Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

14.05.2020 в 22:31:26

pool,

Чернуху на водопровод не ставят, хромирование не защитное, а декоративное покрытие. Плохая, тонкая нержавейка. Вместе гальванопара.

Если хотите гофру, ставьте Kofulso. Если хотите хорошую гофру, ставьте Meibes.

0
Аватар пользователя
Николай краснодар

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

14.05.2020 в 23:03:12

Ставил подобную гофру на хвс и гвс, потекла зараза, примерно два года продержалась, текла в месте сварки фланца с гофрой.

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

14.05.2020 в 23:21:32

oversun, и чем же интересно, Кофулсо хуже Мейбес? :)

Я считаю, что Мейбес хуже.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

14.05.2020 в 23:35:48

Иван И.,

и чем же интересно, Кофулсо хуже Мейбес?

Хотя бы тем, что используется разная сталь. У Meibes на пару ступенек лучше. Сталь AISI304 в Германии запрещено ставить на горячую воду.

Я считаю, что Мейбес хуже.

Это Ваше право. Но и мы вправе оценивать Вашу квалификацию по Вашим сообщениям.

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

15.05.2020 в 09:31:24

oversun, конструкция фитинга лучше у Кофулсо, чем у Мейбес. Сталь отличная на Кофулсо. Нет нигде ни одной претензии к системе Кофулсо. Кофулсо распространена повсеместно, в отличие от Мейбес. Мейбес днем с огнем не найдешь, потому, что необоснованно дорого. Кофулсо намного дешевле, при лучшем качестве. Поэтому и завоевала рынок система труб и фитингов Кофулсо, а не Мейбес.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4208

15.05.2020 в 10:50:06

Николай краснодар написал: Ставил подобную гофру на хвс и гвс, потекла зараза, примерно два года продержалась, текла в месте сварки фланца с гофрой.

Я как раз этого места больше всего и боялся. Да и, кроме того, выяснил, что металл на сильфоне для газа сейчас - "уже не тот, что раньше". На воду ставить не рекомендуют.

В итоге - выискал производство, где мне из "старых запасов" удалось купить сильфон из нержи (AISI 304) без приваренных фитингов, гайки - так же AISI 304. Производитель заявляет о не менее, чем 20 годах службы (хотя гарантийная ответственность - 1 год). Для пущего спокойствия, поставлю с обеих концов ещё и диэлектрические вставки.

Площадки - не идеал, но годятся. Фторопластовые прижимные колечки - они есть с обеих концов, второе спряталось в гайку.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4208

15.05.2020 в 11:03:58

Ну и, чтобы не создавать отдельную тему. Типа похвалюсь. Несколько раз при подключении СМ напрашивалось использование входного патрубка подачи воды не прямого (как делается всегда, в 100% случаев), а изогнутого под 90 град. Такого же, как и присоединительный к самой СМ. Попытки в течение многих лет, хоть увидеть и прикупить подобное, ни к чему не привели. Тоже сделали на заказ. Взял пару, прибил очередных тараканов в собственной голове.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

21.05.2020 в 21:47:27

Николай краснодар написал: Ставил подобную гофру на хвс и гвс, потекла зараза, примерно два года продержалась, текла в месте сварки фланца с гофрой.

Николай краснодар, Можно по-подробнее - на чем быстрее потекла - на ХВ или ГВ ? И главное - как именно потекла - стала чуть сочиться или рванула сразу ? Обычная ГП и МП, как я понял, рвутся сразу и устраивают потоп; у стальных труб начинаются свищи и есть время заметить и исправить... А с гофрой как ?

0
Аватар пользователя
Николай краснодар

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

21.05.2020 в 22:35:15

SergeyE, начала просачиваться еле заметно. На горячей или холодной - не помню, но когда заметил, что потекла, увидел на другой типа ржавчины или окислов, чуть отвёрткой шкарябнул и вторая потекла.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4208

21.05.2020 в 22:44:45

Сварной шов сильфона и фитинга суть - чёрный металл. Который ржавеет. Предполагаю, что это и есть слабое место сильфонов при использовании на воде. По логике, такого эффекта на развальцованных концах быть не должно.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

21.05.2020 в 22:48:13

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

23.05.2020 в 00:17:24

Получается, что при периодическом осмотре можно будет увидеть ржавчину и предотвратить потоп...

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

23.05.2020 в 13:45:03

SergeyE написал: Получается, что при периодическом осмотре можно будет увидеть ржавчину и предотвратить потоп...

SergeyE, неверный вывод. Верный вывод: использовать инженерную систему Кофулсо и не будет ржавчины.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

23.05.2020 в 17:00:32

Иван И., так не интересно! ;)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4208

23.05.2020 в 23:03:47

Иван И. написал: ...Верный вывод: использовать инженерную систему Кофулсо и не будет ржавчины.

Да какая разница как она называется. Техническая суть-то в чём?