xemul написал: Каким путем все таки пойти?
Вероятно правильным будет демонтировать с заменой на новый и досконально изучить, в том числе толщины стенок после 10 лет эксплуатации на циркуляции, это позволит сделать выводы по остальным таким же и возможно по результатам анализа, если есть ещё, заменить остальные на новые.
xemul написал: Покупаю флюс, припой буду паять конвектор.
Это конечно замечательно, но где гарантия, что не рванёт рядом? Ведь если проблема в истирании стенок за 10 лет и их утончении, то такие тонкие места по всему конвектору и дальше будет только хуже, а рвануть может в самый не подходящий момент, например, когда ни кого не будет дома.
Возможно на будущее стоит поставить систему защиты от протечек, что бы в случае прорыва сразу отключить конвектор и возможно подать сигнал на мобильник.