Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 21:33:19

ivan45 написал 13.11.2024 в 21:26

BV, а стяжка/порог один хрен треснула. хоть и использрвал ленту. сетка 10х10, фибра, раствор был 1к3 .....

что под стяжкой?

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

13.11.2024 в 21:38:42

BV, стена, первый блок. газик. не помню размеры. поревит вроде назывался раньше.

сетка была снизу не по центру не сверху. где то 1.5-2см наверно отступил. но там толщина стяжки разная. так как блок был поломан снизу. в среднем 4-5см есть точно. где то были ямы по 7см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 21:44:13

ivan45 написал 13.11.2024 в 21:38

BV, стена, первый блок. газик. не помню размеры. поревит вроде назывался раньше.

Если стяжка "приклеена" к тому, что под ней - то вполне понятно почему трещина. И скорее всего будет и потом появляться по границе блока ....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 21:46:03

ivan45 написал 13.11.2024 в 21:38

сетка была снизу не по центру не сверху. где то 1.5-2см наверно отступил. но там толщина стяжки разная. так как блок был поломан. снизу. в среднем 4-5см есть точно. где то были ямы по 7см.

это уже не важно...

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

13.11.2024 в 21:50:41

BV, а что ее не крепить что ли? порог все таки.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4292

13.11.2024 в 21:51:14

BV, alt текст жулики

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 21:51:36

ivan45 написал 13.11.2024 в 21:50

BV, а что ее не крепить что ли? порог все таки.

"плавающая стяжка" гугл.... усадка стяжки на метр длины - гугл... .... и другие факторы.

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

13.11.2024 в 21:53:49

BV написал 13.11.2024 в 21:44

Если стяжка "приклеена" к тому, что под ней - то вполне понятно почему трещина. И скорее всего будет и потом появляться по границе блока

точно. там где то в этом месте и идет стык двух блоков.

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

13.11.2024 в 21:59:25

ладно. спасибо. понял все косяки. буду исправлять и переделывать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 22:11:12

ivan45, блоки у вас будут жить отдельной жизнью от другой части основания и трещина будет возникать регулярно - или делать кусок плавающей стяжки или демпферный шов в плитке. Это навскидку, не видя картины в целом. Лучше думать - потом делать)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

13.11.2024 в 22:19:47

BV написал 13.11.2024 в 22:11

трещина будет возникать регулярно

То есть потенциально может рвать кабель.

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

13.11.2024 в 22:23:33

Мишутк, косяк свой понял. разве сетка не спасет от дальнейшего растрескивания? стяжка уже треснула. вроде не должно трещать больше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 22:27:03

Мишутк написал 13.11.2024 в 22:19

То есть потенциально может рвать кабель.

ну да, или как ножницы, при вертикальном смещении, или боковом, или при ракрыве - растягивать. Последнее менее опасно, но зависит от величины раскрыва.

Способы сохранить кабель есть, но они нестандартны. А для просто электрических кабелей как раз типовое решение.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111557

13.11.2024 в 22:28:12

ivan45 написал 13.11.2024 в 22:23

Мишутк, косяк свой понял. разве сетка не спасет от дальнейшего растрескивания? стяжка уже .....

сетка была раньше? Спасла?)

0
Аватар пользователя
ivan45

Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

13.11.2024 в 22:31:46

по хорошему надо разбивать стяжку к херам и заново заливать. под стяжку что то класть хоть пленку, ну или какую нибудь вспененную фольгированную пленку, что бы контакта не было с блоком. прикол в том что я знал про это, но как то вылетело из головы. демферные ленты то я сделал. само их предназначение я в целом понимаю и знаю.

по сути это и называется плавающая стяжка. у которой нет контакта с основанием. например на бетонных плитах в квартие. если не сделать, то треснет по шву плиты. так как они тоже гуляют.

щас долго все придется убирать((( это не м100 штукатурка "пальцем" не проковыряешь. благо снизу газик. наверно можно чем то подцепить всю плиту и оторвать с куском блока, правда если силенок хватит))

только датчик достать))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу