29.03.2022 в 07:41:21
Dron/9K, Коллектор овентропп, и Резьбозажимное соединение для трубы Rehau Rautitan Stabil
08.04.2022 в 17:46:07
Technik-san написал: 222denz- это оригинальная труба с новой маркировкой 2021года
Technik-san, Спасибо
14.04.2022 в 15:05:07
222denz написал: Уважаемые коллеги, подскажите , приобрел в магазине трубу rehau stabil ,но возникли сомнения в ее подлинности, как вы думаете подделка или нет?
222denz, Сейчас невозможно определить оригинальность Rehau Stabil, 90% предложений - подделка, маркировки видел на любой вкус, в том числе и такие, в том числе и на подделках.
15.06.2022 в 08:16:49
Переделка коллектора отопления квартиры. Здесь к коллекторам STOUT с выходом под евроконус гастарбайтеры прикрутили трубы Rehau фитингами с накидной гайкой под прокладку и острая грань прорезала эти прокладки. Была произведена замена соединений на соответствующий материал и заменены так же протекающие поплавковые воздухоотводчики на ручные клапаны Маевского.
24.06.2022 в 20:54:24
Если это уже обсуждали, простите, что повторяюсь. Китайцы начали наносить на свои силуминовые отливки покрытие, даже вблизи похожее на латунь. Это делает рынок ещё более минным полем. Купил для себя на Чебурнетэкспрессе смеситель термостатический. Уже вблизи, с помощью надфиля смог убедиться, что его основное тело отлито из белого мягкого металла, а цвет латуни нанесен на поверхность.
20.09.2022 в 22:36:26
cineman, всё же не силуминовые, а ZAMAK, он же ЦАМ. Спасибо за инфу, приходится нынче порой мигрировать на всякий ранее презираемый шлак :)
04.10.2022 в 17:44:32
04.10.2022 в 17:50:28
ser000, в однотрубке с воздухом не должно быть проблем.
05.10.2022 в 22:28:26
Technik-san, А всего-то забыли вставишь шайбочки ЕК-прокладка :) это не критика, я бы переделал аналогично.
PS. А что за фитинги такие для штабилы?
PPS. Это квартира?
05.10.2022 в 22:55:21
Dron/9K я сторонник капитального строительства и о наличии адаптеров-таблеток (фото 1) в курсе, но евроконус на 100% будет долговечнее, не требует в дальнейшем протяжки и отсутствует прокладка.Тем более, что у евроконуса уплотнительное o-ring кольцо из EPDM.
Фитинг-евроконус на фото 2
Это квартира
Вы бы может и переделали по своему, потому как просто не знали о наличии в ассортименте евроконусов Rehau.
31.12.2022 в 05:50:26
Весёлое подключение радиатора:
07.01.2023 в 04:29:11
Неподвижная опора пластикового стояка ГВС :killyourselfbywall:
10.01.2023 в 21:13:23
Кто планирует брать запорные краны Giacomini 3/4 - гляньте внутрь сначала. Шар пропилен насквозь и шток латунный торчит внутрь.
11.01.2023 в 00:59:00
strider1978 написал: Шар пропилен насквозь и шток латунный торчит внутрь.
чем плохо?
11.01.2023 в 04:41:28
BV написал: чем плохо?
На хорошей воде может и ничем, а на плохой - лишний шанс бяке зацепиться и уделать юзера на очередные N000 рублей.
strider1978 написал: Новые счётчики от Бетар вдвое легче старых, а буртик под прокладку превратился во что-то совсем неприличное.
По итогу - отработали год с хвостиком и остановились. Будем разбираться.