BOGA
BOGA
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

18.06.2008 в 17:15:37

BV написал : Какое давление там было и сколько продержалось?

На ХС делал в прошлый год в мае.Сейчас говорят,что всё держится и не течёт.Давления на той даче всегда меньше 1 атм.(В/Н башня).

BV написал : У себя в квартире на стояке ХВС так сделаете?

:a
Лучше сразу застрелюсь.;)

jordan написал : воду буду сливать у врезки в основную магистраль

...нам бы схемку,аль чертёж...мы затеяли б вертёж...(c):confused:
Тут просто вот в чём заморока...в осевом усилии на "выбираемый" фитинг(труба ПНД к зиме размер-то уменьшит).Лучше чтобы нагрузки не было...тогда ,учитывая Ваше давление...ставьте любой.:p

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

18.06.2008 в 17:23:30

BOGA написал : Лучше сразу застрелюсь.

Ну а зачем тогда другим разную хрень советовать? :)

BOGA написал : Всегда приваривался...

да, расскажите свой опыт приварки отводов к трубе заполненной водой - очень интересно... :)

0
jordan
jordan
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 395

18.06.2008 в 18:20:28

теперече ишеться в питере чем дырку просверлить, с конусными сверлами похоже засада

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

18.06.2008 в 20:06:11

BV написал : да, расскажите свой опыт приварки отводов к трубе заполненной водой - очень интересно...

А как по вашему делают врезки под давлением,приваривается патрубок с флянцем и ли по вашеме это невозможно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

18.06.2008 в 20:57:25

jordan написал : Требуется врезаться в 2дюймовую трубу труба наружная прокладка( водопровод в садоводстве)

jordan написал : -отвод длиной 100 метров на двоих пользователей

То есть к садоводству, Вы отношения не имеете?

0
Темыч
Темыч
Местный

Регистрация: 19.04.2008

Челябинск

Сообщений: 178

18.06.2008 в 20:57:48

BV написал : Увлекательное занятие греть сваркой трубу с проточной водой

Зря ерничаете, может немного оговорился - тогда воды еще не было, просто подумал, что и с водой прокатит. По поводу наворачивания крана под бьющей струей , довольно просто, максимум минута - две и все , хотя и полность вымокший с ног до головы

BV написал : .... только потом подумать о продолжении - как напарник будет закручивать заглушку обратно в трубу под давлением.... ?

А закручивать обратно совсем не обязательно, пускай этим занимаются те , кому за это деньги платят

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

19.06.2008 в 00:40:23

san-1-tehnik написал : А как по вашему делают врезки под давлением,

Я не сварщик и не знаю, но по моему мнению трудно прогреть трубу с водой и получить хороший шов

0
Vitaliy
Vitaliy
Новичок

Регистрация: 15.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

19.06.2008 в 09:56:10

мы делали так: одели обжимную обойму с отводом и навернули на нее шаровый кран. засверливали сверлом маленького диаметра по кругу (т.е. высверливаешь круг из маленьких отверстий). отверстия сверлили не до конца (т.е. не насквозь). потом берется молоток и пробойник и выбиваешь во внутрь. закрываешь кран. делали вместе с местным сантехником, они всем так делают.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

19.06.2008 в 10:39:18

Vitaliy написал : берется молоток и пробойник и выбиваешь во внутрь.

Потом кому-то достаётся подарок в виде выбитого куска трубы.... или кто-то на форуме напишет очередную тему о странных звуках

0
BOGA
BOGA
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

19.06.2008 в 11:29:47

BV написал : Ну а зачем тогда другим разную хрень советовать

Ещё раз. Давление ХВС в моей квартире на входе 6 атм. Здесь речь идёт о садовом участке. Да поймите Вы,что это труба на улице, давление в ней никакое,а "внешнее"давление(как Вы выразились) откуда возьмётся - ведь дальнейший участок подсоединён через гибкий шланг.Нет ,конечно можно предположить,что какой-то ур_од будет воровать шаровик зимой и скрутит всё к чертям собачьим ....ну так когда воды не будет можно и конусный накрутить и обварить отвод(это ,правда, если сваркой владеешь). По поводу прочности: купите указанную ХС и вклейте трубу 3/4" в 1"трубу,затем дюймовую зажмите в трубных тисках, а на 3/4 нарежьте резьбу...ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?

BV написал : а разное тепловое расширение?

У чугунного фитинга и стальной трубы оно тоже ну такое разное...:)

BV написал : опыт приварки отводов к трубе заполненной водой - очень интересно...

Очень просто...берёшь и привариваешь. На конкурсе газосварщиков/сантехников на одном из этапов было такое задание: труба с водой 3 атм.,в трубе свищ с пятак - устраните течь.Как Вы думаете люди это делают?

0
Vitaliy
Vitaliy
Новичок

Регистрация: 15.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

19.06.2008 в 12:00:33

BV написал : Потом кому-то достаётся подарок в виде выбитого куска трубы.... или кто-то на форуме напишет очередную тему о странных звуках

мало вероятно, скорее всего он там и останется где его выбили, это же железо, а не дерево. по крайней мере у нас и у наших соседей таких проблем не было.

Vitaliy написал : делали вместе с местным сантехником, они всем так делают.

еще раз говорю, это из практики.