Грэй написал: не нашел учебников в яндексе, все надо скачивать. Может быть, дадите ссылку?

https://djvu.online/file/tS1AjcDNnrgMU Ничего скачивать не надо.

Грэй написал: Значит ли это, что вытяжные отверстия неправильно располагать вверху помещения?

Нет, не правильно.

Грэй написал: Или может быть, мы говорим о разном?

Я отвечал четко на фразу:

Грэй написал: -считается. что в вентотверстие поступает тот воздух, который расположен ниже этого отверстие А тот воздух, который выше вентотверстия, в него не поступает, или поступает очень с трудом.

Если Вы перескочили с вентотверстия на помещение, то мы говорим о разном.

Грэй написал: -Их надо располагать внизу? Или посредине, метра на полтора от пола? - Вы скажите, как надо.

Даже если Вы расположите их ПОД полом физика струи от этого не изменится. Воздух втекает в вентотверстие одинаково со всех сторон. Если вентотверстие вытянуто по вертикали, то вверху скорость будет выше, чем внизу. Разница будет совсем небольшая, но прямо противоположна Вашему утверждению. Кстати, это очень четко наблюдается на портале камина. Если сделать задымление в открытом камине и посмотреть как движется дым, то очень хорошо видно, что скорость воздуха вверху явно выше, чем внизу.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21358

03.03.2023 в 11:36:01

trubo4ist написал: https://djvu.online/file/tS1AjcDNnrgMU

trubo4ist, спасибо, я уже смотрю, но если вы сейчас на форуме, не могли бы вы сказать, в какой из книг и на какой странице, а то там аж 4 книги :(

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21358

03.03.2023 в 12:18:03

trubo4ist написал: Воздух втекает в вентотверстие одинаково со всех сторон.

trubo4ist,
Ну конечно же, мы говорим о разном. Я говорю о движении струй в помещении, Вы же - о движении струй непосредственно возле вентотверстия. Согласитесь, что это немножко разное.

... Ответьте мне, почему, по вашему мнению, вентиляционные отверстия в жилых помещениях всегда располагаются вверху, у потолка, и никогда -внизу, у пола? (Только не говорите про камин, который предназначен в первую очередь для отопления. Вентиляция - это лишь дополнительный бонус к работе камина. Когда камин не горит, его труба закрыта)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10725

03.03.2023 в 12:29:47

gla23 написал: Вопрос вот в чем

Почему бы не перенести отверстие в правый кусок стены справа (на котором розетки)? При наличии тройника межжу бачком и унитазом можно было бы даже огранизовать вытяжку из чаши унитаза, что бы запахи не распространялись по всему помещению.

Ещё можно просто вытянуть трубу до самой двери шкафа, а на дверь поставить решётку и уполнитель по периметру трубы (между дверью и трубой) вроде оконного D-образного.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123188

03.03.2023 в 14:59:42

gla23 написал: BV, по результатам изучения КСД - не будет так работать. Т.к. КСД делают при принудительной вентиляции. Воздух загоняется в КСД с усилием, и это же усилие распределяет воздух по КСД, в т.ч. вниз. У меня нет принудительной вентиляции ( и не будет), просто вент. отверстие. Пока отверстие не закрыто шкафом, все с вентиляцией в порядке. Хотели сделать щелевое отверстие вверху фасада шкафа. Но оно получается выше, чем вентиляционное отверстие. И когда первая порция воздуха заполнит шкаф, воздух вниз не уйдет, соответственно, новый на его место не придет, воздухообмена в ванной не будет. Тогда получаются вот такие 2 варианта: Вариант 1. Пробить вентиляционное отверстие выше под потолком. Надо ли при этом закрывать старое отверстие? Вариант 2. Переносить щелевое отверстие в фасаде ниже. Пока не придумала, как это сделать эстетично.

gla23,

  1. Вент отверстие имеет смысл пробить выше только для того, чтобы ограничить объем той части шкафа, по которой пойдет воздух. Например, сделать полку в шкафу по нижнему краю отверстия. Или проще - делать корпус шкафа ниже отверстия, а фасад выше корпуса шкафа - так еще проще - не надо будет заднюю стенку пилить.
  2. В чужой канал вы не попадете, если удалите то, что строго выше отверстия. Засуньте руку, или зеркало с фонариком и посмотрите как идет канал.
  3. Там, где было старое отверстие - заделайте стенкой из раствора. Получится как бы карман вниз. Это нормально. Размеры нового отверстия 10-15см высота, и ширина = ширине канала внутри.
  4. Не нужно переносить щель по фасаду ниже. Просто оставьте между фасадом и потолком 2-3 см и все будет работать нормально.
0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2167

04.03.2023 в 08:54:43

Грэй написал: в какой из книг и на какой странице

Странно, я давал ссылку на страницу... Кажется вторая, страница около 130. Или посмотреть в оглавление.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2167

04.03.2023 в 09:49:09

Грэй написал: Я говорю о движении струй в помещении, Вы же - о движении струй непосредственно возле вентотверстия. Согласитесь, что это немножко разное.

Конечно разное. Соглашусь, что Вы сначала запутались сами, потом запутали других. Прочитайте сами, а потом дайте прочитать любому количеству подопытных, владеющими русским языком: Вы писали именно об отверстии. Я Вам даже дважды выделил Ваши же слова. Т.е, я давал ответ на заданный вопрос, а не спрятанный в чьей-то голове.

Грэй написал: Ответьте мне, почему, по вашему мнению, вентиляционные отверстия в жилых помещениях всегда располагаются вверху, у потолка, и никогда -внизу, у пола?

Потому, что теплый отработанный воздух всегда поднимается к потолку. А удалять нужно именно его. Если взять в руки пирометр, то легко в этом убедиться: между полом и потолком обычно разница в 2 градуса. А вот в гаражах воздух удаляется и от пола, т.к. там другой состав газа. Даже когда люди не знали что такое физика, они четко знали, откуда нужно удалять. Потому, что умели наблюдать и делать выводы.

Грэй написал: Только не говорите про камин, который предназначен в первую очередь для отопления.

Еще как буду, т.к. физика процессов одна и та же. И тот, кто понимает эту физику, ее же и использует. В правильной парной воздух удаляется от пола. Почему бы?

Грэй написал: Когда камин не горит, его труба закрыта

Мало Вы каминов видели... Кстати, трубу камина категорически запрещено закрывать плотно. Так что она по определению не закрыта.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21358

04.03.2023 в 09:54:35

trubo4ist написал: страница около 130.

Так и есть. На этой странице подтверждение ваших слов,
но это совсем не то, что нужно. движение воздуха ВБЛИЗИ отверстия не имеет большого влияния на распределение струй в объеме помещения. -Загляните на стр. 136, там показаны вихревые потоки несменяемого воздуха.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21358

04.03.2023 в 09:59:30

trubo4ist написал: Ответьте мне, почему, по вашему мнению, вентиляционные отверстия в жилых помещениях всегда располагаются вверху, у потолка, и никогда -внизу, у пола?

Потому, что теплый отработанный воздух всегда поднимается к потолку. А удалять нужно именно его

Ну слава богу, разобрались

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2167

04.03.2023 в 10:08:51

Грэй написал: -Загляните на стр. 136, там показаны вихревые потоки несменяемого воздуха.

Зачем нам несменяемый воздух в вентилируемом помещении??? Открою Вам секретную тайну: воздух уходит в отверстие не далее одного диаметра от себя. Остальной замещает удаленный при скорости близкой к нулю. Поэтому, в маленьких помещения практически неважно, где расположено вентотверстие. Результат будет тот же. Причем, как ни странно, канал расположенный не по диагонали будет лучше вентилировать это помещение. Но это такие нюансы, которые понимают только те, кто этим занимается. И то не все. Остальным лучше понимать, что диагональ лучше. Чтобы не заморачиваться на нюансах. Т.к., не зная предмет, легче наделать ошибок.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10864

04.03.2023 в 14:52:24

Если приточная щель в шкаф будет расположена не ниже вентотверстия в стене, а ее сечение будет не меньше сечения вентотверстия в канале, то в обсуждаемом случае при изначально нормально работающей ЕВ заметного ухудшения вентиляции не будет. При расположении отверстия в шкафу выше вентотверстия в стене желательно обеспечить негерметичность шкафа в нижней части. Иначе в случае плохо работающей ЕВ возможно ухудшение работы из-за воздушной пробки в самом шкафу.

С очень сильными пренебрежениями и допущениями систему можно перевернуть вверхтормашками и заполнить водой. Вода в модели - теплый воздух, воздух в модели - холодный воздух. Даст понимание принципа.