Замерил диаметр всех трех жил. Да, действительно, получается 5,56 - 6,66 мм. Т.е. сечение выходит в среднем 5,4 мм^2, т.е. близкое к 6. Все гораздо лучше, чем я думал. А автоматы у меня стоят все IEK. Тогда можно и розетку кабельную с вилкой их же фирмы. В принципе, все же и 63A, why not, просто кинуть и забыть. А от плиты тогда кинуть кабель ПВС 3х6.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116566

20.02.2020 в 22:58:14

Falsecross написал: Тогда можно и розетку кабельную с вилкой их же фирмы. В принципе, все же и 63A, why not, просто кинуть и забыть.

да Только 63 - поискать, и если есть - здоровая Проще найти 32, и АВ поменять на 32

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

20.02.2020 в 23:03:43

В инструкции к плите рекомендовано подключать кабель H05VV-F3G-4. Я так понимаю, это аналог ПВС 3x4. Стоит ли его и оставить или все же желательно заменить на 3x6?

А 63A в Питере вроде есть. Вполне гуглится. Размеры правда не смотрел вживую.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2020 в 23:05:38

Falsecross написал: Стоит ли его и оставить или все же желательно заменить на 3x6?

Не стоит,оставьте 3Х4

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

21.02.2020 в 00:04:54

Falsecross написал: В инструкции к плите рекомендовано подключать кабель H05VV-F3G-4. Я так понимаю, это аналог ПВС 3x4. Стоит ли его и оставить или все же желательно заменить на 3x6?

А 63A в Питере вроде есть. Вполне гуглится. Размеры правда не смотрел вживую.

Falsecross, На двухкиловатном чайнике производители ставят хвост 0.75 , всего навсего. А это 8,7 А.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116566

21.02.2020 в 00:19:24

Falsecross написал: А 63A в Питере вроде есть.

именно 2 полюса плюс земля? А не 4 или 5 контактная?

0
sanchesws
sanchesws
Местный

Регистрация: 23.03.2018

Москва

Сообщений: 374

21.02.2020 в 04:46:22

Rumato, а что там с подлючением ВВГ к плите? Я спецом оставил запас и подключил напрямую (аккуратно, конечно). В итоге от автомата до плиты ничего нет: ни розеток, ни скруток, ни клемников и т.д. Автомат в шаговой доступноси.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

21.02.2020 в 09:58:54

sanchesws написал: Rumato, а что там с подлючением ВВГ к плите? Я спецом оставил запас и подключил напрямую (аккуратно, конечно). В итоге от автомата до плиты ничего нет: ни розеток, ни скруток, ни клемников и т.д. Автомат в шаговой доступноси.

sanchesws, Главное , чтобы была шаговая НЕдоступность посторонним .

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

21.02.2020 в 10:43:49

BV написал:

Falsecross написал: А 63A в Питере вроде есть.

именно 2 полюса плюс земля? А не 4 или 5 контактная?

BV, например, https://russia.sumrakoff.ru/catalog/udliniteli/razyemy-kolodki-troyniki/silovye-razyemy/rozetka-perenosnaya-iek-233-2p-pe-s-zazemleniem-63-a-220-v-ip54/ 2P + PE.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

21.02.2020 в 12:47:41

Falsecross, Вы размеры этой дуры , представляете ? Вместе с вилкой. )

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

21.02.2020 в 12:55:15

Посмотрел габаритные чертежи. Да, теперь представляю. И возвращаюсь к KLK-5S ;) Видимо, засуну её под тумбу на стену. Ну не хочу розетку на 32А. Точнее, не хочу при этом еще и автомат менять и трогать то, что хорошо работает)