07.02.2022 в 14:35:14
Inter, да, это тупик. Спасибо всем за комментарии.
07.02.2022 в 22:01:07
avveresh - покажу всё же и для других пользователей ещё один вариант решения проблемы срыва гидрозатвора, который мне однажды пришлось применить - установил вентиляционный клапан для канализации McAlpine MRAA6.
08.02.2022 в 05:34:43
BV написал: Проблема тут, ИМХО, в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой - там и происходят процессы брожения/гниения . Я бы думал в направлении, как поднять трубку перелива начиная сразу за сифоном и тем самым сократить постоянно мокрый участок. Возможно придется поколхозить.
.
AlexEE написал: В поддержку версии Вадима М: На первом фото перелив сразу после установки (сифон MRB1). Тоже примерно через месяц появилась вонь из отверстия перелива. На втором - сейчас. Сразу после установки подкладки промыл сифон горячей водой из душа. Уже больше 2-х лет проблемы нет.
.
Inter написал: Надо разобраться с причиной сначала. А то замените сифон (его ГЗ явно не отвечает нормам, но это не есть причина запаха), а проблема останется. Такое уже случалось здесь.
08.02.2022 в 05:37:08
BV написал: Проблема тут, ИМХО, в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой - там и происходят процессы брожения/гниения . Я бы думал в направлении, как поднять трубку перелива начиная сразу за сифоном и тем самым сократить постоянно мокрый участок. Возможно придется поколхозить.
08.02.2022 в 05:51:12
avveresh написал: Inter, да, это тупик. Спасибо всем за комментарии.
avveresh, Как снимете трубку перелива - средство для прочистки засоров, потом Белизна или Персоль, потом доводите трубку до нужной конфигурации с помощью технического фена.
08.02.2022 в 06:00:39
BV, ведь уже известна причина запаха
avveresh написал: Заклеил скотчем отверстие перелива - неприятный запах практически исчез (при принятии ванны, скотч на переливе немного становится выпуклым, при его снятии - сразу неприятный запах).
Дальше надо было б разбираться с причиной отсутствия ГЗ-"срыв" или испарение. И далее...
08.02.2022 в 06:52:32
BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха
я так не считаю....
Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите
avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым
При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там
BV написал: происходят процессы брожения/гниения
?
BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой
И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон. Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.
08.02.2022 в 09:43:03
Inter написал: BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха я так не считаю....
Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите
avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым
При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там
BV написал: происходят процессы брожения/гниения
?
Если бы я там был, то за 5 мин однозначно сказал сорван затвор или нет. Но.... Еще - при только что сорванном сифоне автор слышал бы бульканье и другое звуковое сопровождение. Это при давно пересохшем все тихо.
И еще автор писал:
avveresh написал: Ещё дополнение: в сливе ванны всегда видна вода, отверстие от перелива не в воде.
Вопрос только - какая глубина? И насколько не в воде отверстие?
Кроме того, сорвать затвор 30-40 мм не так уж просто при исправном стояке. Это латунные по 15мм влет срываются. И если сифон срывает, то тупо замена на поглубже может ни к чему не привести - причина может быть в забитом выходном отверстии на крыше.
Inter написал: BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой
И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон.
Уклон может и есть - но неприличный - ракурс фото.
Inter написал: Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.
это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом. Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.
Если автор и далее предпочтет слова вместо дел:
PS Другой сифон геберит имеет меньшую скорость слива, к слову. Если автор будет продавать плохой б/у сифон - я б купил по остаточной стоимости.
08.02.2022 в 09:59:40
Inter написал: Дальше надо было б разбираться с причиной отсутствия ГЗ-"срыв" или испарение. И далее...
если перед приемом ванны плеснули полстакана воды, то к моменту приема вряд-ли успеет испариться :)
08.02.2022 в 12:26:26
Inter написал:
BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха
я так не считаю....
Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите
avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым
При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там
BV написал: происходят процессы брожения/гниения
?
BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой
И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон. Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.
Inter, По поводу "Смоделируем ситуацию...": При заполнении ванны водой уровень повышается и в переливе, но т.к. он заклеен скотчем, воздуху выходить некуда, он сжимается и надувает скотч - элементарная физика.
08.02.2022 в 13:50:01
BV написал: Если бы я там был
Давайте без если... как обычно-имеем то, что имеем. Давно известная истина-добиться чего-то внятного от вопрошающих удаётся редко. В данном случае, у меня не получилось даже убедить ТС применить Ваш способ
Inter написал: при наличии запаха-положите на отверстие слива тонкий полиэтиленовый пакетик
Забываем об авторе-он всех поблагодарил, попрощался. И придумываем какую-нибудь версию-почему скотч становится выпуклым :popcorn
BV написал: на этом фото - тоже виден приличный углон? ;)
Не прикидывайтесь :nо: О какой трубе речь шла?
BV написал: длинной горизонтальной трубке перелива
Какой бы ни был там ракурс, стык пола и стены однозначно показывает уровень уклона трубы.
BV написал: сорвать затвор 30-40 мм не так уж просто при исправном стояке
Нет данных об исправном стояке, нет даже схемы канализации в квартире-чтобы можно было рассуждать о правильной или неправильной её сборке. При неправильной-срыв плёвое дело. И разница давлений одолевает не абстрактные 40мм высоты, а его конкретный вес. Т.е., "ньютоны против ньютонов". И у меня есть впечатление (не знаю-верное ли), что в этом сплющенном сифоне, миллиметров 40 набрали, может даже "с копейкой", а вот веса (стало быть массы) воды в ГЗ маловато...
BV написал: это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом.
Что добавляется? Вода, по закону сообщающихся сосудов, в момент поднятия пробки-да, поступит туда какая-то порция. Надолго она там задержится с таким уклоном?
BV написал: Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.
Есть проще-пакет :a
09.02.2022 в 02:02:23
Inter написал: И придумываем какую-нибудь версию-почему скотч становится выпуклым :popcorn
Воздух при нагревании распухает :)
Inter написал: И разница давлений одолевает не абстрактные 40мм высоты, а его конкретный вес. Т.е., "ньютоны против ньютонов". И у меня есть впечатление (не знаю-верное ли), что в этом сплющенном сифоне, миллиметров 40 набрали, может даже "с копейкой", а вот веса (стало быть массы) воды в ГЗ маловато...
Э нет... Это системная ошибка.
Вес - разный, но не влияет.
Но если очень короткий импульс перепада давлений - то да - чем тяжелее - больше масса, тем сложнее "сдвинуть с места" - придать импульс. Ну а в целом - пофиг какой вес.
Inter написал: BV написал: Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.
Есть проще-пакет :a
я все же про грязь внутри.... в общем есть некоторый опыт прочистки этих заросших трубок, причем настолько, что удивительно, как там только лягушки не вывелись.
09.02.2022 в 02:03:41
Inter написал: BV написал: это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом.
Что добавляется? Вода, по закону сообщающихся сосудов, в момент поднятия пробки-да, поступит туда какая-то порция. Надолго она там задержится с таким уклоном?
обмылки с биомассой из кожных покровов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу