13.01.2022 в 21:26:07
bellkin написал: на холодную под давлением капали практически все фитинги .
Или собирали без помощи калибратора, или матрицы пресса убитые.
dbg написал: а что очевидно? то что собрались сантехники которые даже не знают о таких фитингах, ну или знают но не говорят т.к. им работать проще-дешевле с полипропиленом, а для пресс фитингов и инструмент дорог и фитинги дорогие. Вот это мне очевидно!
Дооо. Вот такие мы плохие. Ничего-то не знаем и на всём экономим. С помоек тащим и на объекты ставим. А пропилен утюгом греем.
13.01.2022 в 23:00:42
Любые! соединения имеют вероятность протечки.
13.01.2022 в 23:40:17
pool написал: Любые! соединения имеют вероятность протечки.
pool, есть вероятность что и молнией может убить ))) мне так тоже сказал сантехник что сделал мне разводку на обжимных фитингах. решение пришлось искать самому - пресс фитинги.
если труба от хенко, пресс фитинги от хенко или другие такого же качества или лучше, то после запуска если проверили что ничего не текет то и не потекет уже. дешевые фитинги из леруа и оби покупать не стоит, есть профессиональные магазины в которых есть достойный выбор и многие из них доставляют в регионы, весь мир открыт, все доставляют хоть на край света, сейчас это совсем не проблема. себе я покупал овентроп в германии, вышло с доставкой не принципиально дороже чем у нас брать.
13.01.2022 в 23:41:05
pool написал: Любые! соединения имеют вероятность протечки.
и даже любые трубы. Только некоторые текут чуть чаще чем интервал между капитальными ремонтами. Цанговые фитинги к такой категории относятся.
14.01.2022 в 02:47:28
dbg написал: металлопластиковых трубы очень хороши для отопления - у них относительно не большой коэффициент расширения в отличие от многих других, даже не сильно больше чем из металла.
но есть маленький, но гадкий нюанс - бывает схлопываются внутри... (возможно, когда остывает закрытая с водой) Есть тема на форуме - там есть интересные фото...
dbg написал: почему об этом тут никто не говорит не понятно.
Потому, что на этом форуме МП уже редко когда вспоминают - только как наследие... :)
777bearrrrrrrrr написал: У меня дома на центральном отоплении радиаторы подсоединены на металлопласт Henco, 12 лет уже стоит. Что я сделал "не так" ?
Все правильно сделали ... лопаются эти трубы не часто, и люди свариваются в кипятке тоже достаточно редко.
sekurg написал: но на обжимных фитингах,
Есть система, где концовки на МП трубе обжимается гайкой на постоянку - Vestol - так вот она тоже течет через время
dbg написал: Алексей попросил совета как решить проблему и менять трубы нет причин,
Алексей3 написал: Когда остывает система до комнатной температуры начинают течь некоторые фитинги. Если их чинить/менять, начинают течь другие, выключаешь систему их меняешь, начинают течь третьи.
Алексей3 написал: Рядом с ними МП труба потрескалась и вздулась, а у одной грыжи пластик в гель превратился.
то есть Вы считаете, что это не причины выкинуть весь этот МП куда подальше?
dbg написал: по госту такие соединения можно хоть в стяжку укладывать, не протекут и ничего им не будет как и трубам.
вы укладываете?
dbg написал: уже лет 12-14 точно все под нагрузкой работает. так что проверено временем.
может не самая плохая попалась труба, но еще не вечер...
14.01.2022 в 09:00:58
делал водоснабжение дома в том числе гвс на металлопласт где-то в 2005-07 . один сварщик тогда посоветовал промазывать перед монтажем краской на фитинге резиновое уплотнение и все,что лезет внутрь трубы и торец.Потекло только один раз в прошлом году на гвс один стык-клочку трубы пришел конец,что-то типа лопнула,заменил и все сейчас еще живо.о фаске первый раз сейчас услышал в этой теме,т.е все было сделано без этого..на краску труба мягко лезет,как со смазкой.Косметический вид фитингов спустя годы страшный-все в окислах.Но сейчас скорее всего фитинги намного хуже по качеству-лучше все переделайте на полипропилен
14.01.2022 в 09:38:43
Как тема-то зашла...
CROU написал: о фаске первый раз сейчас услышал в этой теме
Как минимум половина делавших в те годы. Не было ни труборезов, ни калибраторов, ни трубогибов. Всё ножовкой, на коленке, превозмогая, так сказать.
Ещё и сварщики со своими нанотехнологиями
CROU написал: промазывать перед монтажем краской на фитинге резиновое уплотнение и все,что лезет внутрь трубы и торец
14.01.2022 в 13:48:12
Почему происходят протечки на цанговых компрессионных фитингах с разрезным кольцом - в таких резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие и первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях подвижный зазор между витками резьбы приводит к ослаблению такого резьбового соединения. Ещё момент - металлопластиковая труба является многослойной и с разными типами материала. Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы, тепловым подвижкам между витками резьбы, ослаблению затяжки и протечке ИМЕННО на таких обжимных компрессионных фитингах. Остаётся только подтягивать на открытых участках...но этот момент когда нибудь заканчивается. На пресс-соединениях для МП труб этого зазора нет, они более долговечны и такие соединения допускаются для замуровки.
Сообщения пятнадцатилетней давности, посвященные этой теме:
http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=450605#post450605
http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=472301#post472301
14.01.2022 в 18:01:40
Да..., вы меня коллективно чуть-чуть убиваете. Добейте. У меня бойлер на режиме 2 стоит, это примерно 40 градусов, по ощущению. Тьфу, тьфу, тьфу пока нормально. Как думаете, если я подниму до 50-60-70, а потом опять на 40, начнут подтекать?
14.01.2022 в 19:08:58
Начнут! Мой скромный личный опыт: в 2004 переделал разводку в квартире на МП на цангах, все сам, впервые, учился по форуму. Фаску срезал канц. ножом :) стоит до сих пор, одна течь за всё время - трещина в трубе на прямом простом участке, с волосок, но зато в незаметном месте - струйка едва глазом была заметна. Узнал с подсказки соседки снизу :( гайки подтягиваю раз в 2-3года, на горячей бывает по полоборота тянется. Динамометия - "на глазок". В 05 или 06 году и байпасы на батареи сантехники собрали на мп на разрезных, я сам уже ставил батареи и подводку к ним на МП. В один год, лет через 10, закапало одно соединение - на каждую ночь батарею отключали и она раз или два в сутки колебалась от 10-15 градусов до 75. Гайка чуть не руками крутилась, с тех пор подтягиваю все регулярно. У родителей в квартире в те же года поставил мп - без протечек до сих пор. Сейчас бы ставил пп, но тогда покупать ради разовой оперции дорогущую обжимку не было возможности, а пп не был в ходу.
14.01.2022 в 20:08:46
Течь соединений - еще ладно.... Пластик со временем начинает охрупчиваться. Зависит от самого материала - что там на заводе намешали.... итд Где-то раньше, где-то позже. И когда это случится - жди серьезной беды. Если на отоплении - то беде проще появиться в морозы, когда максимальная температура воды.
Если сейчас переделывать нет сил и ресурсов - то хотя бы вырезать кусок трубы (заменить на другую) и оценить состояние пластика внутри - трещины, хрупкость, расслоения... И на основании этого принимать решение...
В копилке историй - в доме где жил когда-то - полотенчик у соседей был подключен МП... Потоп 10 этажей вниз радиусом до трех квартир, и залитые по порог приямки лифтовых шахт.
Если МП в частном домишке рванет, или на первом этаже - неприятно, но масштаб бедствия ограничен. А если в МКД на верхних этажах? Такие потопы случаются не часто, но... Не дай бог "выиграть" в такую лотерею...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу