Согласна.
Но практически независимо от теплоизоляции температура грунта будет стремиться стать равной температуре дома, ибо тепловой поток отсутствует.
Ну 3, ну пусть пять метров толщи грунта прогреется - и дальше его теплопроводность сравняется с утеплителем, не удельная - а суммарная.
Возьмем цифры
Самый-самый полиуретанистый пенопласт это 0.03 , грунт в пределах 0.5-1.0 (у песка 0.35)
То есть разница ВСЕГО в 10-20 раз!
Уже через два метра сухого грунта (а он неизбежно станет сухим при разнице температур) - тепловой поток станет таким же, что есть там 100мм ППУ, что нет.
В метро, например, утепления нет никакого.
Ниче, никто не мерзнет.
0
9057159998 Подарки на 8 марта - Грамотные Консультации.
Ведь что из себя представляет грунт ?Это может быть и песок и глина и суглинки и гравий и влажный и сухой грунт. А это разный коэфф. теплопроводности и соответственно разная температура грунта.
По ссылке к примеру на глубине 3,2 метра показывается температура +6 градусов.
Vlad Crush,
Это промерзание для фундаментов - несколько иное.
Допустим мы берем МКД построенный ХХ лет назад и смотрим Т в центре не глубокого подвала копая грунт в глубину на метр-два
И еще - забудем про подвал и дом - откуда они взяли +6 на 3м - непонятно.
Есть многолетние графики наблюдений МГУ - там выше Т.
Краш скорее всего исходит из посыла, что чем больше теплопотерь он насчитает - тем больше ему заплатят, а достоверность расчетов его не заботит.
Такое очень часто бывает, причем повсеместно.
Электрики тянут провода с палец толщиной, водопроводчики циклопические трубы (особенно на отоплении любят)
Так что норм.
0
9057159998 Подарки на 8 марта - Грамотные Консультации.
Но практически независимо от теплоизоляции температура грунта будет стремиться стать равной температуре дома, ибо тепловой поток отсутствует.
Нет. Тепловой поток - с одной стороны +24, потом 3-5 метров грунта, и температура +10.
С чего же он отсутствует, если есть разница температур? Другой вопрос - его величина.
Ну 3, ну пусть пять метров толщи грунта прогреется - и дальше его теплопроводность сравняется с утеплителем, не удельная - а суммарная.
Да, но глубже уже боковой отток тепла - у нас все же дом, а не аэродром.
Уже через два метра сухого грунта (а он неизбежно станет сухим при разнице температур) - тепловой поток станет таким же, что есть там 100мм ППУ, что нет.
Мысль понял. Подумаю.
Даже в Сахаре на глубине грунт влажный бывает.
А в Подмосковье не все живут на горе из песка и даже гора не полностью сухая.
С влажным (не мокрым) песком - соглашусь.
стороны +24, потом 3-5 метров грунта, и температура +10.
С чего же он отсутствует?
Ок, неправильно выразилась.
Тепловой поток находится в прямой зависимости не только от дельты тэ, но и от термосопротивления (не удельного а суммарного)
3-5 метров грунта соответствуют 10-20 см ППУ, но мы исходим из положения, что если ППУ - то температурный градиент считается по внутренней и внешней поверхности.
То есть дельта формируется на расстоянии 100мм
Тот же самый поток (а точнее термсосопротивление) мы получим на расстоянии 1-2-3 метра грунта.
Я не против утепления, простсо показываю его малоэффективность под землей
0
9057159998 Подарки на 8 марта - Грамотные Консультации.
MADONNA, водопроводчики считают потери давления в трубах, теплоперенос в отоплении, а электрики - и потери мощности на нагрев и защиту.
Нормы зачастую сильно упрощают расчеты - чтобы под каждый отдельный случай отдельно не считать и не выпускать провода и трубы с шагом 1мм :)
Про освещение - отдельная история - с появлением Лед источников света - возможно нормы несколько устарели и 1.5 мм2 заточены на защиту 16А. Есть еще механическая прочность, и автоматы скажем 3А не распространены.
Нельзя сравнивать для себя свой домик и МКД.
стороны +24, потом 3-5 метров грунта, и температура +10.
С чего же он отсутствует?
Ок, неправильно выразилась.
Тепловой поток находится в прямой зависимости не только от дельты тэ, но и от термосопротивления (не удельного а суммарного)
3-5 метров грунта соответствуют 10-20 см ППУ, но мы исходим из положения, что если ППУ - то температурный градиент считается по внутренней и внешней поверхности.
То есть дельта формируется на расстоянии 100мм
Тот же самый поток (а точнее термсосопротивление) мы получим на расстоянии 1-2-3 метра грунта.
Я не против утепления, простсо показываю его малоэффективность под землей
MADONNA, с теплоизолятором из грунта толщиной 5 метров - учитывайте горизонтальный тепловой поток по периметру.
MADONNA написал:
Краш скорее всего исходит из посыла, что чем больше теплопотерь он насчитает - тем больше ему заплатят,
Не нужно судить в меру своей испорченности.
Платят одинаково. Только мне при правильных расчетах на душе приятно. А халтурные и фейковые делать расчеты - мне на душе гадко было бы.
Думаю отгадка в том, что глубину промерзания считают для фундамента, и наиболее критично для части фундамента по периметру. И глубина более 1.8м по Москве никого не интересует.
Иными словами теплопотери зависят от площади строения.
Есть методики расчета, где площадь делят на 4 зоны. И в них разные тепловые потоки.
Центральная зона - далее 2х (?) метров от наружных стен.