Славик64, добрый день! Дом стоял по славам заказчика пустой, но он новый, мыши вряд ли.
10.03.2026 в 16:07:55
Славик64, добрый день! Дом стоял по славам заказчика пустой, но он новый, мыши вряд ли.
10.03.2026 в 16:14:13
BV, добрый день! "Из какого материала газ шланг?" Армированный ПВХ "Какой? Зачем соединяли, если на шнуре вилка?" Там не было розетки, был только кабель подведен и на варочную панель, и на духовой шкаф.
10.03.2026 в 16:21:03
Dmitry47, точно так и было. Пришлось срезать вилку с варочной. С заказчиком это согласовал.
10.03.2026 в 16:27:30
**BV:**"Что соединили? Ноль и землю от варочной, и ноль из стены?"
Соединял тремя wago с рычажками. Мне нужно было подключить ДШ и варочную. 1 соединение "фаза" (коричневый провод): дом-ДШ-варочная 2 соединение "ноль" (синий провод): дом-ДШ-варочная 3 соединение "земля" (желто-зеленый провод): дом-ДШ (у варочной "земли" не было)
10.03.2026 в 16:31:16
Ovlad написал 10.03.2026 в 16:01
Dmitry47, добрый день!
Для чего розетка? Были ли на варочной и духовке вилки?

Провод со стрелкой - для чего, сечение?
Какая из Ваго больше всего расплавилась - ноль, земля или фаза?
Формально - варку, духовку, столешницу, боковины шкафов - вы берете себе, а клиент покупает все новое.
PS Сколько раз приходилось после кухонщиков переделывать подключение электрики, воды, канализации...
10.03.2026 в 16:38:20
Ovlad написал 10.03.2026 в 16:27
wago с рычажками.
Ваго - оригинал, или реплика? Как проверяете соединения проводов и Ваго?
10.03.2026 в 16:46:20
BV, к сожалению, не мой случай: новый частный дом, привозной газ от баллона с редуктором.
"Теперь в деталях расскажите, что и как вы сделали? И почему клемма Ваго тройная, а не три двойных? Это частный дом? Или квартира в новом много квартирном доме? Или старом?"
Wagо тройная потому что подключал к кабелю питания кроме варочной еще и ДШ: на одну - фазу, на вторую - ноль, на третью - землю (была только на ДШ). К моменту возгорания ДШ ни разу не пользовались, как утверждает клиент ("эксперт" от конторы тоже подтвердил), но я с этим согласен, так как по факту не видел следов эксплуатации духовки.
10.03.2026 в 16:46:54
Провод со стрелкой - для чего, сечение?
Для чего, для чего? Для варочной. И там сечение не важно какое! Не надо писать взахлёб, никто вас не опередит. Не бойтесь.)))
10-40-99@mail.ru
10.03.2026 в 17:01:28
Ваго оригинал или нет - какая разница?
BV написал 10.03.2026 в 16:31
Сколько раз приходилось после кухонщиков переделывать подключение электрики, воды, канализации...? .....
Да это понятно - только один человек во Вселенной знает как подключить, остальные дураки.
Ovlad, фото конца шланга газового есть? И еще странно - провод что лежит на духовке - приплавился к ней в процессе пожара. То есть вообще-то он лежал на остром углу железяки Фото щитовой нужно от которой запитана кухня. Но наверное это не совсем реально. Интересно, мастер-мебельщик должен проверять номиналы автоматов?
Narrenfreiheit
10.03.2026 в 17:07:04
MADONNA написал 10.03.2026 в 17:01
фото конца шланга газового есть?
Тоже подумал об этом.
Как там газ не воспламенился?

10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу