15.02.2022 в 17:02:54
BV написал: что вам даст фото?
С новичков просят фото, так почему мастеру надо доверять на слово? А то ведь всякое бывает, не выспался, задумался, заработался, опять же почти весна - влюбился, не туда прибор тыкнул...
BV написал: Или в КТП сходить? ;) На лестнице ниша у потолка, снизу приходит 4 Ал 16мм2 синий и три белых, орехи.
Может и стоило сходить в КТП и/или посетить другой этаж, а там глядишь и нет 3 фаз в стояке, а некоторые из провододов возможно вовсе не подключены. А мифические L1+L2 на самом деле L+N?
Было что-то похожее в ранних темах: https://mastergrad.com/forums/t206170-provod-visit-v-vozduhe-no-vydaet-120v/ https://mastergrad.com/forums/t106152-faza-nol-zemlya/ https://mastergrad.com/forums/t150026-220v-mezhdu-fazoy-i-zemley-v-rozetke-pri-otklyuchennoy-zemle-kak-takoe-mozhet-byt/ https://mastergrad.com/forums/t219504-120-volt-na-zemle/
BV написал: Счетчик то что? :) Ну меркурий однофазный в квартире и что?
Да как-то не принято счётчики между фазами подключать, обычно один конец предполагает нейтраль. И другие приборы не понятно как себя поведут, если им с обоих концов напряжение подать.
BV написал: и внизу было 6АВ карболитовых по 15А - по 2 на квартиру.
При двух то фазах должно бы было быть вероятно в 2 раза больше или правильнее двухполюсные. А иначе как можно отключить одну фазу оставив вторую включённой? Поубивает ведь неквалифицированных жильцов.
15.02.2022 в 17:21:22
BV написал: и внизу было 6АВ карболитовых по 15А - по 2 на квартиру.
При двух то фазах должно бы было быть вероятно в 2 раза больше или правильнее двухполюсные. А иначе как можно отключить одну фазу оставив вторую?
15.02.2022 в 17:45:36
С новичков просят фото, так почему мастеру надо доверять на слово?
Потому новички как правило сами не знают чё несут
что вы хотите увидеть на фото из того что не увидел ТС?
ЗЫ
Лично я не очень то верю в версию Delta High leg
Скорее мы имеем фазы с разных понижающих трансформаторов установленных на одной ТП
15.02.2022 в 20:25:08
Скорее это именно американская система, только на 50гц
15.02.2022 в 21:08:10
Сан-Саныч написал: Скорее это именно американская система, только на 50гц
Сан-Саныч, И там заброшенная конспиративная хата ЦРУ.Бедняги так и не смогли до конца адаптироваться . :D
16.02.2022 в 00:23:13
ser000 написал: опять же почти весна - влюбился, не туда прибор тыкнул...
Хм, Я ВСЕ приборы втыкаю куда надо - ровно туда, куда планирую ;)
ser000 написал: так почему мастеру надо доверять на слово?
Не хотите - не доверяйте - никто не неволит :) Просто не делал фото, время было ограничено - надо было подключить квартиру, которая была отрезана от сети х или даже хх лет назад, и стоя на последней ступеньке шатающейся стремянки с прибором в одной руке больше думал как не навернуться, и при подключении под напряжением по сути к стояку, продумывать каждое движение, чтобы не устроить фейерверк и не погасить весь дом. Отключить было .... ну считай нельзя, или очень сложно - обьяснять почему - долго.
ser000 написал: Может и стоило сходить в КТП
еще бы его найти сначала, и потом позвонить в Мосэнерго и попросить открыть ;) На что услышать вопрос: "Ты кто?" ;) И все это время... мой "таксометр" отсчитывает деньги, которые мне заплатит клиент...
ser000 написал: и/или посетить другой этаж,
Там, забитые фанеркой гвоздями ниши - отковыривать эти фанерки на гвоздях под потолком 4 метра - то еще удовольствие. Да и жилая квартира на этом этаже была подключена к двум фазам по 120вольт - проверил, и сделал так же.
ser000 написал: Да как-то не принято счётчики между фазами подключать, обычно один конец предполагает нейтраль.
Счетчику ровно поровну, заземлен второй провод или нет - у него глаз и мозгов - нет.
ser000 написал: И другие приборы не понятно как себя поведут, если им с обоих концов напряжение подать.
Они не умеют интуитивно узнавать в розетках без земли есть-ли вообще ноль заземленный, и с какой он стороны - вилки шуко и евровилки - НЕПОЛЯРНЫЕ.
ser000 написал: А иначе как можно отключить одну фазу оставив вторую включённой?
Именно так и подключена была жилая квартира - два отдельных автомата на две фазы - также и раньше в лохматые годы ставились две пробки (плавкие, потом ПАР) - в фазу и в ноль, и была лотерея - какая сработает, или обе.
ser000 написал: Поубивает ведь неквалифицированных жильцов.
А разве это кого-то когда-то волновало из коммунальщиков? ;)
И еще - риск поражения током при 120 в относительно земли меньше, чем при 220 - из этого в том числе исходили американцы. (а в Японии - вообще веселый зоопарк напряжений - половина как в Америке, половина - как в Европе - потому как после войны... и тд)
16.02.2022 в 00:28:26
Aтос написал: Лично я не очень то верю в версию Delta High leg
разве что Америкосы транс подарили по Ленг-лизу :) А если серьезно, потому что:
Aтос написал: Скорее мы имеем фазы с разных понижающих трансформаторов установленных на одной ТП
Это практически невозможно, так как крайне опасно, да и не реально по коммутации и даже с тем бардаком такое никому в голову прийти не могло
16.02.2022 в 00:38:22
BV написал: Японии - вообще веселый зоопарк напряжений - половина как в Америке, половина - как в Европе - потому как после войны... и тд)
Разве там не 100В? А вот частота тока и 50Гц и 60 Гц...
16.02.2022 в 00:39:29
Сан-Саныч написал: Скорее это именно американская система, только на 50гц
Сан-Саныч, вот зачем думать о исчезающе маловероятном, если тысячи и десятки тысяч домов в Москве переводили с 127вольт на 220 используя 127вольтовые трансы по временной схеме?
16.02.2022 в 00:45:37
ser000 написал: И другие приборы не понятно как себя поведут, если им с обоих концов напряжение подать.
После разделительного трансформатора нормально работают, а там вообще фазы как таковой нет. :):):)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу