Аватар пользователя
avveresh

Местный

Регистрация: 27.04.2015

Москва

Сообщений: 22

07.02.2022 в 14:35:14

Inter, да, это тупик. Спасибо всем за комментарии.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

07.02.2022 в 22:01:07

avveresh - покажу всё же и для других пользователей ещё один вариант решения проблемы срыва гидрозатвора, который мне однажды пришлось применить - установил вентиляционный клапан для канализации McAlpine MRAA6.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 05:34:43

BV написал: Проблема тут, ИМХО, в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой - там и происходят процессы брожения/гниения . Я бы думал в направлении, как поднять трубку перелива начиная сразу за сифоном и тем самым сократить постоянно мокрый участок. Возможно придется поколхозить.

.

AlexEE написал: В поддержку версии Вадима М: На первом фото перелив сразу после установки (сифон MRB1). Тоже примерно через месяц появилась вонь из отверстия перелива. На втором - сейчас. Сразу после установки подкладки промыл сифон горячей водой из душа. Уже больше 2-х лет проблемы нет.

.

Inter написал: Надо разобраться с причиной сначала. А то замените сифон (его ГЗ явно не отвечает нормам, но это не есть причина запаха), а проблема останется. Такое уже случалось здесь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 05:37:08

BV написал: Проблема тут, ИМХО, в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой - там и происходят процессы брожения/гниения . Я бы думал в направлении, как поднять трубку перелива начиная сразу за сифоном и тем самым сократить постоянно мокрый участок. Возможно придется поколхозить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 05:51:12

avveresh написал: Inter, да, это тупик. Спасибо всем за комментарии.

avveresh, Как снимете трубку перелива - средство для прочистки засоров, потом Белизна или Персоль, потом доводите трубку до нужной конфигурации с помощью технического фена.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2989

08.02.2022 в 06:00:39

BV, ведь уже известна причина запаха

avveresh написал: Заклеил скотчем отверстие перелива - неприятный запах практически исчез (при принятии ванны, скотч на переливе немного становится выпуклым, при его снятии - сразу неприятный запах).

Дальше надо было б разбираться с причиной отсутствия ГЗ-"срыв" или испарение. И далее...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 06:32:41

Inter написал: ведь уже известна причина запаха

я так не считаю....

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2989

08.02.2022 в 06:52:32

BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха

я так не считаю....

Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите

avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым

При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там

BV написал: происходят процессы брожения/гниения

?

BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой

И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон. Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 09:43:03

Inter написал: BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха я так не считаю....

Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите

avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым

При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там

BV написал: происходят процессы брожения/гниения

?

Если бы я там был, то за 5 мин однозначно сказал сорван затвор или нет. Но.... Еще - при только что сорванном сифоне автор слышал бы бульканье и другое звуковое сопровождение. Это при давно пересохшем все тихо.

И еще автор писал:

avveresh написал: Ещё дополнение: в сливе ванны всегда видна вода, отверстие от перелива не в воде.

Вопрос только - какая глубина? И насколько не в воде отверстие?

Кроме того, сорвать затвор 30-40 мм не так уж просто при исправном стояке. Это латунные по 15мм влет срываются. И если сифон срывает, то тупо замена на поглубже может ни к чему не привести - причина может быть в забитом выходном отверстии на крыше.

Inter написал: BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой

И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон.

Уклон может и есть - но неприличный - ракурс фото.

Inter написал: Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.

это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом. Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.

Если автор и далее предпочтет слова вместо дел:

  1. Измерить глубину воды в сифоне до дна
  2. Снять-очистить трубу перелива
  • его проблемы.

PS Другой сифон геберит имеет меньшую скорость слива, к слову. Если автор будет продавать плохой б/у сифон - я б купил по остаточной стоимости.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 09:46:37

Inter написал:

BV написал: по картинкам - там похоже 40 все же есть. Но это рисованные картинки и могут чуть не точно изобразить...

Inter, на этом фото - тоже виден приличный углон? ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

08.02.2022 в 09:59:40

Inter написал: Дальше надо было б разбираться с причиной отсутствия ГЗ-"срыв" или испарение. И далее...

если перед приемом ванны плеснули полстакана воды, то к моменту приема вряд-ли успеет испариться :)

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

08.02.2022 в 12:26:26

Inter написал:

BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха

я так не считаю....

Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите

avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым

При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там

BV написал: происходят процессы брожения/гниения

?

BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой

И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон. Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.

Inter, По поводу "Смоделируем ситуацию...": При заполнении ванны водой уровень повышается и в переливе, но т.к. он заклеен скотчем, воздуху выходить некуда, он сжимается и надувает скотч - элементарная физика.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2989

08.02.2022 в 13:50:01

BV написал: Если бы я там был

Давайте без если... как обычно-имеем то, что имеем. Давно известная истина-добиться чего-то внятного от вопрошающих удаётся редко. В данном случае, у меня не получилось даже убедить ТС применить Ваш способ

Inter написал: при наличии запаха-положите на отверстие слива тонкий полиэтиленовый пакетик

Забываем об авторе-он всех поблагодарил, попрощался. И придумываем какую-нибудь версию-почему скотч становится выпуклым :popcorn

BV написал: на этом фото - тоже виден приличный углон? ;)

Не прикидывайтесь :nо: О какой трубе речь шла?

BV написал: длинной горизонтальной трубке перелива

Какой бы ни был там ракурс, стык пола и стены однозначно показывает уровень уклона трубы.

BV написал: сорвать затвор 30-40 мм не так уж просто при исправном стояке

Нет данных об исправном стояке, нет даже схемы канализации в квартире-чтобы можно было рассуждать о правильной или неправильной её сборке. При неправильной-срыв плёвое дело. И разница давлений одолевает не абстрактные 40мм высоты, а его конкретный вес. Т.е., "ньютоны против ньютонов". И у меня есть впечатление (не знаю-верное ли), что в этом сплющенном сифоне, миллиметров 40 набрали, может даже "с копейкой", а вот веса (стало быть массы) воды в ГЗ маловато...

BV написал: это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом.

Что добавляется? Вода, по закону сообщающихся сосудов, в момент поднятия пробки-да, поступит туда какая-то порция. Надолго она там задержится с таким уклоном?

BV написал: Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.

Есть проще-пакет :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

09.02.2022 в 02:02:23

Inter написал: И придумываем какую-нибудь версию-почему скотч становится выпуклым :popcorn

Воздух при нагревании распухает :)

Inter написал: И разница давлений одолевает не абстрактные 40мм высоты, а его конкретный вес. Т.е., "ньютоны против ньютонов". И у меня есть впечатление (не знаю-верное ли), что в этом сплющенном сифоне, миллиметров 40 набрали, может даже "с копейкой", а вот веса (стало быть массы) воды в ГЗ маловато...

Э нет... Это системная ошибка.

Вес - разный, но не влияет.

Но если очень короткий импульс перепада давлений - то да - чем тяжелее - больше масса, тем сложнее "сдвинуть с места" - придать импульс. Ну а в целом - пофиг какой вес.

Inter написал: BV написал: Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.

Есть проще-пакет :a

я все же про грязь внутри.... в общем есть некоторый опыт прочистки этих заросших трубок, причем настолько, что удивительно, как там только лягушки не вывелись.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

09.02.2022 в 02:03:41

Inter написал: BV написал: это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом.

Что добавляется? Вода, по закону сообщающихся сосудов, в момент поднятия пробки-да, поступит туда какая-то порция. Надолго она там задержится с таким уклоном?

обмылки с биомассой из кожных покровов.

0