Sibmaster
Sibmaster
Новичок

Регистрация: 14.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

27.11.2022 в 19:58:03

Много вводных, это понятно. В целом собрав советы с разных тем получился примерно такой вывод - для максимальной производительности в м3 при давлении в 4 бар нужно:

  • заменить счетчик в коллекторной с производительностью 2.5м3 (дает меньшее сопротивление крыльчатка)
  • труба на вводе pex 25, минимум 20 (лучше Rehau Stabil)
  • разводку лучше 3/4, по паспортам тот же фильтр проточный FAR дает большую производительность именно на 3/4
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123374

27.11.2022 в 20:13:22

Sibmaster, если редуктору хватит воды на входе оставаться в диапазоне регулирования, то есть давление не упадет ниже минимального перепада вход/выход редуктора (см техничку) - то расход на душе меняться не будет. Т.е. особенно критичны потери давления на входе до редуктора при максимальном расходе в квартире.

0
Dorison
Dorison
Новичок

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

28.11.2022 в 15:48:44

Приветствую, подскажите, пожалуйста, какую прокладку поставить в "соединении" фильтра аквафор и "подаюшей" трубы. Я так понимаю это "американка". Пробовал подтянуть - на одном фильтре помогло, а на другом подкапывает. И на холодной и горячей. Думаю найти паронитовую, но не знаю какой размер-гайку подтягивал разводным ключем (на 34 вроде)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2022 в 17:22:28

Dorison, для понимания надо гайку открутить и на прокладку посмотреть и измерить. По внешнему виду американки форма прокладки не определяется.

0
Dorison
Dorison
Новичок

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

28.11.2022 в 17:43:50

Mazayac написал: Dorison, для понимания надо гайку открутить и на прокладку посмотреть и измерить. По внешнему виду американки форма прокладки не определяется.

Mazayac, :o принято

0
Vaxat
Vaxat
Новичок

Регистрация: 23.09.2021

Калининград

Сообщений: 2

29.11.2022 в 23:21:22

Добрый день! Нужен совет опытного сантехника. Вводные данные такие: Дом 9-этажка, квартира однушка 4-й этаж, Стояк ХВС выполнен из ППР Д40 труба с врезкой под ППР Д20. ГВС от двухконтурного газового котла. Коллекторы уже куплены 3/4". Всего 6 точек водоразбора, самая дальняя от коллектора 5,4м. Будет ли нормально функционировать система, если осуществить подвод к коллектору 3/4" трубой ППР Д20 или нужно делать переходную муфту 20/25 после счетчика. Счетчик под 1/2, менять не вариант, так как водоканал другие не принимает. Поставили перед фактом. Отводы до точек водоразбора будут МП под радиальный пресс Д16. Давление в стояке предположительно 3 бара по пальцометру. Где-то натыкался на методичку Valtec, где было сказано, что Диаметр коллектора должен быть не менее трёх диаметров подводящей трубы. На сколько это верно? Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123374

30.11.2022 в 01:08:41

Dorison написал: Приветствую, подскажите, пожалуйста, какую прокладку поставить в "соединении" фильтра аквафор и "подаюшей" трубы. Я так понимаю это "американка". Пробовал подтянуть - на одном фильтре помогло, а на другом подкапывает. И на холодной и горячей. Думаю найти паронитовую, но не знаю какой размер-гайку подтягивал разводным ключем (на 34 вроде)

Dorison, к ПП американке - паронитовая не годится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123374

30.11.2022 в 01:12:51

Vaxat написал: 3/4" трубой ППР Д20

не существует трубы 3/4

Vaxat написал: Давление в стояке предположительно 3 бара по пальцометру.

манометр неподъемно дорого?

Vaxat написал: На сколько это верно? Спасибо

почитайте тему немного назад - все было

0
Dorison
Dorison
Новичок

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

01.12.2022 в 16:27:36

BV написал:

Dorison написал: Приветствую, подскажите, пожалуйста, какую прокладку поставить в "соединении" фильтра аквафор и "подаюшей" трубы. Я так понимаю это "американка". Пробовал подтянуть - на одном фильтре помогло, а на другом подкапывает. И на холодной и горячей. Думаю найти паронитовую, но не знаю какой размер-гайку подтягивал разводным ключем (на 34 вроде)

Dorison, к ПП американке - паронитовая не годится.

BV, спасибо, буду иметь ввиду. Пока капать перестало. Займусь заменной, видимо, в при следующей смене фильтров :o

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.12.2022 в 17:37:26

Vaxat написал: Диаметр коллектора должен быть не менее трёх диаметров подводящей трубы. На сколько это верно?

ни на сколько. Если ППР - тяните трубой диаметром 25 мм.

0
Dorison
Dorison
Новичок

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

01.12.2022 в 19:27:17

Подскажите, пожалуйста, вот ещё: -что за "чудо" ключ такой на клапане Маевского. Отвёрткой один из клапанов уже не открутить. Стандартный ключ под квадрат не подходит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу