Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

10.12.2022 в 16:49:18

garik77 написал: Связался с сантехником другим, по нашему дому...он сказал подача снизу!

см выше:

BV написал: Сантехнику верить нельзя!

Идите и смотрите своими глазами в подвале и на чердаке!

garik77 написал: ,но проверю завтра сам вашим способом с гибкой подводкой.

см выше:

BV написал: Mazayac написал: Закрываем краны на отводах, снимаем ПС, ставим вместо него короткую гибкую подводку между водорозетками. Открываем краны и щупаем трубы за ними, какая первой нагреется.

При медленной циркуляции нагреется верх независимо от направления.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2022 в 01:11:49

BV написал: cineman, опишите подробнее ваши сомнения..

Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути, если только речь не о специальном боковом варианте лестницы с затычкой посреди коллектора.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 02:04:00

cineman написал:

Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути, если только речь не о специальном боковом варианте лестницы с затычкой посреди коллектора.

cineman, исходя из этой логики, в радиаторах с боковым подключением ТН также движется "по кратчайшему пути" и в них греется одна секция из 4...14. Но это же не так. Лесенка с боковым подключением не требует наличия никаких перемычек внутри, прогревается даже на ЕЦ совершенно равномерно по горизонталям.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

11.12.2022 в 02:20:42

cineman написал: Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути,

тем не менее лесенка прогревается вся, и если правильно помню, у Mazayac, есть термограммы.

garik77 написал: Нижним подключением могу использовать только этот полотенчик, обычную лесенку с межосевым 500 не смогу. у меня там венткороб. а боковым смогу.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2022 в 02:43:59

BV написал: тем не менее лесенка прогревается вся, и если правильно помню, у Mazayac, есть термограммы.

Здесь должна быть музыка из "Секретные материалы" Мне странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 02:46:39

cineman написал: Здесь должна быть музыка из "Секретные материалы"

Повторю вопрос: радиатор с боковым подключением - его 6-10-14 секций как прогреваются без волшебной перемычки?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 02:47:27

cineman написал: странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.

При его вводной (ничего не может "перепаять") - какие ещё предложения, кроме электрического ПС?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 02:48:53

cineman написал: странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.

Он, в отличие от прочих бедолаг, имеет возможность переварить стояк. Поэтому такого совета, даваемого при безысходных ситуациях, и нет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 02:52:34

garik77 написал: Нижним подключением могу использовать только этот полотенчик

Ну и прекрасно, оставьте в покое Ваш ПС, надо всего лишь нижнее подключение переделать как положено: опустив верхний отвод стояка на 70 см ниже, между верхним и нижним отводами сделать минимальное расстояние: На эскизе лесенка, уж не стал перерисовывать под Вашу модель. Пунктирные трассы могут быть любой длины, вплоть до нулевой. Если отводы окажутся слишком низко - приподнимите одновременно ПС. И всё заработает.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2022 в 03:10:12

Mazayac написал: Повторю вопрос: радиатор с боковым подключением - его 6-10-14 секций как прогреваются без волшебной перемычки?

Чудом, как биметалл с нижней подачей. Не уверен, что нужны чудеса, провоцирующие отложение ржавого киселя. Лестница с боковым подключением местный маркетинг. Лестницы сделаны были изначально не для нас. Изначально их производили из стали для использования в контурах отопления с нормальным насосным перепадом. Откуда взялась убеждённость, что лестница может быть использована для стояка ГВС? Цель производства лестниц из нержавейки в желании их продать. Последующее применение не волнует производителя. Это нужно понимать. Никто не обещал покупателю лестницы, что она будет работать в МКД. Если и обещал, то это далеко от правды. Сюда, в тему приходят люди, твёрдо убеждённые, что купленное должно работать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 03:40:28

cineman, ну вот и славно, пришедшему сейчас предлагается сохранить "низ-низ" без киселя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111627

11.12.2022 в 03:48:26

Mazayac написал: cineman, ну вот и славно, пришедшему сейчас предлагается сохранить "низ-низ" без киселя.

Mazayac, ....без киселя в коллекторах, а в горизонталях?

cineman написал: Лестницы сделаны были изначально не для нас.

А п-образные изгибы стояка - для нас? Вы когда-нибудь срезали эти ПС? Половина сечения - забита шламом...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2022 в 05:52:37

BV написал: без киселя в коллекторах, а в горизонталях?

там шлам точно копится в тупиковом нижнем аппендиксе, в перемычках - не знаю.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2022 в 13:15:17

BV написал: Вы когда-нибудь срезали эти ПС? Половина сечения - забита шламом

Зато вторая половина чиста. Условия отложения - низкая линейная скорость воды. Эти условия возникают в ПС большого диаметра. На ПС малого диаметра всё продувается.

BV написал: А п-образные изгибы стояка - для нас?

Да, наш крест. У меня на глазах есть финский М-образный, висит в квартире уже 22 года. Бай-пасс без сужения. Сам ПС диаметром примерно 25 мм, подключен метровыми кусками трубы 16х2,0. И заказчица не понимает, почему с удивлением смотрю на него. Есть ещё три лесенки стальные испанского производства, были проданы заказчику как пригодные в контуре ГВС. С 96-го года стоят в горизонтальной обратке ГВС, между прямым и обратным стояком. Включены практически параллельно на медной трубе 15х1, продуваются насосом 20-45. Главное - живы до сих пор, ни засора, ни следов коррозии.

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

11.12.2022 в 13:21:57

Mazayac,подскажите для проведения теста верхней или нижней подачи с гибкой подводкой нужно два крана открывать быстро и одновременно?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу