Аватар пользователя
SP1R1T

Местный

Регистрация: 20.11.2020

Уфа

Сообщений: 10

17.07.2022 в 12:10:06

Добрый день. Подскажите отключаю водяной ПС, в пользу электрического. От водяного останутся краны, трубы что подходили к нему от кранов будут демонтированы. Нужно ли убирать краны и ставить заглушки ПП, либо можно оставить?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

18.07.2022 в 15:35:36

SP1R1T - если оставите краны, то в этом тупиковом участке, перед кранами будет собираться шлам и ржавчина, а потом, года через два-три отгниет резьба (подшламовая коррозия) и отвалится кран.

0
Аватар пользователя
Alexey02

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

18.07.2022 в 21:09:56

Добрый день! Имеется два потребителя в душе - верхний душ и ручная лейка.

Правильно ли я понимаю, что мне достаточно их подключить к ibox hansgrohe 01800180 А сам этот ibox уже напрямую к коллектору. Смеситель в ibox вот такой в наличии - Hansgrohe Ecostat 15714000 для 2 потребителей

Это правильная схема? Будет ли вода запираться этим термостатом? Этот термостат регулирует напор воды или просто на максимум переключает? Исходя из картинки, там от 0 на 1 или от 0 на 2 значок полудугой с меньшего на увеличение, получается регулируется напор? Или что-то необходимо покупать.

0
Аватар пользователя
SP1R1T

Местный

Регистрация: 20.11.2020

Уфа

Сообщений: 10

18.07.2022 в 21:27:19

Technik-san написал: SP1R1T - если оставите краны, то в этом тупиковом участке, перед кранами будет собираться шлам и ржавчина, а потом, года через два-три отгниет резьба (подшламовая коррозия) и отвалится кран.

Technik-san, Как понимаю если срежу ПП трубу и поставлю ПП заглушку, никаких процессов гниения далее происходить не будет?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

18.07.2022 в 22:24:12

SP1R1T - лучше конечно переварить стояк по прямой и убрать этот аппендикс, либо срезайте трубку как можно ближе к стояку и высверлив биметаллической коронкой 20мм остаток старой трубки из тройника, впаяйте в тройник внутреннюю заглушку.

0
Аватар пользователя
Alexey02

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

19.07.2022 в 06:53:26

Technik-san, прошу, уделите тоже внимание моему вопросу выше, опыта их эксплуатации не имею

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

19.07.2022 в 09:56:11

Alexey02, в комплекте к I-box universal идёт буклет со всеми возможными схемами подключения наружных блоков, который вы скорее всего не прочли, либо не смогли разобраться.
Поясню - у вас термостат Hansgrohe Ecostat 15714000 с запорно-переключающим вентилем для двух потребителей , как и написано в паспорте. Именно запорный, а не регулирующий, т.е. верхний переключает поток смешанной воды с уже установленной термостатом комфортной температурой для двух потребителей с верхнего либо с нижнего выхода, но без регулировки расхода воды. Там же показана и схема подключения i-box к коллектору - справа холодная, слева горячая.

0
Аватар пользователя
SP1R1T

Местный

Регистрация: 20.11.2020

Уфа

Сообщений: 10

19.07.2022 в 10:53:04

Technik-san Добрый день. Максимум что смогу сделать срезать возле тройников и поставить прямо на тройник заглушку обычную наружную, чем чревато?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

19.07.2022 в 11:00:24

SP1R1T - Добрый день ! В этом случае я не могу вам ничего гарантировать, что произойдет под скопившимся шламом и за сколько времени мне не известно.

0
Аватар пользователя
Alexey02

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

19.07.2022 в 15:10:21

Technik-san написал: Alexey02, в комплекте к I-box universal идёт буклет со всеми возможными схемами подключения наружных блоков, который вы скорее всего не прочли, либо не смогли разобраться.

Technik-san, да Вы правы, - "не смогли разобраться". В этих схемах для гуманитария чёрт ногу сломит. Нигде нет в этих схемах, где применяется "запорно-переключающий вентиль для двух потребителей" - отдельной регулирующей поток штуковины. Кроме того, фотография указанного моего термостата содержит пиктограмму, из которой следует динамика - от меньшего к большему, как не может восприниматься иначе как прогресс потока при вращении ручки... Что это за немецкое недоразумение. И что, как теперь быть. Или может оно не особо нужно, это регулирование, вдруг на опыте всё на максимуме используется? Вот для ручного душа что-то сомнительно.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

19.07.2022 в 15:30:40

Alexey02 - регулировка для верхнего душа не нужна, а для ручной лейки можно поставить внутрь резьбового отверстия пластиковый ограничитель расхода.

0
Аватар пользователя
Alexey02

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

22.07.2022 в 09:28:49

Technik-san, а замена этого термостата на смеситель 32545000 решает, я так понимаю, все проблемы с комфортом? Единственное наибольший напор в нём идет на нижнее подключение, а у меня айбоксе оттуда уже выведено на ручной душ.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

23.07.2022 в 08:49:52

Alexey02 - если уже куплен смеситель с термостатом, то менять его на обычный я бы не стал из-за значительной потери комфортной промывки, потому как термосмеситель ощутимо сглаживает взаимовлияние потребителей в квартире при их одновременном использовании.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

29.07.2022 в 13:19:04

Братцы, вопрос такой. Частный дом, в земле, в узком колодце, требуется заменить вводной вентиль. Где отключить воду - хз. Трубы - пвх, утюжок есть, паять умею. Но нельзя же под давлением-то. В мордокниге увидел, что есть некая приспособа, которой заткнул трубу, припаял вентиль, и приспособу извлёк. Что это за приспособа, каково точное название? Что-то не гуглится.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.07.2022 в 16:37:40

Шуруповерт написал: Трубы - пвх, утюжок есть, паять умею

Сомневаюсь, что умеете. Сварка ПВХ трубы вообще малоэффективна. Знаю случайно, это было частью дядькиной диссертации.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу