Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 220

29.01.2022 в 13:40:40

BV написал: достаточно - не заметный 1см/м

ИМХО все-таки достаточно заметный - 5 см/1,3 м (на стене у меня смонтированы горизонтальные направляющие для будущей зашивки ГВЛ с шагом 400 мм, между направляющими расстояние чуть больше 700 мм, то есть выводы из стены я могу сделать с межосевым 700 мм, а полотенцесущитель будет с межосевым 600 мм)

BV написал: И почитайте тему про коррозию резьбы на отводах под краны полотенцесушителя - может имеет смысл вообще приварить толстые боченки прямо к стояку, в них краны ...

Я внимательно читал эту тему несколько раз, тем более что с Техник-саном знаком не понаслышке и нет причин сомневаться в его компетентности. Но меня смущает во-первых то, что его идею все восприняли на ура, но пока нет мало-мальски убедительной статистики, что это решение работает долго и успешно и что его массово применяют мастера с форума, а во-вторых мне кажется оно сложнее в реализации (хотя тут могу ошибаться). Про L-образные и Г-образные отводы тоже читал и в итоге наверное на них и придется остановиться, хотя в этом случае габариты врезки в стояк увеличатся. В такой конфигурации для врезки горячей воды остается только одно место - байпас? Вариант с отводом горячей воды от нижней подводки к полотенцесушителю после отсечного крана рассматривать не хочется - в случае работ с полотенцесушителем останусь без горячей воды, а городить перед нижним отсечным краном тройники наверное не стоит (а трехходовые, как я понял, вообще не в почете)? Прикладываю схему, исправленную на Г-образные отводы. Есть в критические ошибки?

И остается вопрос по поводу сварки: допустимо ли варить отводы не газосваркой, а полуавтоматом?

0
Аватар пользователя
Bags86

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Белгород

Сообщений: 25

29.01.2022 в 22:15:49

Форумчане, собираюсь делать ремонт в квартире. Подскажите, пожалуйста, есть ли мне смысл ставить на входе ХВС, после грязевика и счётчика, промывной фильтр на 100мк, при условии что сейчас, примерно 13 лет стоит грязевик валтек , который ниразу не чистился и давление после него 3,5 бар? За мои 7 лет проживания в квартире, не потекла ни одна кран-букса смесителя. Единственное, что меня смущает так это осадок в бачке унитаза (см. фото).

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 220

29.01.2022 в 22:40:27

ulfdalir написал: И остается вопрос по поводу сварки: допустимо ли варить отводы не газосваркой, а полуавтоматом?

Дополню вопрос. Попросил для пробы сварить полуавтоматом два рандомных отрезка профиля 30х15х1,5. В отрезке, имитирующем стояк, болгаркой вырезал прямоугольное окно размером примерно 30х15. Прикладываю фото швов снаружи и разрезанные места сварки. Прошу оценить их с точкт зрения практикующих сварщиков-сантехников. Лично меня в них смущают наплывы внутри трубы (как будто неправильно выставили ток и трубу прожигало насквозь, образу валики металла внутри). Это наверное нехорошо?

Фото швов с наружи. Длинные швы по двум сторонам - это следы заварки пропилов болгарочного диска, когда выпиливалось отверстие.

Фото швов в разрезе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

30.01.2022 в 20:25:14

ulfdalir написал: И остается вопрос по поводу сварки: допустимо ли варить отводы не газосваркой, а полуавтоматом?

качество сварочного шва всегда зависит от сварщика при любом способе. На производстве газовая сварка уже давно не применяется.

ulfdalir написал: Лично меня в них смущают наплывы внутри трубы (как будто неправильно выставили ток и трубу прожигало насквозь, образу валики металла внутри). Это наверное нехорошо?

может внутренние валики и великоваты, но сварено надежно - шов проварен на всю глубину - это главное

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

30.01.2022 в 20:27:40

Bags86 написал: Подскажите, пожалуйста, есть ли мне смысл ставить на входе ХВС, после грязевика и счётчика, промывной фильтр на 100мк,

ИМХО - не нужен

Bags86 написал: Единственное, что меня смущает так это осадок в бачке унитаза (см. фото).

такой осадок будет с любым фильтром - это растворенный оксид железа переходит при взаимодействии с кислородом в нерастворимую форму

0
Аватар пользователя
AlexeiZ

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Москва

Сообщений: 61

31.01.2022 в 12:39:56

Здравствуйте, не подскажите, стоит сменить эти поршневые редукторы Giacomini от застройщика на мембранные?

0
Аватар пользователя
AlexeiZ

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Москва

Сообщений: 61

31.01.2022 в 15:16:55

В общем заказал OR 0224.015

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

31.01.2022 в 15:21:50

AlexeiZ написал: стоит сменить эти поршневые редукторы Giacomini от застройщика на мембранные?

стоит

AlexeiZ написал: В общем заказал OR 0224.015

в целом разумный выбор. Давление на подаче известно?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

31.01.2022 в 15:41:34

AlexeiZ написал: В общем заказал OR 0224.015

AlexeiZ - у вас не только редукторы надо поменять. На фото лопнул ниппель от застройщика и потоп по этой причине был серьёзный.

Для примера покажу этот краш-тест

0
Аватар пользователя
AlexeiZ

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Москва

Сообщений: 61

31.01.2022 в 17:37:58

Да, понятно, спасибо. Фитинги виега поставлю.

0
Аватар пользователя
AlexeiZ

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Москва

Сообщений: 61

31.01.2022 в 17:48:30

AKI, Давление не знаю, последний 22й этаж.

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 220

01.02.2022 в 10:22:11

BV написал: может внутренние валики и великоваты, но сварено надежно - шов проварен на всю глубину - это главное

Спасибо, слегка успокоили. Попрошу сделать еще пару пробных сварок, уже на отрезках труб, с более аккуратным высверливанием кругого отверстия в "стояке" и полукруглого посадочного места на "отводе", чтобы постараться избежать этих валиков - они, как я понимаю, потенциальное место скопления шлама? Трубы присмотрел в Сатнехмаркете (не сочтите за рекламу, наоборот - отсоветуйте, если у кого-то есть печальный опыт закупок там): -байпас - оцинкованная 1" ГОСТ 3262-75 ТМК (https://www.santech.ru/catalog/259/260/i13324/?pokrytie%5B%5D=37629&kategorija_prochnosti%5B%5D=112196&diametr_uslovnyj%5B%5D=126682&diametr_uslovnyj%5B%5D=126684), стенка 3,2 мм (по ГОСТу допускается уменьшение на 15% до 2,7 мм) -отводы - Г-образные оцинкованные 3/4" ГОСТ 3262-75 КАЗ (https://www.santech.ru/catalog/293/1073/i35282/v125091/), стенка 2,5 мм2 (ГОСТ тот же, так что допускается -15%, то есть до 2,1 мм)

На байпас могу рассмотреть более толстостенную альтернативу (стенка 3 мм) бесшовную черную трубу ноунейм, но типа по ГОСТ (https://www.santech.ru/catalog/259/275/i785/v167936/), если толщина стенки важнее покрытия.

И хочу еще раз уточнить по поводу уклонов трассы к полотенцесушителю: уклон имеет смысл делать как можно более крутым для улучшения естественной циркуляции или достаточно тех самых 1см/1м чисто для удаления воздуха и небольшого самотека?

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

01.02.2022 в 13:49:37

AlexeiZ написал: Давление не знаю, последний 22й этаж.

Плохо, что не знаете. Скорее всего, редукторы Вам вообще не нужны.

0
Аватар пользователя
lexad

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Москва

Сообщений: 2

05.02.2022 в 11:59:50

Небольшой вопрос по Джилекс Краб 50. У меня настроено (по встроенному манометру) от 1,5 до 3,5 атмосфер. Из названия следует, что объем бака - 50 литров.

Ни у кого нет сведений сколько литров должно реально выливаться из крана за один период? То есть накачали до 3.5 и наливаем во что-то до следующего включения (то есть до 1.5). Мне кажется, что у меня как-то мало...

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу