Survivor написал: На регуляторе давления Honeywell D04FS сгнила пружина, перестал держать давление. Подскажите, чем её можно заменить?

Survivor, точно такой же пружиной с такой же упругостью.

0
Survivor
Survivor
Новичок

Регистрация: 28.11.2014

Железнодорожный

Сообщений: 2

15.07.2022 в 11:46:25

BV, такие пружины отдельно ремкомплектом не продаются. Может есть примеры подходящих на замену?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

15.07.2022 в 12:01:18

Survivor написал: BV, такие пружины отдельно ремкомплектом не продаются. Может есть примеры подходящих на замену?

Survivor, я думаю, что еще никому в голову не приходило подбирать пружины для РД. Возможно Вы будете первопроходцем :) А так то .... поставьте новый нормальный РД, например OR Rio Export, или FAR - он подороже

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8802

15.07.2022 в 17:00:37

Survivor написал: Может есть примеры подходящих на замену?

С остатками оригинала в магазин автозапчастей. Мелкие различия непринципиальны, редуктор регулируется.

Другое дело - почему пружина сгнила, неисправны уплотнения - значит нужен ремонт всему редуктору, а это уже демонтаж и пр.

0
SP1R1T
SP1R1T
Новичок

Регистрация: 20.11.2020

Уфа

Сообщений: 10

17.07.2022 в 12:10:06

Добрый день. Подскажите отключаю водяной ПС, в пользу электрического. От водяного останутся краны, трубы что подходили к нему от кранов будут демонтированы. Нужно ли убирать краны и ставить заглушки ПП, либо можно оставить?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

18.07.2022 в 15:35:36

SP1R1T - если оставите краны, то в этом тупиковом участке, перед кранами будет собираться шлам и ржавчина, а потом, года через два-три отгниет резьба (подшламовая коррозия) и отвалится кран.

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

18.07.2022 в 21:09:56

Добрый день! Имеется два потребителя в душе - верхний душ и ручная лейка.

Правильно ли я понимаю, что мне достаточно их подключить к ibox hansgrohe 01800180 А сам этот ibox уже напрямую к коллектору. Смеситель в ibox вот такой в наличии - Hansgrohe Ecostat 15714000 для 2 потребителей

Это правильная схема? Будет ли вода запираться этим термостатом? Этот термостат регулирует напор воды или просто на максимум переключает? Исходя из картинки, там от 0 на 1 или от 0 на 2 значок полудугой с меньшего на увеличение, получается регулируется напор? Или что-то необходимо покупать.

0
SP1R1T
SP1R1T
Новичок

Регистрация: 20.11.2020

Уфа

Сообщений: 10

18.07.2022 в 21:27:19

Technik-san написал: SP1R1T - если оставите краны, то в этом тупиковом участке, перед кранами будет собираться шлам и ржавчина, а потом, года через два-три отгниет резьба (подшламовая коррозия) и отвалится кран.

Technik-san, Как понимаю если срежу ПП трубу и поставлю ПП заглушку, никаких процессов гниения далее происходить не будет?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

18.07.2022 в 22:24:12

SP1R1T - лучше конечно переварить стояк по прямой и убрать этот аппендикс, либо срезайте трубку как можно ближе к стояку и высверлив биметаллической коронкой 20мм остаток старой трубки из тройника, впаяйте в тройник внутреннюю заглушку.

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

19.07.2022 в 06:53:26

Technik-san, прошу, уделите тоже внимание моему вопросу выше, опыта их эксплуатации не имею

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

19.07.2022 в 09:56:11

Alexey02, в комплекте к I-box universal идёт буклет со всеми возможными схемами подключения наружных блоков, который вы скорее всего не прочли, либо не смогли разобраться.
Поясню - у вас термостат Hansgrohe Ecostat 15714000 с запорно-переключающим вентилем для двух потребителей , как и написано в паспорте. Именно запорный, а не регулирующий, т.е. верхний переключает поток смешанной воды с уже установленной термостатом комфортной температурой для двух потребителей с верхнего либо с нижнего выхода, но без регулировки расхода воды. Там же показана и схема подключения i-box к коллектору - справа холодная, слева горячая.

0