Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 01:06:41

meetzamba написал: Вот прикладываю схему из проекта переустройства квартиры, выполненного серьёзными разработчиками

Серьезный проектировщик не напишет такой бред, как залить верхний стык битумной мастикой, а потом покрасить его вместе с потолком без шпатлевки :) Красить по гидрофобным составом водоразбавимыми красками - очень увлекательное занятие - попробуйте :) Какой именно гидрофобный состав? Парафином в керосине - тоже можно? Раз уж можно битумную мастику красить? ;) С какой целью заделывается стык на потолке битумной мастикой? Наверное удержать подпорную влагу? Ну тоже здорово...

Послойная "легенда" разреза не соответствует чертежу разреза. Не указан класс бетона и параметры прочности для стяжки. 40мм - наименьшая толщина стяжки в отдельных местах - см СП Полы При установке ванны и/или стиральной машины, учитывая сосредоточенную нагрузку на ножки толщина стяжки может оказаться побольше 40мм Ну и если глубоко копать, то Шумостопа там быть не должно :)

0
Аватар пользователя
meetzamba

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Москва

Сообщений: 203

16.02.2019 в 01:10:44

BV, значит, кончились серьёзные проектировщики) Может предполагалось что окраска для защиты панели от конденсата, а не дальнейшей окраски? А потолок гипсокартон, натяжной или панельный

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 01:13:24

nadegniy написал: BV, Обычно там полиэтиленовая упаковочная плёнка 100 мкр в стяжке. ;)

Никогда не видел. Обычно красят одним слоем Флехендихта покрытую раковинами стену. Порог не делают, как впрочем, и ГИ в этом пороге. Ленту в угол не укладывают. Вот такая пародия на ГИ. Поверх укладывают, или не укладывают тонкую стяжку. Там, где все-же делают наплавляемую ГИ из рулонных материалов - порог видел всего 1 раз и давно. ГИ наплавляют на штукатурку, если она есть.

0
Аватар пользователя
meetzamba

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Москва

Сообщений: 203

16.02.2019 в 01:16:09

Ещё вспомнил, общался с Максимом Солнцесветом, он говорил что делали заказчику гидроизоляцию с актами, он захотел перенести какую-то мокрую зону, в итоге гидроизоляция всей квартиры. Может я и ошибаюсь, но они делали с нахлестом на стены, рулонным материалом, ничего другого согласователи не приняли

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 01:18:01

meetzamba написал: Может предполагалось что окраска для защиты панели от конденсата, а не дальнейшей окраски?

:D

meetzamba написал: А потолок гипсокартон, натяжной или панельный

А натяжной потолок не защитит от конденсата? А покрашенный гипсокартонный?

0
Аватар пользователя
meetzamba

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Москва

Сообщений: 203

16.02.2019 в 01:20:27

BV, логика проектировки - защитить на случай рваного потолка, скажем. Но это я уже фантазирую)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 01:26:02

meetzamba написал: Нашёл у согласователей проект из МНИИТЭПа, это устроит? Что там делается в совсем новых домах я хз, а в старых П44 требования именно такие

Краска по гидрофобу.... :) Толщина стяжки 20мм по битумной ГИ - 20мм? Надолго-ли.... :) Плинтуса по 45град - где видели в реальности в приличных ремонтах?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 01:27:20

meetzamba написал: BV, логика проектировки - защитить на случай рваного потолка, скажем. Но это я уже фантазирую)

meetzamba, что случится с бетонной плитой от конденсата?
Теоретически лет через цать при непрерывном принятии горячего душа проржавеет арматура и рухнет плита?

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

16.02.2019 в 01:36:03

BV написал:

nadegniy написал: BV, Обычно там полиэтиленовая упаковочная плёнка 100 мкр в стяжке. ;)

Никогда не видел. Обычно красят одним слоем Флехендихта покрытую раковинами стену. Порог не делают, как впрочем, и ГИ в этом пороге. Ленту в угол не укладывают. Вот такая пародия на ГИ. Поверх укладывают, или не укладывают тонкую стяжку. Там, где все-же делают наплавляемую ГИ из рулонных материалов - порог видел всего 1 раз и давно. ГИ наплавляют на штукатурку, если она есть.

BV, Нахабино, новостройки ;)

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

16.02.2019 в 01:38:26

BV написал:

meetzamba написал: Вот прикладываю схему из проекта переустройства квартиры, выполненного серьёзными разработчиками

Серьезный проектировщик не напишет такой бред, как залить верхний стык битумной мастикой, а потом покрасить его вместе с потолком без шпатлевки :) Красить по гидрофобным составом водоразбавимыми красками - очень увлекательное занятие - попробуйте :) Какой именно гидрофобный состав? Парафином в керосине - тоже можно? Раз уж можно битумную мастику красить? ;) С какой целью заделывается стык на потолке битумной мастикой? Наверное удержать подпорную влагу? Ну тоже здорово...

Послойная "легенда" разреза не соответствует чертежу разреза. Не указан класс бетона и параметры прочности для стяжки. 40мм - наименьшая толщина стяжки в отдельных местах - см СП Полы При установке ванны и/или стиральной машины, учитывая сосредоточенную нагрузку на ножки толщина стяжки может оказаться побольше 40мм Ну и если глубоко копать, то Шумостопа там быть не должно :)

BV, Там картинка середины 90-х годов

0
Аватар пользователя
meetzamba

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Москва

Сообщений: 203

16.02.2019 в 01:42:45

BV написал:

meetzamba написал: BV, логика проектировки - защитить на случай рваного потолка, скажем. Но это я уже фантазирую)

meetzamba, что случится с бетонной плитой от конденсата?
Теоретически лет через цать при непрерывном принятии горячего душа проржавеет арматура и рухнет плита?

BV, ага, как я понимаю, они ориентируются на постулат что несущие конструкции должны быть защищены от попадания влаги, особенно - в межлитный шов со сварными закладными, отсюда все эти обмазки и покраски потолка. Но это моя больная фантазия, а не мнение разработчиков)

0
Аватар пользователя
meetzamba

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Москва

Сообщений: 203

16.02.2019 в 01:47:52

**bc---- [написал] ГИ под всем санузлом под стяжкой, с захлестом на стены, и все. Итог через 5 лет эксплуатации:

  1. Затоплены соседи, предположительно через разрывы битумной мастики в области трапа.

bc----, я чёт не заметил - значит 5 лет вся эта конструкция как-то сопротивлялась перманентному потопу?) Откуда появились трещины любопытно, воздействия света нет, какие ещё факторы убивают? И что за материал

Мой посыл - кроме обмазочной, неплохо заложить рулонную под основание, а обмазочной дополнить. У себя само собой сделал обмазочную по стенам с лентой где нужно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 01:49:27

meetzamba написал: BV, ага, как я понимаю, они ориентируются на постулат что несущие конструкции должны быть защищены от попадания влаги, особенно - в межлитный шов со сварными закладными, отсюда все эти обмазки и покраски потолка. Но это моя больная фантазия, а не мнение разработчиков)

угу - посмотрите как они после сдачи дома защищены :D

Я всеж думаю, что у них были мысли о тараканах :)

PS Только идиот, или проектировщик с фамилией "Наоте...сь" может рисовать заливку стыка с размером 2-3сантима жидкой мастикой без предварительной укладки шнура типа Вилатерм, либо хотя бы заделки раствором и образования галтели, как нарисовано внизу

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

16.02.2019 в 02:03:27

meetzamba написал: . Пока рабочий вариант - то что я приводил на чертежах, о согласовании других схем неизвестно

Эта картинка, сделанная МНИИТЭП гуляет уже десяток лет в небольших вариациях и с ошибками - люди те же сидят .... может на пенсию выйдут...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.