Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 12:29:48

#6339741

Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто? ЩР - металлический; Аппараты защиты: ввод 1р 25А, УЗО 40А 30мА, Розетки три группы по 16А, Варочн. панель 20А, Холодильник 6А, Освещение 6А. Стена толщиной 200мм: Блокхаус-пароизодяция-минеральная вата-фольгированный изоплен-вагонка. Стена расположена на восток, сооружение - восьмиугольное, помещение одно, около 25м2. Отапливается конвекторами, эксплуатация круглогодичная, но, возможно, постоянно включенного отопления не будет! Может у кого есть опыт подобного размещения или эксплуатации ЩР? Какае возможны проблемы, например повышенная температура летом, запотевание или иней внутри щита?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

22.05.2018 в 12:35:36

#6339744

alektrik написал: ЩР - металлический; Аппараты защиты: ввод 1р 25А, УЗО 40А 30мА,

Какая система заземления в доме? Другими словами: какое устройство защиты сработает при замыкании фазы на корпус щита в месте ввода, выше первого автомата и УЗО?

alektrik написал: Холодильник 6А,

Имеет право иногда выбивать пусковым током компрессора большого холодильника. Для мелкого годится.

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 12:52:40

#6339756

AlexeyL, в месте ввода ничто не замкнет! ЩР записывается от другого ЩР, соответственно КЛ ввода тоже защищена. Давайте не будем системы заземления трогать! При чем здесь они?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 14:12:26

#6339791

alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?

Почему вы решили, что они должны ухудшиться?

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 15:00:09

#6339825

Radio, из-за конструкции стены. Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 15:32:40

#6339851

alektrik написал: Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.

Есть вариант выключить жару летом и холод зимой? И как на эти природные явления влияет расположение щитка относительно поверхности стены? Стена точно не прогреется и не охладится сильнее, чем окружающая её среда.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2018 в 18:15:11

#6339973

alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?

Ни чего не изменится.

alektrik написал: или иней внутри щита

Скорей конденсат.

alektrik написал: Стена толщиной 200мм:

120 мм глубина щита, останется 80 мм, я бы короб соорудил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 21:18:33

#6340109

Radio, не надо стебаться! Что Вы всё вокруг, да около. Есть опыт - поделитесь, если нет - не х.р "умничать".

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 21:19:53

#6340112

megrad, где конденсат, там потом и иней. А короб зачем?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.05.2018 в 21:22:36

#6340115

alektrik, палехче можно? Никто не стебался, какие вопросы - такие ответы. Вполне очевидно, что для "условий работы автоматов" нет никакой разницы, как вы установите щит внутри помещения. Их, на секундочку, ставят вообще на улице с теми же самыми автоматами.

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 21:32:16

#6340129

Radio,можно, если ответы по существу. Нормальные вопросы. Я и без Вас знаю, где и как работают аппараты защиты. Но конкретно с такой ситуацией, как описано выше, не сталкивался. Поэтому и уточняю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.05.2018 в 21:42:55

#6340143

alektrik написал: Radio, из-за конструкции стены. Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.

alektrik, Температуры , понятно . А влажность откуда ? Вроде речь идёт о закрытом помещении ?

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

22.05.2018 в 21:47:22

#6340145

dokar, отопление, возможно, в холодное время будет работать не постоянно, а пользоваться постройкой будут в течении всего года. Отсюда и влажность.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.05.2018 в 21:55:16

#6340153

alektrik, Значит ставите в щиток щитовой обогреватель с термостатом . Все равно Заки позволяют себе отапливаться конвекторами . А тут одна сотая от них .

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

22.05.2018 в 21:58:35

#6340160

alektrik написал: Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?

Ненамного и зависеть будет от температуры в щите. Это уже только опытным путем. Разные автоматы по разному греются. Опять же если сделать расстояние между автоматами на дин рейке, а не вплотную прижимать друг к другу, то это улучшит ситуацию.

Конденсат !? Вы парите нам мозг ...

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

23.05.2018 в 11:15:21

#6340491

M@STER71, понятно. Существенных проблем, значит,нет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2018 в 17:04:28

#6340715

alektrik написал: А короб зачем?

А зачем в стену прятать?

M@STER71 написал: Конденсат !? Вы парите нам мозг ...

А почему нет? разница температур будет приличная.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

24.05.2018 в 06:04:23

#6341063

megrad написал:

alektrik написал: А короб зачем?

А зачем в стену прятать?

megrad, Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2018 в 11:18:22

#6341234

alektrik написал: Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.

Вот чтобы не извращаться с прорезью стены выполните декоративный короб, вариант исполнения ссылка, плюс проще приходящие кабели скрыть. То что Вы описывает называется балок(рабочий вагончик) и эксплуатируется строителями уже не один десяток лет. Монтаж проводки в них выполняется один раз и АВ служат годами. Если врежете в стену, в данном месте будет теплопотеря, будет конденсат и иней. При открытой или не очень герметичной дверце количество росы в холодное время будет больше. Как вариант поставить небольшой ТЭН ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.05.2018 в 15:19:14

#6341429

megrad, Плюсую целиком и полностью . Просто отдельные камрады не подумавши .

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2018 в 15:58:47

#6341457

dokar, сомневаюсь, что убедил автора.

alektrik написал: Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.

То есть вопрос стоит не в безопасной установке, а эстетике. А кабели как заводить, тоже стену пилить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

24.05.2018 в 19:02:17

#6341633

megrad, в стене уже кабеля.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.05.2018 в 19:11:29

#6341645

alektrik написал: megrad, в стене уже кабеля.

alektrik, В стальных трубах ? Или в гофре ?

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

24.05.2018 в 21:49:51

#6341814

megrad написал: А почему нет? разница температур будет приличная.

На практике ... Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты), т.к. крышку надо ставить заподлицо с чистовой поверхностью, а следовательно нужно учитывать ее толщину. Никаких серьезных последствий это нести не будет. По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней ... )

0
Аватар пользователя
alektrik

Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

25.05.2018 в 05:52:02

#6341973

dokar, в гофре! Этот ЗАК трубы не потянул, в том числе и по денежным причинам. О недостатках и опасностях такого решения предупреждён.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2018 в 10:29:25

#6342076

M@STER71 написал: По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней

Обычное окно в Вашем понимании это какое?

M@STER71 написал: Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты

Это один из самых фуфлофых утеплителей.

M@STER71 написал: Никаких серьезных последствий это нести не будет.

Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ссылка) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены. При -20 гр. на улице при открытии дверцы ощущалось пониженная температура в щите. Естественно это был не минус, явно росы или инея не наблюдалось, но при прикладывании салфетки - она переставала быть сухой. В данном случае стена вместе с утеплителем 80 мм ... Я не говорю, что щит "плакать" будет, тем более если держать дверцу закрытой, но конденсат присутствовать будет. Насколько это критично предсказывать не берусь. Обычно строительные вагончики горели из за оставленного ТЭНа или из за перегруза кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.05.2018 в 10:35:45

#6342082

Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

25.05.2018 в 11:00:12

#6342096

Radio написал: Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.

Radio,

Да-да ... сантиметров 7 глубина установки

megrad написал: Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ссылка) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены.

Был установлен слишком глубокий щит. При установке неглубокого таких проблем не было бы и в помине. К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2018 в 13:19:31

#6342199

M@STER71 написал: Был установлен слишком глубокий щит.

А выбор то не велик - 100 мм, 120 мм, всё равно оставалось 240 мм, а не 80 мм.

M@STER71 написал: К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.

Это да, но основное это увеличение толщины стены. Стены не промерзали, значит сложили более или менее нормально. как то мне рассказывали про бригаду, у которой на 10 погонных метров завал стены был в 3 мм. Но я таких не встречал, даже ГКЛ умудрялись до 5 см завалить, особенно при высоких потолках. Без обид, ликбез ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.