Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 02:19:37

Ещё эксперимент показал, если в ванной параллельно открыть смеситель раковины, то душ тоже холоднее. Раковина на гибких шлангах. Получается к душу самая широкая подводка. Может её заузить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2019 в 18:52:15

sysman83, всё наоборот.

Надо "душить" всех остальных потребителей, например, установкой вентилей в водорозетки. Типа таких

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 19:56:18

Mazayac написал: sysman83, всё наоборот.

Надо "душить" всех остальных потребителей, например, установкой вентилей в водорозетки. Типа таких

Mazayac, вы второй кто такое советует. Тоже думал попробовать так потестировать. Душить водорозетки хвс и гвс или одну какую-то?

Если по туалету все переделывать, имеет смысл ставить коллекторы на ХВС перед бойлером и на ГВС от бойлера? До бойлера есть смысл трубой ППР25 делать трассу если вход/выход у него 1/2? от стояка до бойлера трасса примерно 1м

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

06.03.2019 в 20:25:21

sysman83 написал: Мне видится, что причина - не достаточное давление на выходе нагревателя.

Кстати, а сколько у вас давление на входе в нагреватель? И на выходе из него?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.03.2019 в 21:20:10

Mazayac написал: всё наоборот. Надо "душить" всех остальных потребителей

Может бойлер ппр подключить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2019 в 22:42:40

AndyMirror, это первое, что я спросил в этой теме: не ГП ли подключён бойлер. И дальше писал, что проблема комплексная, что именно из предложенных мер даст бОльший эффект - неизвестно.

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

07.03.2019 в 00:06:25

AndyMirror написал:

Mazayac написал: всё наоборот. Надо "душить" всех остальных потребителей

Может бойлер ппр подключить?

AndyMirror, я об этом и спросил))) только каким диаметром трубы это лучше сделать?

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

07.03.2019 в 00:07:51

Программист написал:

sysman83 написал: Мне видится, что причина - не достаточное давление на выходе нагревателя.

Кстати, а сколько у вас давление на входе в нагреватель? И на выходе из него?

Программист, манометра нет( попробую на днях раздобыть и замерить

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.03.2019 в 10:33:51

sysman83 написал: только каким диаметром трубы это лучше сделать?

Тем что подход хвс сделан. У вас там везде 20.

0
Аватар пользователя
SpeedyRacer

Местный

Регистрация: 15.11.2017

Москва

Сообщений: 5

07.03.2019 в 13:29:18

Такая же ситуация, проблема решилась установкой смесителей с термостатом. Вода из душа, при открытии смесителя в раковине, становиться на пару секунд холоднее и затем смеситель автоматически расходом горячей и холодной воды выставляет заданную температуру. Горячая вода из бойлера должна быть всегда максимально горячая (75гр), чтобы смесителю хватало расхода на регулировку.

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

07.03.2019 в 17:00:05

SpeedyRacer,можете подробней о своей схеме хвс и гвс рассказать? Возможно у вас она отличается от моей и в вашем случае такие смесители помогли. Я правильно понял вы на всю сантехнику такие поставили?

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

09.03.2019 в 11:49:34

Замерли давления в разных ситуациях на входе и выходе бойлера Всё потребители выключены: Хвс Гвс

Включаем душ: Хвс

Гвс

Включаем душ и кухню: Хвс

Гвс

Включаем душ и раковина в ванной

Хвс

Гвс

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

09.03.2019 в 11:51:43

Также заменил краны и шланги на бойлере, на более широкие по Внутр. диаметру

0
Аватар пользователя
sysman83

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

09.03.2019 в 22:08:54

Решил изменить текущую разводку

на такой вариант (разводка по кухне/ванной модернизации не поддается, т.к. замурована уже.)

Фильтр планирую Atoll BB10 с механикой 5мкм. Судя по паспорту там пропускная способность примерно 1,6 м3/ч. По идее должно хватить производительности.

ППР трубы планирую использовать PN20. PN25 вроде как нет смысла. Муроваться будет только кусок трубы: 1) ХВС - от клапана до гофры (прямой участок в реальности) 2) ГВС - от шарового крана до гофры (прямой участок в реальности)

Эксперимент, с заменой гибкой подводки на гофру 15 и кранов около бойлера на шаровые (были угловые и проход в них был заужен внутри), показал, что напор ГВС на душе и кухне стал чуть лучше при их одновременной работе. При этом в душе напор ГВС меняется гораздо меньше при открытии кухонного крана, нежели до эксперимента.

покритикуйте модернизацию.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

09.03.2019 в 22:12:59

32 перебор, 25 хватит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу