svk2003 написал:
сейчас у них все вентили сверху и снизу полностью открыты.
Этого недостаточно. У этих клапанов слишком высокое сопротивление.
svk2003 написал:
А что даёт отсутствие клапанов?
Меньшее сопротивление источника тепла.
В цирк.кольцах на приборном узле должно происходить основное падение ц.давления не менее 70% от сопротивление всего ц.кольца, а не на источнике тепла и не на подающих магистралях.
Балансировка подобных Вашей систем делается преднастройками встроенных в радиаторы термовентильных вставок. А не балансировочными клапанами на коллекторе РО.