elalex написал:
Частные лица обязаны их выполнять?
Чисто номинально, для промки есть проверяющий - для частной собственности в виде домов и квартир нет.
Мах. ввод и счётчик. Это Вам не Америка.
elalex написал:
Автоматы В16 не защищают розетки от перегруза.
Да Вы что?!!!
elalex написал:
Чем Вам не нравится характеристика D?
Вы знаете куда устанавливается данная характеристика?
Автоматические выключатели характеристики D предназначены, прежде всего, для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.
Установка АВ с характеристикой D на квартиру вроде запрещено.
Да.
1.5 Безопасным для организма человека можно считать переменный ток силой не выше 0,05 А ток силой более 0,05 - 0,1 А опасен и может вызвать смертельный исход .
1.6 Безопасным напряжением для человека считается напряжение 42 В в нормальных условиях и 12 В в условиях повышенной опасностью ( сырость, высокая температура, металлические полы и др. ).
elalex, как Ваша полемика поможет автору темы? Название темы Вы помните?
Вы точно понимаете смысл темы?
Больше напоминает день открытых дверей в жёлтом доме ... потому что сразу
много и все :yu:. Причём написанное данными гражданами не требует доказательств. :cool:
megrad,
1.Автомат 16А отключается за час при перегрузке от 1,13 (18А) до 1,45номинала (23А). Нет гарантии, что розетка не сгорит.
2.Автомат 13А отключается за час при перегрузке от 15А до 19А. Розетка гарантированно останется работоспособной.
3.Меня как-то не интересует, для чего в первую очередь предназначена характеристика D. Меня интересует, подходит ли она мне.
4.Есть надежда, что автор темы использует полемику при выборе автоматов.
5.Смысл темы - ввод в квартиру и устройство квартирного щитка.
dokar написал:elalex,
А не желаете перечитать ? Отсюда и вниз .
//www.mastergrad.com/forums/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike/?p=6404809#post6404809
Осталось всего несколько ваших сообщений и далее спор перешёл на политику из-за чего администратор просто снёс несколько страниц ваших измышлений . Бан был большим .
dokar,
При случае посмотрю.
Но вообще для владельцев частного жилья и их электриков нормативные документы - туалетная бумага.
elalex написал:
Пусть кто хочет, тот и считает опасным 110В,
Не несите ересь - для электрической цепи есть две величины, которые взаимосвязаны(закон ОМа напомнить)
Напряжение и ток - эти две характеристики опасны для человека: напряжение от 50 В,
ток от 0,01 А. Хотя мона от 12 вольт ломануться за кромку.
Prof83 написал:
Да пока все заняты спецы, посмотрят конечно..щас видимо у них сезон, все на объектах.
То есть, где работаете электриков нет?
Prof83 написал:
А вот про BV я так и не понял на что он так разобиделся, меня его ответы вполне устроили.
А кто вбрасывание выполнил:
Prof83 написал:
Эх был бы модером,влипил бы товарищу BV ,бан за офтоп и троллинг.
megrad,
1.Автор сам разберется, что ему нужно. Не расписывайтесь за него.
2.Я не вижу ничего хорошего в чистоте темы.
Ничего страшного, если при разборке темы возникли дискуссии среди участников. Участники разберутся между собой, а автор не умрет.
3.Я никогда не путаю производство и частное жильё.
4.Взаимосвязь напряжения и тока по человеку меня не интересует. Меня интересует величина тока и его длительность.
5.Никакое напряжение не опасно. Опасен ток.
Prof83 написал:
Мне уже смешно становится :D
Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди:
Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел)
Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил)
Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
:applause: :D
Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами.
На форуме большинство за УЗО. Я в шоке короче :)
Prof83,
Официальные электрики - это обычно скоты, которых нельзя пускать в жильё.
Prof83 написал:
Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди:
Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел)
Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил)
Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
:applause: :D
Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами.
ответ всем трем сразу, и передайте "привет" с форума :)
http://docs.cntd.ru/document/1200139957
СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления - эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
3.1.62 устройство защитного отключения дифференциального тока; УДТ: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданного значения в определенных условиях.
ebf написал:BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
ebf, ну кроме специальных случаев, типа электропечек в сауну, но и на них можно найти в виде 300 или 500ма
хуже
BV,
УЗО >30мА в жилье - ни к чему нигде, в том числе аппаратах с большой естественной утечкой.
УЗО полезны только защитой человека, больше они не нужны ни для чего.
Prof83 написал:
Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел)
Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил)
Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Продолжать искать специалиста не из стада баранов.
BV,
Похоже что в этой сфере сложно найти нормального спеца.
Не ожидал я конечно такого :killyourselfbywall:
Prof83,
Хороших электриков не бывает, а мир состоит из сумасшедших и негодяев.
Abrikos написал:
Инструкция Siemens Siwamat XS 440 electronic.
За 15 лет с момента написания этой инструкции, оно конечно и в Германии могло много чего поменяться ...
Интересно здесь то, что приоритетно заземление, а про УЗО упоминается в конце, да и то "В случае необходимости ...".
Такое впечатление, что эта "необходимость" - про систему заземления ТТ, и больше ни о чём.
Если чё, эта машинка стоит под отдельным ABB DS201 A B16/0,03 с занулением орехом на стояк 25 кв.мм.
Audes написал:Festal, без заземления УЗО действительно работает! но не корректно! так как для чего вообще нужен заземляющий проводник? да все элементарно и просто! для того чтобы выключать автоматы без касания человека на токо ведущие части, если проще, то вам не нужно дотрагиваться до корпуса стиральной машинки, которая из за неисправности нагревающего тена начинает бит током, за вас это касание делает заземление :)
Audes,
Не а, заземление всего лишь снижает напряжение прикосновения и не гарантирует полную безопасность такового до возрастания ТКЗ необходимого для отключения автомата. В это время напряжение на токоведущей части может оставаться небезопасным для человека . Именно поэтому и было разработано УЗО, реагирующее на значительно меньший и относительно безопасный для человека ток утечки на токопроводяшие части .
dokar,
1.Заземление не снижает напряжение прикосновения.
Желающие могут потрогать заземленную фазу.
2.Напряжение прикосновения роли не играет. Играет роль ток и его длительность.
3.Нормальные люди отключают фазу на корпусе с помощью УЗО, ненормальные - с помощью автоматов.
ebf написал:BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы
ebf, Да, но это ведь не причина узо не ставить, Вы-то знаете. Я так думаю, что третий электрик так глубоко не копал, а сказанул первое, что пришло в голову. :)
elalex написал:
Дифы не позволяют создать токовую селективность, поэтому в схемах их быть не должно.
elalex написал:
Меня как-то не интересует, для чего в первую очередь предназначена характеристика D. Меня интересует, подходит ли она мне.
В частном порядке - да, Вы же пытаетесь это узаконить для всех.
elalex написал:
Смысл темы - ввод в квартиру и устройство квартирного щитка.
Каждый понимает по своему - мах что хочет автор модернизировать, не квартирный,
а этажный щит.
elalex написал:
Автор сам разберется, что ему нужно. Не расписывайтесь за него.
Ну Ваши то советы ему ну ОЧЕНЬ помогут. :D
elalex написал:
.Я не вижу ничего хорошего в чистоте темы.
Тогда создайте свою тему и мусорите там.
elalex написал:
Взаимосвязь напряжения и тока по человеку меня не интересует. Меня интересует величина тока и его длительность.
5.Никакое напряжение не опасно. Опасен ток.
Это Ваше частное мнение и ни как не согласовывается с нормативами. Вы сами противоречите
себе своим утверждением
elalex написал:
и их электриков нормативные документы - туалетная бумага.
По Вашим высказываниям - Вы яркий представитель.
elalex написал:
Участники разберутся между собой, а автор не умрет.
А вот хамить не надо, если поговорить не с кем. Здесь упоминали, что Вы уже наступали на такие грабли.
elalex написал:
Официальные электрики - это обычно скоты, которых нельзя пускать в жильё.
Какие заки, такие и исполнители. А Вы типа не официальный електрик?
elalex написал:
Лично я категорически не рекомендую жильцам новостроек пользоваться защитным проводником с лестницы.
Для особо продвинутых живущих в прошлом веке, все новостройки, по крайней
мере за 10 лет, выполнены по 5 ти проводной схеме и даже ДСУП присутсвует.
elalex написал:
Нормальные люди зануление не делают.
Да да нормальные герои всегда идут в обход ....
elalex написал:
Хороших электриков не бывает, а мир состоит из сумасшедших и негодяев.
Да, и Вы тому подтверждение - у меня только вопрос, к какой категории отнести Вас.
Такое ощущение, что Вы даже свои коментов не помните, пример
elalex написал:
УЗО полезны только защитой человека, больше они не нужны ни для чего.
и тут же
elalex написал:
Нормальные люди отключают фазу на корпусе с помощью УЗО,
Вы определитесь.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
"Нормальные люди зануление не делают.
Лично я категорически не рекомендую жильцам новостроек пользоваться защитным проводником с лестницы".
elalex, можно составить целый список того, что нормальные люди обычно не делают.
Не делают зануление там, где оно не было предусмотрено проектом.
Не делают заземление типа ТТ в отдельно взятой квартире МКД.
Не пытаются заменить отсутствие защитного проводника установкой УЗО там, где наличие такого проводника требуют действующие Правила и инструкции производителей оборудования.
Не включают в 2-полюсные розетки приборы 1-го класса защиты.
Не устанавливают электрооборудование в тесных помещениях с повышенной влажностью, токопроводящими полами и возможностью одновременного прикосновения к проводящему корпусу оборудования и заземлённым трубопроводам.
И так далее. В конце концов дойдём до того, что нормальные люди не будут ставить в квартиру стеклопакеты, если в доме нет центральной системы кондиционирования и вентиляции.