касимов, вы знаете, что такое пьезометр с системе отопления?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.04.2018 в 18:49:33

Inch1964 написал: касимов, вы знаете, что такое пьезометр

Забанили в Яндексе?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.04.2018 в 19:59:55

Пьезометрический график, наглядно показывает разность давлений между магистралями подачи и обратки (в точках подключения потребителей). А ведь только за счет этой разницы и происходит циркуляция теплоносителя через потребителя (при принудительной циркуляции).

Пример такого графика:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.04.2018 в 20:00:59

касимов написал: Пардон за флуд, но фраза очень исключительна . Или совесть замучила, или праздник приближающийся....

Похоже вы как всегда в неадеквате...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.04.2018 в 22:43:59

Inch1964 написал: Как пример, балансировочник на обратке Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21

А как например VALTEC вообще с нуля идут...

Inch1964 написал: А если нужен Kv порядка 0,04 ???

И не за чем так орать... :) И именно в данном случае, такого точно не понадобится, при всём уважении к точным расчётам. И "пардон" за флуд, но...

Inch1964 написал: Похоже вы как всегда в неадеквате..

Сами то давно завязали?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.04.2018 в 23:00:14

Inch1964 написал: Чаще всего у них не хватает необходимого гидросопротивления. А также диапазон регулировки Kv недостаточен.

Чаще всего на таких площадях вообще балансировка требуется минимальная, а то и вообще без неё можно жить.

Inch1964 написал: Ну не заставляйте меня с цифрами в руках Вам доказывать, что Вы заблуждаетесь! Ну нет ни малейшего смысла в том, что Вы написали!

Не будем заставлять... Во-первых Вы это не сделаете, а во-вторых смысла мало и том что Вы написали.

Inch1964 написал: Поэтому должны уметь отвечать за свои слова.

Вот и Вам не мешало бы этому научиться.

Inch1964 написал: двухтрубные системы отопления Вы лично не балансировали НИ РАЗУ!

Ну Вы то их от балансировали не одну... не две... , но все на бумаге. Inch1964, Вот при всём к Вам ... отношении... У Вас как у многих, кто считает, что они умнее других, горе от ума начинается. Расчёт это конечно хорошо, это правильно, это нужно... Но не всегда и не везде. Порой, проверенных временем, решений вполне достаточно. и ещё при расчёте... "гладко было на бумаге..."

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

07.04.2018 в 06:13:05

Мегавольт. написал: Во-первых Вы это не сделаете!

касимов написал: Не даже! а тем более!

Хорошо с такой крышей ! Любому рога обломает !

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.04.2018 в 07:44:05

Inch1964 написал: вы как всегда в неадеквате...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2018 в 16:51:17

Inch1964 написал: Чаще всего у них не хватает необходимого гидросопротивления. А также диапазон регулировки Kv недостаточен. Поэтому одних балансировочников на обратке радиаторов - может быть недостаточно для балансировки системы. Как пример, балансировочник на обратке Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21 А если нужен Kv порядка 0,04 ???

Мегавольт. написал: А как например VALTEC вообще с нуля идут...

Это какой конкретно Валтек? Не видел такого никогда ни у одного бренда и марки. Сразу после нуля идёт минимально возможное Kv не равное нулю.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.04.2018 в 20:12:58

Inch1964 написал: Сразу после нуля идёт минимально возможное Kv не равное нулю.

И какое минимальное Кv у клапанов с преднастройкой? Клапана Valtek запирают поток в ноль. Вполне логично что при определённой сноровке и регулировать можно от нуля. Вопрос в другом. А зачем? Вы сами говорите:

Inch1964 написал: Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21

И уверен что этого диапазона хватит в большинстве случаев. Если бы была необходимость, то и диапазон делали бы другим. Ну и возвращаясь к теме: тут этого диапазона хватит более чем. Вполне возможно, что балансировка вообще не потребуется. как однажды мне тут сказали: "вся система 2 ведра воды. Хватит кипятильника нагреть и аквариумным насосом протолкнуть." ((с) не дословно). Inch1964, ближе надо быть к людям, ближе...

0