BV написал:
края, швы. Речь о том, что MS более стойкий к УФ, чем ПУ
но тем не мене решающим преимуществом он не обладает
fhntv,
Согласен. Там еще есть некоторые нюансы, которые в комплексе работают в пользу MS.
УФ больше на фасадах, при заделке швов. В том числе на стеклянных.
Наклеивание стекол и тд...
Швеллер и профтруба- проверенные и надёжные решения.а ваш полимер- ни разу ещё не пробовался в этом месте, а вы уже вовсю расписываете преимущества, достоинства и надежность.
Нет уж, мы как нибудь по старинке)
ИгорьPurnesh написал:
+1 О том и речь. Зайдёт сюда (условно говоря "явисёмагусдиелать") любопытствующий, прочитает только уважаемого BV. Выхватит из текста только "можно клеить", и пойдёт по городам и весям монтировать "Как рекомендуется делать на форуме МастерГраде и лично грамотным констультантом по ремонту BV"!!!
И тут как раз ваш аргумент и сработает
Ровно то же самое про "явисёмагусдиелать" можно сказать в применнии к любой другой технологии ... ЛЮБОЙ!!!
Вы предлагаете закрыть мастерград, или ограничиться советами - "как забить гвоздь в доску"? :)
Чего уж... если в соседних темах "почему отвалилась ВСЯ плитка?"
А там просто плиточный клей :)
По аналогии - Вы много видели правильно собранного гипсокартона руками "явисёмагусдиелать"?
Знаете, что я в первую очередь смотрю, заходя в квартиру, где смонтирован ГКЛ потолок?
Шляпки саморезов в 2х см от стены... и в 95% случаев я их вижу...
И да, например Андрею Шайтеру тоже надо бы написать, чтобы перестал снимать видео со своими ноу-хау, а то "как бы чего не вышло" :killyourselfbywall:
BV, Что-ж вы такой обидчевый-то? Как дитё прям! Выковыряли из носа козявку, и теперь доказываете всем что она САМАЯ козявистая и наилучшая!!!
Мы что, теперь должны в ножки пасть смиренно склонив головы? Уже признали что теоретически это возможно. Формулы вроде-как подтверждают. Хотя мне так и не объяснили что испытание на разрыв кирпича? При поверхностном наклеивании? Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
ИгорьPurnesh написал:
BV, Что-ж вы такой обидчевый-то? Как дитё прям! Выковыряли из носа козявку, и теперь доказываете всем что она САМАЯ козявистая и наилучшая!!!
Мы что, теперь должны в ножки пасть смиренно склонив головы? Уже признали что теоретически это возможно. Формулы вроде-как подтверждают. Хотя мне так и не объяснили что испытание на разрыв кирпича? При поверхностном наклеивании? Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
Чувство обиды? Осталось далеко в юности :) Да и слишком много чести...
Диспут в виде "аргумент на аргумент"
Уже не один раз писал, что "можно и так и эдак и вот так" И это всего-лишь один из возможных вариантов.
BV написал:
Шляпки саморезов в 2х см от стены... и в 95% случаев я их вижу...
Не знаете почему и как но "осуждаете"? Согласен. Есть ещё одна фраза - "Слышал звон. Да не знаю где он..."
Саморезы по периметру (к ПН) возможны а порой и необходимы.
Впрочем, что ждать от человека который продолжает не отвечать на вопросы, а только вырывать слова из контекста...
BV написал:При поверхностном наклеивании? Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
Я сам в состоянии найти фото машин для проведения испытаний. А вот где доказательство произведённого опыта "на разрыв"? Будете как Безнадёжный переводить стрелки? Или всё-таки уже приведёте пример? (я час рылся в поисковике и ничего не нашёл, кроме- давления, излома, и вырыв из кладки)
ИгорьPurnesh написал:
А вот где доказательство произведённого опыта "на разрыв"?
Ни Вы мне, ни я вам ничего не должен.
Я лично такие опыты не проводил.
ИгорьPurnesh написал:
Или всё-таки уже приведёте пример? (я час рылся в поисковике и ничего не нашёл, кроме- давления, излома, и вырыв из кладки)
ИгорьPurnesh написал:
Вряд-ли такие испытания производились, ибо они некорректны.
Не понимаю, чем именно некорректны? Вердикт без каких-либо обьяснений...
Совершенно типовые испытания которые проводят многие производители клеев, наливаек и тд.
Варианта два:
лабораторный - разрывная машина. Клеим к кирпичу (бетонному блоку, два блока и тд ) площадки с двух сторон и рвем.
полевой - на стене - применяется для анкеров и тд и тп... Тренога с винтом опирается на стену, через динамометр цепляем анкер... и рвем. Подойдет и для площадки приклеенной на кирпич.
Можно пояснить - в чем не корректность?
ИгорьPurnesh написал:
Впрочем, что ждать от человека который продолжает не отвечать на вопросы,
И схему нарисовал, и нагрузки рассчитал, и сравнил, и на кучу вопросов ответил с цифрами....
ИгорьPurnesh написал:
Саморезы по периметру (к ПН) возможны а порой и необходимы.
Речь про типовую конструкцию потолка, которую наглухо прикручивают к двум противоположным стенам.
Более сложные конструкции Вы знаете лучше меня, т.к специализируетесь в этой области.
Но не суть, это всего-лишь к тому, что любое дело можно сделать не правильно.
ИгорьPurnesh написал:
а как проверяют кирпич на разрыв? Цифры я увидел. Сам процесс?
Сам процесс не ГОСТ-ирован. Поэтому надо смотреть методики конкретной лаборатории. По минеральным материалам часто использовали методику из приложения к ГОСТ 21153.3-85 (нарезали керны, закрепляли в оправе:
и тянули разрывной машиной. Вся эта центровка нужна чтобы исключить усилие на излом, а оставить осевое на растяжение.
К адгезии к кирпичу (штукатурки, плиточного клея или герметика) это никакого отношения не имеет. Это измерение свойств самого кирпича. Причем, со значительным разбросом (тот самый пункт 5 в табличке выше, который BV упорно не замечает).
BV написал:
AKI написал:
Цифры по прочности кирпича на разрыв я привел.
Да, невнимательно посмотрел.
Получается 17 и 19 кг/см2 - нам нужно обеспечить 66 кг - минимально без запаса прочности 4см2, было предложено 100см2
Ниже - насчет испытаний - не совсем по теме, но все же суть та же...
Есть такой
ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия
http://docs.cntd.ru/document/1200160472
Какую-то нижнюю границу понять можно - ориентировочные цифры есть.
Для паркетного клея на отрыв нормируется не менее 1 Н/мм2 = 10кгс/см2
Таблица 2 - Эксплуатационные показатели клеевого соединения для паркета
Есть паркетные клея на основе MS полимера... к ним это также относится.
Методы испытания приведены в этом же документе далее...
Приложение В (рекомендуемое). Метод определения прочности клеевого соединения при отрыве для паркетных клеев
Приложение В
(рекомендуемое)
В.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в определении нагрузки, приложенной перпендикулярно плоскости паркета, при отрыве образца от бетонной плиты.
В.2 Материалы и оборудование
При испытании применяют следующие материалы и оборудование:
проба клея для испытания;
планка паркета дубового размером (50,0±5,0)ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия(50,0±0,5)ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия(10,0±0,3) мм;
клей для приклеивания штемпеля, обеспечивающий прочность клеевого соединения, превышающую прочность испытуемого клеевого соединения (например, эпоксидный);
шпатель зубчатый (форма вырезов по 8.1.5) с размерами а - (3,60±0,10) мм, b - (3,40±0,10) мм, с - (3,40±0,10) мм;
груз массой 2 кг;
бетонная плита по ГОСТ 31356;
штемпель [квадратная металлическая пластина размером (50±1)ГОСТ Р 58211-2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия(50±1) мм и минимальной толщиной 10 мм] с соответствующими приспособлениями для крепления к разрывной машине;
машина разрывная, обеспечивающая равномерную скорость нагрузки 250 Н/с;
BV написал:
Как вы проверите, что эти бойцы не пробьют перфом насквозь? (более чем уверен, что перфом - пробьют 100% ) Что с обратной стороны не выпадет конус, или отколется край кирпича? Что штукатурка в месте сверления не 2см, а скажем 5см, и они не установят дюбель в штукатурку?
BV, резюмируя ваши буквы делаем вывод: просверлить отверстия в оштукатуренном кирпиче очень сложно, поэтому нужно отколотить штукатурку, зачистить кирпич, подготовить места под недешёвый герметик, изготовить крепежные площадки, приклеить их аккуратно и ровно, подождать пару суток и… "золотая рыбка наша!" Ну а если потребуется это дело демонтировать, то просто оторвать его и потом приклеить снова. Заодно узнаем, что прочнее MS-полимер или кирпичи.
BV написал:
Но многие страхи насчет MS полимеров сильно преувеличены. Вы работаете с ними и прекрасно представляете его "липучесть"
Нет никаких "страхов" по MS-полимерам. Но всему свое место. Поведение MS полимеров на пористых и диффузионно-слабых материалах уже заметили многие практики. Поищите по форуму, как меняется цвет пластика через год-два в контакте с ними. Это и есть обратная сторона "вечной липучести".
BV написал:
я даже не знаю в каком виде выдавать - проще и быстрее - самому сделать.
Вот поэтому перфоратор в режиме сверления с ограничителем глубины и анкеры выиграют у приклейки на MS-полимер. А толщина штукатурки и начало кирпича определится в процессе бурения по цвету пыли.
AKI написал:
К адгезии к кирпичу (штукатурки, плиточного клея или герметика) это никакого отношения не имеет. Это измерение свойств самого кирпича.
При когезионном разрыве - по слою кирпича - может иметь значение.
Соединение не может быть прочнее, чем сам кирпич.
Это в случае "злых" MS полимерных клеев с 35кг/см2.
Ну и уж если отойти от MS полимеров и говорить только "о приклеить" - незаслуженно забыты конструкционные эпоксидные составы.