Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

21.04.2021 в 23:08:43

Всех приветствую!

Закончил водоснабжение в квартире. Всё собиралось с использованием советов взятых на этом форуме. Делалось впервые, поэтому прошу посмотреть и указать на возможные ошибки.

Труба сшитый полиэтилен с алюм слоем stout фитинги тоже stout.

И вопрос, каким давлением опрессовывать всю систему?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.04.2021 в 23:32:17

032goodwin, из небольших косяков - не видно на бойлере крана для заполнения воздухом (при сливе), вместо соленоидного клапана оптимальнее подпиточный редуктор. Надеюсь, металлическая облицовка заземлена?

032goodwin написал: И вопрос, каким давлением опрессовывать всю систему?

десять бар. По СП 73.13330.2016 и ГОСТ:

0
Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

22.04.2021 в 07:06:47

AKI написал: 032goodwin, из небольших косяков - не видно на бойлере крана для заполнения воздухом (при сливе), вместо соленоидного клапана оптимальнее подпиточный редуктор. Надеюсь, металлическая облицовка заземлена?

032goodwin написал: И вопрос, каким давлением опрессовывать всю систему?

десять бар. По СП 73.13330.2016 и ГОСТ:

AKI,

А нельзя ли для заполнения воздуха использовать либо неиспользуемый выход коллектора или скинуть американку на кране или бойлере?

Вот про подпиточный клапан (это он же?) не знал что его используют на гиг душ. Не попадалось вообще ни разу, только или соленоидный или редуктор давления.

Про заземление листов вообще не подумал)) Хотя коробку с ДСУП сделал, как минимум для стояков. Ну в любом случае она есть внизу, заземлю все листы.

Спасибо за подсказки!

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.04.2021 в 08:58:39

032goodwin написал: А нельзя ли для заполнения воздуха использовать либо неиспользуемый выход коллектора или скинуть американку на кране или бойлере?

Вопрос правильно звучит так: можно ли вообще без кранов слить бойлер? Ответ: можно. Вопрос: будет ли это удобно? Ответ: нет. Вопрос: какие могут быть проблемы? Ответ: заливание датчика протечки с последующей долгой сушкой, громыхание ключами по трубам (соседям -привет), ожидание пока сольется бойлер с отключенным водоснабжением. Цена решения проблемы: 350 рублей за кран и 150 рублей за тройник.

032goodwin написал: Вот про подпиточный клапан (это он же?) не знал что его используют на гиг душ.

Он имеет регулятор напора (вентильный) и редуктор настроенный на низкое давление. Для гиг. душа - то, что надо.

0
Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

22.04.2021 в 09:20:09

AKI, Спасибо, понял. А если я сделаю чуть чуть по другому? Есть у меня американка с закрученой пробкой, поставлю тройник вверху, в него эта американка. Открутил американку вот и забор воздуха.

По поводу подпиточного клапана, жаль что я о нем только сейчас узнал. В принципе буду пользоваться так как есть, но если не понравится заменю на подпиточный клапан, там все в доступе и разборное. Да и бюджет пока не позволяет, чтоб просто так взять и поменять узлы.

Еще раз спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

22.04.2021 в 09:29:58

AKI, Ну Вы уж не раздувайте

AKI написал: заливание датчика протечки с последующей долгой сушкой

если сливать через

032goodwin написал: неиспользуемый выход коллектора

то чем это будет отличаться от варианта с тройником и краном? объемом ёмкости-вместо 200 грамм перестраховаться литровой ПЭТ. Да и откручивание гайки на угловой американке-это никак не

AKI написал: громыхание ключами по трубам

Вопрос цены-ноль. Ешё лучше довести магистраль хотя бы до одного потребителя без провалов и провисов. Цена такая же-ноль.

0
Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

22.04.2021 в 09:47:40

Inter, По поводу отвода от коллектора я соглашусь с AKI, не надо будет воду перекрывать всю полностью, что удобно. А использовать наверно буду американку, ну может правда кран воткну.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

22.04.2021 в 09:54:57

032goodwin написал: может правда кран воткну

ради слива 200 грамм воды раз в год или в два?

0
Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

22.04.2021 в 10:01:16

Inter написал:

032goodwin написал: может правда кран воткну

ради слива 200 грамм воды раз в год или в два?

Inter, Я написал может)) А вообще есть у меня и тройник и американка и кран не очень хороший от застройщика- sti. Но для таких целей пойдет если что.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.04.2021 в 11:46:11

Inter написал: AKI, Ну Вы уж не раздувайте

В зоне возможных брызг при откручивании американки - три подрозетника. Поэтому я скорее намекаю, чем "раздуваю". Крантик можно снабдить шлангом и направить в безопасное "русло". Избавив себя от ведерок и пролива по трубам.

Отвод коллектора (расположенного низко) срабатывает не всегда и часто приводит к долгому сливу. Не говоря уже о том, что после слива (как уже сказано выше с перекрытым водоснабжением) коллектор будет завоздушен.

Стандартов по сливу бойлеров нет, поэтому все рекомендации исключительно на опыте и здравом смысле.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.04.2021 в 12:47:16

032goodwin, выход подрывника обязательно подключить к канализации (через воронку с сухим сифоном). Из него вода литрами будет литься.

0
Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

22.04.2021 в 13:19:36

Mazayac написал: 032goodwin, выход подрывника обязательно подключить к канализации (через воронку с сухим сифоном). Из него вода литрами будет литься.

Mazayac, Канализацию еще не доделал, но это будет обязательно. Сухой сифон закуплен.

Так же за листом где проходят трубы в штробе штроба загидроизолирована, а внизу сделано небольшое углубление с уклоном там будет датчик протечки под решеткой, чтобы если потечет накидная гайка то потечет по теплоизоляции под стяжку. Так же этот датчик еще и для стиральной машины ( из за нее и пришлось делать штробу).

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

22.04.2021 в 13:41:54

AKI написал: Избавив себя от ведерок

каких ведерок? я написал

Inter написал: 200 грамм воды

но попробуйте ещё столько найти в трубке... даже если нет в хозяйстве подходящей емкости, то обрезанная ПЭТ из под минералки закрывает все вопросы

AKI написал: срабатывает не всегда

речь не про всегда/не всегда ... на фото нет провисов-как там может не слиться водичка? может чего не догоняю... к отводу шланг уже прикручен, если что...

AKI написал: коллектор будет завоздушен

всё-у меня тут аргументов нет

AKI написал: Стандартов по сливу бойлеров нет

есть-мои... да, распространяются тоже на меня только, но я их пятнадцать лет разрабатывал и

AKI написал: исключительно на опыте и здравом смысле

вывел для себя заключение-кран на тройник ГВС ставить не надо. Раньше тоже рассуждал

032goodwin написал: кран не очень хороший от застройщика

032goodwin написал: для таких целей пойдет

один простоял несколько лет-закапал, сменил-через ещё какое то время закапал и он... поставил пробку с прокладкой-решение навсегда.

0
Аватар пользователя
032goodwin

Местный

Регистрация: 07.07.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 88

22.04.2021 в 14:18:27

Inter, Понял, хорошо). Поставлю американку с пробкой.

Кстати, там где стык листов между бойлером и узлом ввода будет полка. Вообще там шкаф будет отдельные дверки со стиралкой, с узлом ввода и с бойлером

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.04.2021 в 14:29:11

Inter написал: есть-мои... [стандарты] да, распространяются тоже на меня только, но я их пятнадцать лет разрабатывал

Чем больше эксплуатируешь ту или иную систему, тем проще это кажется. Особенно когда сам ее проектировал и собирал. У меня подход такой: система не должна вызывать вопросов в эксплуатации у самого далекого от сантехники пользователя. Со слабыми руками. Понимание пришло после того, как в системах с бойлером, подключенным на три крана и приклеенной инструкцией - несколько раз в год принимал звонки и ассистировал переключению. Если бы требовался еще и разводной ключ, и откручивание пробки - пришлось бы ездить.

В своей системе решил это иначе: на заполнение и слив работает воздухоотводчик.

Inter написал: Раньше тоже рассуждал... ...кран не очень хороший от застройщика

Никогда так не рассуждал и другим не рекомендую. Шаровые краны, работающие в постоянно закрытом режиме (особенно на ГВС), должны быть исключительно надежными. И требующими профилактики раз в месяц-два.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу