15.07.2022 в 10:29:28
Survivor написал: На регуляторе давления Honeywell D04FS сгнила пружина, перестал держать давление. Подскажите, чем её можно заменить?
Survivor, точно такой же пружиной с такой же упругостью.
15.07.2022 в 11:46:25
BV, такие пружины отдельно ремкомплектом не продаются. Может есть примеры подходящих на замену?
15.07.2022 в 12:01:18
Survivor написал: BV, такие пружины отдельно ремкомплектом не продаются. Может есть примеры подходящих на замену?
Survivor, я думаю, что еще никому в голову не приходило подбирать пружины для РД. Возможно Вы будете первопроходцем :) А так то .... поставьте новый нормальный РД, например OR Rio Export, или FAR - он подороже
15.07.2022 в 17:00:37
Survivor написал: Может есть примеры подходящих на замену?
С остатками оригинала в магазин автозапчастей. Мелкие различия непринципиальны, редуктор регулируется.
Другое дело - почему пружина сгнила, неисправны уплотнения - значит нужен ремонт всему редуктору, а это уже демонтаж и пр.
17.07.2022 в 12:10:06
Добрый день. Подскажите отключаю водяной ПС, в пользу электрического. От водяного останутся краны, трубы что подходили к нему от кранов будут демонтированы. Нужно ли убирать краны и ставить заглушки ПП, либо можно оставить?
18.07.2022 в 15:35:36
SP1R1T - если оставите краны, то в этом тупиковом участке, перед кранами будет собираться шлам и ржавчина, а потом, года через два-три отгниет резьба (подшламовая коррозия) и отвалится кран.
18.07.2022 в 21:09:56
Добрый день! Имеется два потребителя в душе - верхний душ и ручная лейка.
Правильно ли я понимаю, что мне достаточно их подключить к ibox hansgrohe 01800180
А сам этот ibox уже напрямую к коллектору.
Смеситель в ibox вот такой в наличии -
Это правильная схема? Будет ли вода запираться этим термостатом? Этот термостат регулирует напор воды или просто на максимум переключает? Исходя из картинки, там от 0 на 1 или от 0 на 2 значок полудугой с меньшего на увеличение, получается регулируется напор? Или что-то необходимо покупать.
18.07.2022 в 21:27:19
Technik-san написал: SP1R1T - если оставите краны, то в этом тупиковом участке, перед кранами будет собираться шлам и ржавчина, а потом, года через два-три отгниет резьба (подшламовая коррозия) и отвалится кран.
Technik-san, Как понимаю если срежу ПП трубу и поставлю ПП заглушку, никаких процессов гниения далее происходить не будет?
18.07.2022 в 22:24:12
SP1R1T - лучше конечно переварить стояк по прямой и убрать этот аппендикс, либо срезайте трубку как можно ближе к стояку и высверлив биметаллической коронкой 20мм остаток старой трубки из тройника, впаяйте в тройник внутреннюю заглушку.
19.07.2022 в 06:53:26
Technik-san, прошу, уделите тоже внимание моему вопросу выше, опыта их эксплуатации не имею
19.07.2022 в 09:56:11
Alexey02, в комплекте к I-box universal идёт буклет со всеми возможными схемами подключения наружных блоков, который вы скорее всего не прочли, либо не смогли разобраться.
Поясню - у вас термостат Hansgrohe Ecostat 15714000 с запорно-переключающим вентилем для двух потребителей , как и написано в паспорте.
Именно запорный, а не регулирующий, т.е. верхний переключает поток смешанной воды с уже установленной термостатом комфортной температурой для двух потребителей с верхнего либо с нижнего выхода, но без регулировки расхода воды. Там же показана и схема подключения i-box к коллектору - справа холодная, слева горячая.