов:

  1. где обратный клапан.
  2. внутреннее сечение трубы (от тройника в приямке в дом - 15 метров).

AKI, Обратный клапан стоит сразу после насоса. Труба ПНД 32-я, тройник на ГА - 1'. Разводка в доме после реле давления и манометра - 1/2

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.09.2020 в 20:56:55

Onlyborisich, проблем быть не должно. При сильном разборе насос может включаться чуть раньше (чем с ГА в доме), но не существенно.

0
Аватар пользователя
alar73

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

09.09.2020 в 20:57:49

Mazayac написал: alar73, установка в магистраль, состоящую из пластиковых труб и латунных фитингов, вставки из стали или чугуна как правило приводит к катастрофическому зарастанию последней.

Начинайте не с трубы, начинайте с чугунного тройника.

Mazayac, здравствуйте еще раз!

Посмотрел этот тройник, он вроде не сильно был заросший. Открутил еще раз смеситель, снял эксцентрик (или как называется переходник из трубы в стене на смеситель) и понял, что именно в этом месте все страшно заросло. И водорозетка (или как она называется) там тоже не пластик, а металл (не знаю, может поэтому и заросла?). Выгреб оттуда очень много ржавчины, почти камень. Но, похоже на этом изгибе все равно остается засор, проволоку глубоко туда не пропихнуть.

Как еще можно почистить? )

0
Аватар пользователя
Onlyborisich

Местный

Регистрация: 03.08.2020

Москва

Сообщений: 4

09.09.2020 в 22:43:51

AKI, Спасибо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2020 в 01:20:25

alar73, если в разводке присутствуют стальные/чугунные куски - никакого рецепта нет, кроме как под нож всё. Но что-то я сомневаюсь, что пластиковая труба заканчивается сталью, фото нет?

0
Аватар пользователя
alar73

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

10.09.2020 в 16:20:39

Mazayac написал: alar73, если в разводке присутствуют стальные/чугунные куски - никакого рецепта нет, кроме как под нож всё. Но что-то я сомневаюсь, что пластиковая труба заканчивается сталью, фото нет?

Mazayac, наконец поймал местного сантехника, оказалось всё круче. Панель привозили из комбината на стройку с готовой трубой внутри, стальной трубой! Так что там все заросло и вариант один, замена трубы )

0