2aterney
А что насчет пропускной способности полностью открытого ручного терморегулятора 3/4"? Равна она или все-таки больше пропускной способности обычного шарового вентиля 1/2"?
19.01.2006 в 14:28:42
2aterney
А что насчет пропускной способности полностью открытого ручного терморегулятора 3/4"? Равна она или все-таки больше пропускной способности обычного шарового вентиля 1/2"?
19.01.2006 в 17:03:41
2Серж Ш.
Должна быть больше, во всяком случае по логике так :). Другое что сопротивление потоку в шаровом практически нет.
19.01.2006 в 17:34:40
Серж Ш. написал : в чем принципиальная разница для нагрева радиатора между обычным нижним подводом теплоносителя стальной трубой и подключением с использованием специального узла нижнего подключения? Ведь в специальном узле вход тоже снизу?
Важнее другое - у него выход снизу.
Серж Ш. написал : Правда ли, что пропускная способность полностью открытого ручного терморегулятора 3/4" равна пропускной способности обычного шарового вентиля 1/2"?
Правдоподобно, если речь идёт о регуляторе для однотрубной системы (для духтрубной заведомо больше). Но это существенно разве что при гравитационной системе.
aterney написал : будет ли в этом случае радиатор полностью прогреваться
При полностью открытом вентиле и нормальной (для однотрубной системы) циркуляцией - должен. В автономной системе с маломощным насосом - не знаю.
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2006 в 09:45:58
2ВТБ! Т.е. при нижнем подводе и верхнем отводе теплоносителя в однотрубной системе никогда радиатор не будет нормально греть независимо от давления в стояке? А относительно регулятора, который у меня стоит на входе мне пришла в голову вот какая идея. Если его максимальная пропускная способность равна пропускной способности шарового крана 1/2" и, учитывая то, что у меня стоит байпас на 3/4", то я предполагаю, что весь поток теплоносителя уходит через байпас, минуя радиатор. Я прав? Отсюда, по моему мнению, следует решение: переварить байпас на 1/2" и переставить регулятор на выход наверх, а обычный шаровый кран 3/4" на вход вниз.Верно ли мое предположение и решение?
20.01.2006 в 13:32:15
Серж Ш. написал : никогда радиатор не будет нормально греть независимо от давления в стояке?
Может и нормально, в зависимости от циркуляции (а не давления) в стояке, наличия пузырьков и механических примесей в теплоносителе, разницы температур теплоносителя и воздуха в комнате, параметров и конструктивных особенностей отопительного прибора...
Смена мест вентилей абсолютно ничего не даст. Уменьшение диаметра байпаса тоже малоэффективно, если циркуляция нормальная, а байпас сделан правильно. Даже полная ликвидация байпаса скорее всего не поможет, разве что третью секцию удастся "зацепить".
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2006 в 14:10:17
2ВТБ!
А можно каким-то способом проверить циркуляцию, наличие пузырьков и другие параметры, т.к. у соседа, отапливаемого другими стояками при таком же подключении, все греет нормально?
20.01.2006 в 15:20:56
Серж Ш.
У соседа такой же радиатор? И точно нижнее подключение?
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2006 в 15:34:57
2ВТБ!
У одного соседа такие же с нижним подключением, правда, секций поменьше, а у другого - чугунные с нижним подключением
20.01.2006 в 16:05:39
Серж Ш.
Секций меньше - скорость теплоносителя в трубках больше - не успевает остыть до состояния полной разбалансировки. И этаж у соседа выше? ;)
С чугунными - право, не знаю, там всё сложнее - каналы большого сечения.
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2006 в 16:53:18
2ВТБ!
Этаж у соседа тот же.
А то что у меня байпас расположен ближе к стояку, чем к радиатору, имеет значение?
20.01.2006 в 17:29:29
Серж Ш.
Непринципиально, гидравлическим сопротивлением нескольких десятков сантиметров трубы можно пренебречь.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу