46Vladmir46
46Vladmir46
Новичок

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

26.11.2024 в 07:24:18

BV написал 26.11.2024 в 02:39

защита от протечек дешевле ремонта соседям снизу

да, конечно, она у меня стоит с первого же дня как бойлер установлен.

но я же правильно понимаю, что даже если подача воды будет перекрыта и не будет давления на входе, но в случае протечки все 150 литров воды всё равно вытекут из бойлера?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122331

26.11.2024 в 10:18:43

46Vladmir46, как повезет. Из бойлера выльется только немного, если открутить от него ХВС и не открывать горячую воду на смесителе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122331

26.11.2024 в 14:10:18

Vladmir46 написал 26.11.2024 в 02:17

совсем плохо ему?

у вас же течет из корпуса снаружи - значит бак уже течет.

46Vladmir46 написал 26.11.2024 в 07:17

у этого бойлера родной анод вкручивается сверху. там соответственно никакой ржавчины не было. новый анод "сел" как родной, резьба полностью совпала.

ну не знаю. Должен быть надежный контакт в резьбе. Еще может быть нехорошо, что анод далеко от фланца. Чем дальше - тем хуже защита.

46Vladmir46 написал 26.11.2024 в 07:19

это же мультметром можно узнать, правильно?

Напряжение на корпусе относительно стен.

Напряжение на вводном кране относительно стен. И тд.

И на АС и на DC.

0
Vladmir46!
Vladmir46!
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

26.11.2024 в 21:46:52

BV, > BV написал 26.11.2024 в 14:10

Из бойлера выльется только немного, если открутить от него ХВС и не открывать горячую воду на смесителе.

понял, спасибо. это немного обнадеживает

0
Vladmir46!
Vladmir46!
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

26.11.2024 в 21:47:40

BV написал 26.11.2024 в 14:10

Еще может быть нехорошо, что анод далеко от фланца. Чем дальше - тем хуже защита.

просто он два года в таком режиме до этого пророботал и ничего с ним не случилось

0
Vladmir46!
Vladmir46!
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

26.11.2024 в 21:49:50

BV написал 26.11.2024 в 14:10

у вас же течет из корпуса снаружи - значит бак уже течет.

ну не совсем течет. он простояя сутки в рабочем режиме. из этих отверстий не капли не протекло. только если постучать по этому месте (где отверстия) то только тогда немного капель выходит.

есть шанс что это вода в какой-то момент туда попала и теперь понемного выходит? или 100% бак течет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122331

26.11.2024 в 21:52:48

Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:47

просто он два года в таком режиме до этого пророботал и ничего с ним не случилось

Я не знаю причины. Только предположения, что хоть как то может влиять. На морских судах аноды размещают равномерно по площади. Радиус работы анода не знаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122331

26.11.2024 в 21:56:36

Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:49

есть шанс что это вода в какой-то момент туда попала и теперь понемного выходит?

Вы на месте и знаете могла она туда попасть или нет. Я не знаю что вы с ним делали.

Vladmir46! написал 26.11.2024 в 21:49

. он простояя сутки в рабочем режиме. из этих отверстий не капли не протекло

Значит скорее не течет, чем течет. Но микросвищи бывает затягивает ржавчиной. На водопроводе часто так бывает.

0
Vladmir46
Vladmir46
Новичок

Регистрация: 13.11.2021

Чикаго

Сообщений: 12

27.11.2024 в 23:04:46

BV написал 26.11.2024 в 21:56

Значит скорее не течет, чем течет. Но микросвищи бывает затягивает ржавчиной. На водопроводе часто так бывает.

тогда буду наблюдать, посмотю что будет. если будет течь, то уже не заморачиваясь буду покупать новый

как думаете очень ли страшно то пятно в баке, где отсутствует эмаль? или в целом это допустимо?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122331

27.11.2024 в 23:16:08

Vladmir46, напишите вашу линейку страшноты из которой выбрать оценку....

0
46Vladmir46
46Vladmir46
Новичок

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

28.11.2024 в 07:37:29

BV написал 27.11.2024 в 23:16

напишите вашу линейку страшноты из которой выбрать оценку....

1 - ничего страшного, можно забыть и жить спокойно

3 - периодические проверять не потек ли бак т.к. есть вероятность этого, но не факт что это произойдет в ближайшие год-два (три)

6 - бак скорее всего потечёт в ближайшее время. уже сейчас подобрать новый бойлер и в случае чего сразу же его купить

10- срочно менять бойлер, текущим пользоваться нельзя ни в коем случае

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу