Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2023 в 10:29:07

Daymon_47, продвинутые решения рассматривают использование моторных кранов и датчиков с другими видами квартирной сигнализации, которые и за пожар отвечают и за проникновение. Контроллеры Гидролока - тупик. Они не позвонят на телефон и не скажут, где протекло. Потому сэкономить можно, отказавшись от их покупки в пользу более полной системы.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

27.12.2023 в 13:05:01

Daymon_47, часто сталкиваюсь с тем, что защиту от протечки вспоминают в последний момент, а на нее должен быть отдельный неотключаемый автомат, как на холодильник. Если от ближайшей розетки или от света, аккумулятор точно не помешает

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

08.01.2024 в 21:40:43

Добрый день!

Не знаю, как правильно и не очень емко описать проблему... Раньше похожей проблемы не было. По скудным мануалам в интернете не нашел ничего похожего.

Очень странно себя ведет гидролок (старая серия, которая 10 лет назад выпускалась, которая называлась Gidrolock Energy). Не перекрывает воду, странно запускается после включения/выключения. Странное поведение обнаружено во время периодической тестовой проверки (обычно периодически делаю тест работы системы, путем смачивания датчиков).

Датчики проводные, прямоугольные, двухконтактные. Сейчас, я так понимаю, они называются WSP (без плюс, т.е. без проверки на обрыв линии)).

Сразу скажу: это точно не аккумулятор (у меня стоят два гидролока в двух с/у, перестановка между аккумуляторов ничего не меняет. напряжение на клеммах аккумуляторов ~13V. Аккумуляторы стоят Casil, в прошлом году была замена на новые). Попробую описать поведение системы.

1.Исходное состояние: система включена в рабочем состоянии более 30 минут (т.е. должно быть закрытие кранов в случае срабатывания).

Красная лампочка на кнопке мигает раз в ~3 секунды (т.е. внешне все нормально).

Воздействие: смачиваю водой датчик (делаю тест).

Действие системы: писка не происходит (как должно быть в штатном режиме в такой ситуации). Внутри щелчок (как будто сработало реле), красная лампочка погасла. Ничего не происходит (краны не закрываются, никаких подвижек в сервоприводах кранов не слышно). Примерно через 20-30 секунд лампочка влючается, щелкает реле, потом через несколько секунд лампочка гаснет, потом начинает рандомно включаться/выключаться, одновременно с этим внутри происходят рандомные щелчки реле.

2.Исходное состояние: системы выключена.

Воздействие: включение системы.

Далее случайно может быть один из трех вариантов: 2А(реже), 2Б (реже), 2В (чаще).

2А. Действие системы: штатное прокручивание кранов и переход в рабочее состояние с морганием лампочки на кнопке с интервалом ~3 сек. Если смочить датчик – см. работу в п.1 выше (т.е. нет нормального срабатывания).

2Б. Действие системы: длительный писк (как будто датчик мокрый).

2В. Действие системы: небольшое прокручивание кранов, длительный высокий писк, короткий низкий писк, потом через 20-30 секунд, случайное включение/выключение лампочки, щелчки реле (как в п. 1 выше).

Было подозрение, что датчики неисправны. Отключал их по очереди, тестировал по одному. Штатной работы системы не произошло.

В общем, совершенно непонятно, что делать …

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

08.01.2024 в 23:46:03

Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

09.01.2024 в 14:07:46

BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.

BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?

Эта схема от него? https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

09.01.2024 в 14:24:18

KoS78 написал:

BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.

BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?

Эта схема от него? https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg

KoS78, как работает, если отключить сеть 220?

Схема - наверное. См сначала что творится на питании контроллера при замачивания датчика.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

09.01.2024 в 14:44:24

KoS78 написал: Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер.

Плата слева на крышке.

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

09.01.2024 в 16:23:36

strider1978 написал:

KoS78 написал: Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер.

Плата слева на крышке.

strider1978,
Нет у меня такой платы :) Это, наверное, только у современных блоков есть, на старых таких плат не было.

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

09.01.2024 в 16:25:33

BV написал:

KoS78 написал:

BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.

BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?

Эта схема от него? https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg

KoS78, как работает, если отключить сеть 220?

Схема - наверное. См сначала что творится на питании контроллера при замачивания датчика.

BV,

  1. Про 220 В только завтра смогу ответить.
  2. Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате ...:)
0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

09.01.2024 в 17:03:04

KoS78 написал: Нет у меня такой платы

Если платы нет - неудивительно что не работает.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.01.2024 в 17:13:59

KoS78 написал: Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате

Подозреваю, что всё умное смонтировано на другой стороне платы. А белая платка на фото - расширение.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

09.01.2024 в 17:19:13

KoS78 написал:

BV написал:

KoS78 написал:

BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.

BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?

Эта схема от него? https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg

KoS78, как работает, если отключить сеть 220?

Схема - наверное. См сначала что творится на питании контроллера при замачивания датчика.

BV,

  1. Про 220 В только завтра смогу ответить.
  2. Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате ...:)

KoS78, что мешает обратиться в сервис?

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

09.01.2024 в 21:14:38

BV, далеко сервис. Тут вопрос: попробовать самому починить, либо покупать новый блок управления. К тому же, не факт, что ремонт будет гарантийным, т.к. документов на покупку уже нет.

Да, и для покупки нового, нужно быть уверенным, что умер именно блок управления. Т.е. первичная диагностика все-таки нужна... :(

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

09.01.2024 в 22:03:43

strider1978, а другой такой же в другом с/у вдруг работает без этой платы ... чудеса. ("сарказм")

0
Аватар пользователя
KoS78

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 37

09.01.2024 в 22:33:31

cineman, Возможно, вы и правы, тоже есть такое подозрение, что плата двухсторонняя. Завтра разберу, посмотрю.

0