24.06.2020 в 01:10:11
Всем доброго времени суток!
Есть проблема - въехали в квартиру, а ванная комната постоянно сыреет, особенно сейчас в жару. Ребенка мелкого часто в душ водим, сам люблю полежать в распаренной ванной, при этом вода постоянно набирается в ванну и вытекает через верхний слив. Плюс к этому подвод воды на стиралку проходит под ванной и выходит через плинтус в коридор. Ну а в довершение всего, вся разводка сделана металлопластиком, но делали её 10 лет назад и такие халтурщики, что металлопластиковые шланги не прикреплены к стенам, а просто валяются на полу за пластиковыми панелями облицовки ванной комнаты.
В результате всего этого на шлангах и стенах скапливается конденсат, который стекает на пол.
Хочу переделать металлопластиковые шланги на полипропиленовые трубы. Отводная труба ХВС старая советская металлическая, с внешним диаметром 22 мм (это же 1/2 дюйма?), а стояк ГВС недавно заменили на пенопропиленовый, отвод ко мне идет ПП-труба внешним диаметром 26 мм (3/4дюйма?), но переходит в шаровый кран на металлической трубе 22 мм внешнего диаметра.
Т.е. краны у меня 1/2 дюйма и без вызова слесарей я их поменять не смогу. Поэтому решил протянуть разводку ПП-трубами 20 мм. Паяльник и труборез у брата есть.
Трубы, тройники и уголки выбрал чешские FV-Plast армированные стекловолокном, выходы на смесители через колена настенные 20мм*1/2дюйма, остальные причиндалы тоже вроде подобрал... Но осталось несколько вопросов:
1) Чем лучше соединять проведённые и закрепленные ПП-трубы с входным металлическим сгоном?
Такая
2) Для борьбы с конденсатом хотел обернуть трубы ХВС вот
3) В результате этого родилась вот такая схема с "двухконтурной" разводкой горячей воды.
После ФГО поставить шаровой кран-тройник, на схеме обозначен как переключатель потоков ППГВ. В одном положении он отправляет воду по верхнему контуру, напрямую к потребителям, а в другом положении горячая вода вначале идёт по нижнему контуру и через металлические вставки подогревает воздух под ванной и трубы ХВС, чтобы избежать конденсата и подсушить невентилируемую зону. А затем уже попадает в смесители. Таким образом пока включена горячая вода работает и подогрев воздуха под ванной.
4) Что лучше использовать в качестве этих самых металлических вставок?
5) Допустимо ли использовать "полотенцесушитель" большего диаметра, например 3/4 дюйма, если не найдется 1/2 дюйма? И чем это грозит?
Заранее благодарю за аргументированные советы...
24.06.2020 в 01:52:33
Zlyden - причину образования излишнего конденсата вижу в плохой вентиляции санузла. Как вариант - для размещения холодильника на кухне соседи сверху могли сделать нишу в вент.шахте и заложить снизу у себя общий венткороб, мне уже были известны такие случаи. Думаю, что эта полезная статья вам должна помочь
24.06.2020 в 02:02:50
Technik-san написал: причину образования излишнего конденсата вижу в плохой вентиляции санузла.
Technik-san, вполне возможно... Вентканал там горизонтальный из ванны/туалета проходит почти по всей кухне, и только потом "ныряет в вентблок... Вылечить это не в моих силах, так спроектировано в далеких 70-х...
А конкретно по вышеприведённой схеме косяки какие есть?
P.S.: Кстати, вентканал в нашем доме холодильником не закроешь...
24.06.2020 в 02:06:04
Zlyden - для начала проверьте вентиляцию по схеме, озвученной выше, потом можно вести дальнейший разговор, да и поздно уже, у меня с утра рабочий день)) А если у вас на кухне ещё и газовая плита, то плохая вентиляция - это очень опасно и вопрос должен решаться как можно быстрее.
24.06.2020 в 02:12:08
Zlyden написал: P.S.: Кстати, вентканал в нашем доме холодильником не закроешь...
Zlyden, ага, я тоже так думал )) пока не увидел это своими глазами. Причин перекрытой вентшахты может быть несколько. Всё же проверьте тягу в вентшахте. Время два часа ночи, потом с коллегами-мастерами и продолжим.
24.06.2020 в 05:13:16
Zlyden написал: въехали в квартиру, а ванная комната постоянно сыреет
Проверяйте тягу в вентканале. Скорее всего вентканал не работает так как забит.
ИМХО (IMHO)
24.06.2020 в 08:12:19
Попробовал с утра проверить тягу... При открытом балконе листочек возле вент.решетки в ванной слегка колышется, но не прилипает к ней. Да и не будет он липнуть, откуда взяться такой тяге? На улице даже с утра выше 20 градусов, дом 1975-го года постройки, панельная 5-этажка, я на 2-м этаже.
Проверил дымом. Дым уходит в вент.решетку, но она на потолке, дым по-любому вверх подниматься будет... Но хотя бы можно понять, что, при открытом балконе не вытягивает воздух из вентканала в ванную комнату...
Из ванной/туалета общий горизонтальный рукав вытяжки, фотку выше показывал...
24.06.2020 в 08:25:13
На мой взгляд, надо вначале устранять причину, а не бороться с последствиями. Следует обращаться в УК, позвонить или написать заявление и если у вас в квартире газовая плита придут быстро и проверят вентиляцию не только по критерию “есть/нет”, но и измеряют скорость движения воздуха в вентиляционном канале анемометром, а не листочком. Нормативы воздухообмена в жилых помещениях, что делать, как проверить и как наладить эффективную работу вентиляции в жилой квартире
24.06.2020 в 10:32:02
Technik-san написал: На мой взгляд, надо вначале устранять причину, а не бороться с последствиями. Следует обращаться в УК, позвонить или написать заявление и если у вас в квартире газовая плита придут быстро и проверят вентиляцию
Уважаемый Technik-san, про вентиляцию я все понял. Схожу в ЖКХ, попрошу чтобы проверили... Может даже вентилятор подведу в канал ванной комнаты...
Но трубы в квартире я все равно буду перекладывать, т.к. набросанный за стенку металлопласт меня не устраивает. Возможно по нему уже что-нибудь и подкапывает, а увидеть я это не могу, и.к. шланги набросаны за пластиковую облицовку ванной комнаты...
Поэтому прошу внимательно посмотреть схему и найти в ней косяки...
24.06.2020 в 11:00:09
Если вы хотите греть воздух в ванной, то у вас 2 варианта:
24.06.2020 в 11:35:41
Мишутк написал: Сделать аналог полотенцесушителя под ванной. Но только на циркуляции. По схеме, которую вы нарисовали, толку от труб не будет.
Мишутк, почему не будет? Длинный контур - подогрев. Пока включена вода в смесителях - контур греет.
Короткий контур - если подогрев не нужен.
Теплый пол отпадает...
24.06.2020 в 12:25:14
Zlyden написал: Мишутк, почему не будет? Длинный контур - подогрев. Пока включена вода в смесителях - контур греет. Короткий контур - если подогрев не нужен.
Под ванной воздух греть бессмысленно. Его и так греет корпус ванной. От конденсата на холодной трубе избавляются обычной теплоизоляцией. Влагу в воздух санузла конденсат на трубах добавляет незначительно. При убитой вентиляции эта влага из воздуха же и берется, в воздух же и отдается. Мокрый пол, стены, сама ванная - вот источник сырости.
24.06.2020 в 20:02:15
Zlyden написал: почему не будет? Длинный контур - подогрев. Пока включена вода в смесителях - контур греет.
Это настолько кратковременно, что сколь либо заметный эффект не появится.
Собственно, направление действий Вам уже очертили: 1) улучшить вентиляцию (влажный воздух легче сухого и поднимается вверх, за счёт чего круговорот воды в природе) 2) проверить не "сопливит" ли где труба или фитинг - учитывая шабаш-монтаж бросил на пол и забыл, там и качество соединений может быть с сюрпризом, и загиб трубы с изломом на повороте, и что угодно.
24.06.2020 в 22:08:55
Мишутк написал: От конденсата на холодной трубе избавляются обычной теплоизоляцией. Влагу в воздух санузла конденсат на трубах добавляет незначительно. При убитой вентиляции эта влага из воздуха же и берется, в воздух же и отдается. Мокрый пол, стены, сама ванная - вот источник сырости.
Мишутк, конденсат в данный момент мочит пол ванной комнаты... А контур обогрева как раз и планировался для избавления от сырости...
А теплоизоляцию для новых труб предусмотрел, в первом же сообщении об этом говорил...
24.06.2020 в 22:20:53
Программист написал:
Zlyden написал: почему не будет? Длинный контур - подогрев. Пока включена вода в смесителях - контур греет.
Это настолько кратковременно, что сколь либо заметный эффект не появится.
Собственно, направление действий Вам уже очертили: 1) улучшить вентиляцию (влажный воздух легче сухого и поднимается вверх, за счёт чего круговорот воды в природе) 2) проверить не "сопливит" ли где труба или фитинг - учитывая шабаш-монтаж бросил на пол и забыл, там и качество соединений может быть с сюрпризом, и загиб трубы с изломом на повороте, и что угодно.
Программист, с вентиляцией буду заниматься, но вот "посмотреть не сопливит ли где" - это подразумевает раздербанить всю ванную комнату: вынести оттуда раковину, ванну, отодрать пластик стен или хотя бы обрезать пластиковые панели стен ниже уровня ванны, чтобы видеть подводку, посмотреть, понять что нужно менять и вернуть ванну и раковину на место? Потом долго перетирать в форуме чем их заменить, наконец закупить трубы/детали и опять разбирать? Не могу же я с мелким ребенком без ванной несколько дней сидеть...
Поэтому и говорю, буду менять трубы, такая схема работоспособна? Критичных косяков в ней нет? Ключевую фурнитуру в первом сообщении выделил ссылками - она нормальная? Или брать что-то другое?