Thapaev написал: хороший импорт протянет 3-4 сезона - но всё равно потечёт.

:D

У меня дома на центральном отоплении радиаторы подсоединены на металлопласт Henco, 12 лет уже стоит. Что я сделал "не так" ?

0
Аватар пользователя
sekurg

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Балашиха

Сообщений: 21

13.01.2022 в 18:50:59

Алексей3, Я лет 7 назад озадачивался темой фитингов и видов труб при ремонте в квартире. По итогу читки форумов отопление все на полипропилен, тёплый пол и стена металлопласт но на обжимных фитингах, а не гайках и водоснабжение есть полипропилен, есть металлопласт на гайке. Нигде ничего не потекло. Гайку на отопление ставить не стоит из-за перепадов давления и температуры всё же. Вздулся пластик скорее всего из-за того, что нарушили технологию - не сделали фаску, может перетянули и вода попала между трубой и пластиком горячая...

0
Аватар пользователя
SLY2008

Местный

Регистрация: 03.04.2014

Красноярск

Сообщений: 6

13.01.2022 в 19:23:23

ser000, Сделал разводку ГВС/ХВС из меди. Пайка мягким припоем. Стоит 12 лет. нигде никаких капель. Все ГЛУХИЕ резьбы на анаэробном резьбовом герметике типа "СантехМастер Гель. Чего и Вам всем желаю.

0
Аватар пользователя
dbg

Местный

Регистрация: 25.04.2012

Новосибирск

Сообщений: 31

13.01.2022 в 19:45:10

strider1978 написал:

dbg написал: почему об этом тут никто не говорит не понятно.

Потому что автору темы это ничем не поможет, а всем отвечающим это очевидно.

strider1978, а что очевидно? то что собрались сантехники которые даже не знают о таких фитингах, ну или знают но не говорят т.к. им работать проще-дешевле с полипропиленом, а для пресс фитингов и инструмент дорог и фитинги дорогие. Вот это мне очевидно!

Алексей попросил совета как решить проблему и менять трубы нет причин, а пресс фитинги для решения этой проблемы отлично подходят! и внимание: по госту такие соединения можно хоть в стяжку укладывать, не протекут и ничего им не будет как и трубам.

у меня в доме реально несколько километров металопастиковой трубы хенко, все переделано на пресс фитинги. переделывал сам после таких вот сантехников... уже лет 12-14 точно все под нагрузкой работает. так что проверено временем.

0
Аватар пользователя
AC/WC

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

13.01.2022 в 20:27:29

Фитинги - вещь хорошая при правильном применении и нормальном изготовителе цанговых соединений. По определению, требуют обслуживания, дотяжки. Что касается системы отопления частного дома - неплохое решение, если есть время на осмотр и обслуживание. Скрытый монтаж соединений, без ревизий, запрещён.

По теме могу предположить очевидное: 1) заусенцы при обработке соединений, круглый напильник в помощь 2) смещение прокладок фитинга внутри трубы, капля силикона и вращение 3) изготовитель материалов едет вне допусков, руки умыть

0
Аватар пользователя
DispeR

Местный

Регистрация: 24.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 6

13.01.2022 в 21:02:30

Если можно подлезть обжимкой, то просто под гайку выкинуть и поставить обжимные фитинги и забыть про течи

0
Аватар пользователя
bellkin

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Саратов

Сообщений: 84

13.01.2022 в 21:18:56

dbg, пресс-фитинги тоже капать могут , в подмосковье квартиру делали в клубном доме , индивидуальное отопление с настенным котлом и разводка мп прессовая , 4-5 лет квартире , на холодную под давлением капали практически все фитинги .

Была в работе лет пятнадцать-семнадцать назад квартира , стояки хвс и гвс из мп Valsir PexAl , фитинги обычные обжим под ключ , до сих пор всё живое без капель и протечек .

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

13.01.2022 в 21:26:07

bellkin написал: на холодную под давлением капали практически все фитинги .

Или собирали без помощи калибратора, или матрицы пресса убитые.

dbg написал: а что очевидно? то что собрались сантехники которые даже не знают о таких фитингах, ну или знают но не говорят т.к. им работать проще-дешевле с полипропиленом, а для пресс фитингов и инструмент дорог и фитинги дорогие. Вот это мне очевидно!

Дооо. Вот такие мы плохие. Ничего-то не знаем и на всём экономим. С помоек тащим и на объекты ставим. А пропилен утюгом греем.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4195

13.01.2022 в 23:00:42

Любые! соединения имеют вероятность протечки.

0
Аватар пользователя
dbg

Местный

Регистрация: 25.04.2012

Новосибирск

Сообщений: 31

13.01.2022 в 23:40:17

pool написал: Любые! соединения имеют вероятность протечки.

pool, есть вероятность что и молнией может убить ))) мне так тоже сказал сантехник что сделал мне разводку на обжимных фитингах. решение пришлось искать самому - пресс фитинги.

если труба от хенко, пресс фитинги от хенко или другие такого же качества или лучше, то после запуска если проверили что ничего не текет то и не потекет уже. дешевые фитинги из леруа и оби покупать не стоит, есть профессиональные магазины в которых есть достойный выбор и многие из них доставляют в регионы, весь мир открыт, все доставляют хоть на край света, сейчас это совсем не проблема. себе я покупал овентроп в германии, вышло с доставкой не принципиально дороже чем у нас брать.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.01.2022 в 23:41:05

pool написал: Любые! соединения имеют вероятность протечки.

и даже любые трубы. Только некоторые текут чуть чаще чем интервал между капитальными ремонтами. Цанговые фитинги к такой категории относятся.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

14.01.2022 в 02:47:28

dbg написал: металлопластиковых трубы очень хороши для отопления - у них относительно не большой коэффициент расширения в отличие от многих других, даже не сильно больше чем из металла.

но есть маленький, но гадкий нюанс - бывает схлопываются внутри... (возможно, когда остывает закрытая с водой) Есть тема на форуме - там есть интересные фото...

dbg написал: почему об этом тут никто не говорит не понятно.

Потому, что на этом форуме МП уже редко когда вспоминают - только как наследие... :)

777bearrrrrrrrr написал: У меня дома на центральном отоплении радиаторы подсоединены на металлопласт Henco, 12 лет уже стоит. Что я сделал "не так" ?

Все правильно сделали ... лопаются эти трубы не часто, и люди свариваются в кипятке тоже достаточно редко.

sekurg написал: но на обжимных фитингах,

Есть система, где концовки на МП трубе обжимается гайкой на постоянку - Vestol - так вот она тоже течет через время

dbg написал: Алексей попросил совета как решить проблему и менять трубы нет причин,

Алексей3 написал: Когда остывает система до комнатной температуры начинают течь некоторые фитинги. Если их чинить/менять, начинают течь другие, выключаешь систему их меняешь, начинают течь третьи.

Алексей3 написал: Рядом с ними МП труба потрескалась и вздулась, а у одной грыжи пластик в гель превратился.

то есть Вы считаете, что это не причины выкинуть весь этот МП куда подальше?

dbg написал: по госту такие соединения можно хоть в стяжку укладывать, не протекут и ничего им не будет как и трубам.

вы укладываете?

dbg написал: уже лет 12-14 точно все под нагрузкой работает. так что проверено временем.

может не самая плохая попалась труба, но еще не вечер...

0
Аватар пользователя
CROU

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Саратов

Сообщений: 21

14.01.2022 в 09:00:58

делал водоснабжение дома в том числе гвс на металлопласт где-то в 2005-07 . один сварщик тогда посоветовал промазывать перед монтажем краской на фитинге резиновое уплотнение и все,что лезет внутрь трубы и торец.Потекло только один раз в прошлом году на гвс один стык-клочку трубы пришел конец,что-то типа лопнула,заменил и все сейчас еще живо.о фаске первый раз сейчас услышал в этой теме,т.е все было сделано без этого..на краску труба мягко лезет,как со смазкой.Косметический вид фитингов спустя годы страшный-все в окислах.Но сейчас скорее всего фитинги намного хуже по качеству-лучше все переделайте на полипропилен

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

14.01.2022 в 09:38:43

Как тема-то зашла...

CROU написал: о фаске первый раз сейчас услышал в этой теме

Как минимум половина делавших в те годы. Не было ни труборезов, ни калибраторов, ни трубогибов. Всё ножовкой, на коленке, превозмогая, так сказать.

Ещё и сварщики со своими нанотехнологиями

CROU написал: промазывать перед монтажем краской на фитинге резиновое уплотнение и все,что лезет внутрь трубы и торец

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

14.01.2022 в 13:48:12

Почему происходят протечки на цанговых компрессионных фитингах с разрезным кольцом - в таких резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие и первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях подвижный зазор между витками резьбы приводит к ослаблению такого резьбового соединения. Ещё момент - металлопластиковая труба является многослойной и с разными типами материала. Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы, тепловым подвижкам между витками резьбы, ослаблению затяжки и протечке ИМЕННО на таких обжимных компрессионных фитингах. Остаётся только подтягивать на открытых участках...но этот момент когда нибудь заканчивается. На пресс-соединениях для МП труб этого зазора нет, они более долговечны и такие соединения допускаются для замуровки.

Сообщения пятнадцатилетней давности, посвященные этой теме:

http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=450605#post450605

http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=472301#post472301

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу