Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему.
Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.11.2014 в 13:08:51

#4833319

fredda,

Засорена,забита Ваша вентиляция,сосед снизу поставить мог мощную вент установку,причин может быть очень много,все это вызывает опрокидывани тяги,в местную службу звоните -это их обязанность поддерживать чистыми каналы вытяжки.

Аватар пользователя
Doorman

Местный

Регистрация: 17.06.2013

Москва

Сообщений: 284

14.11.2014 в 13:16:44

#4833327

fredda написал : Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо.

из вентиляции при открывании окна перестает дуть и она начинает втягивать? Это что-то странное.

У меня другая тема: когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует. В обоих случаях не жаловался на работу именно вентиляции. Не думаю, что проблема в засоре, проблема в самом доме (по крайней мере в моем случае). У вас дом новый?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

14.11.2014 в 16:52:10

#4833667

КАТРАН написал : Засорена,забита Ваша вентиляция,сосед снизу поставить мог мощную вент установку,

ага, открыл окна и уехал на юга :)

fredda написал : дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом.

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

14.11.2014 в 20:04:49

#4834005

КАТРАН написал : Засорена,забита Ваша вентиляция

Эт как так: забита но дует? В забитой вентиляции воздух не движется ни туда ни обратно.

КАТРАН написал : в местную службу звоните -это их обязанность поддерживать чистыми каналы вытяжки

Так они уже чистые. Дует и туда и обратно. Где логика?

КАТРАН написал : причин может быть очень много

Причина всего одна - нет притока.

fredda написал : Из-за чего такое может происходить?

Из-за отсутствия притока. Вы хотите двумя каналами откачать весь воздух? Где трупы прячете?;)

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.11.2014 в 20:28:09

#4834068

fredda,

Какие окна во всей квартире?Если недавно поставили новые хорошие пластиковые,а до этого со старыми было все хорошо,ставьте КИВ или что то подобное и все будет хорошо.

Аватар пользователя
Omega*

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

14.11.2014 в 20:48:33

#4834124

КАТРАН написал : fredda,

Засорена,забита Ваша вентиляция...

ставьте КИВ или что то подобное и все будет хорошо

-так что,чистить забитую вентиляцию уже не надо?;)

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.11.2014 в 23:06:41

#4834502

Omega*,

Работы нет,так хоть поболтать о ней?К чужим словам по цепляться? Невозможно вот так ПРАВИЛЬНО ответить на этот вопрос,это по МЕСТУ решается,а уж если по месту никого нет ,сейчас придется методом научного тыка перебрать все варианты и первопричина может быть совсем не такой,как кажется на первый взгляд.

Аватар пользователя
Omega*

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

14.11.2014 в 23:16:40

#4834530

КАТРАН написал : Omega*,

Работы нет,так хоть поболтать о ней?...

работы как раз хватает:) А судя по твоей гиперактивности и миллиону постов во ВСЕХ темах-ты как раз имеешь очень много свободного времени...

Аватар пользователя
Doorman

Местный

Регистрация: 17.06.2013

Москва

Сообщений: 284

19.11.2014 в 15:54:36

#4843891

trubo4ist написал : Причина всего одна - нет притока.

Это как понимать?

У меня это же, думаете?

Doorman написал : У меня другая тема: когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует. В обоих случаях не жаловался на работу именно вентиляции. Не думаю, что проблема в засоре, проблема в самом доме (по крайней мере в моем случае).

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

21.11.2014 в 00:29:52

#4846960

Doorman написал : Это как понимать?

Впрямую: нет притока.

Doorman написал : У меня это же, думаете?

Понятия не имею... Слишком мало информации.

Doorman написал : когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует

В какую сторону дует? А без притока?

Аватар пользователя
Doorman

Местный

Регистрация: 17.06.2013

Москва

Сообщений: 284

27.11.2014 в 11:12:07

#4859878

trubo4ist написал : Понятия не имею... Слишком мало информации.

А какая информацию нужна? Я просто понятие не имею, что это за фигня, ваши комментарии помогут лучше разобраться в данном вопросе.

trubo4ist написал : В какую сторону дует? А без притока?

Притока, в смысле? Воздуха? Я так понимаю, что дует вверх, т.к.при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

27.11.2014 в 11:34:40

#4859922

Doorman написал : Притока, в смысле? Воздуха?

Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?

Doorman написал : при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.

Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?

Doorman написал : Я так понимаю, что дует вверх

Значит все в порядке. Дайте приток и все будет ОК.

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

27.11.2014 в 12:01:29

#4859975

fredda написал : Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему. Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?

Из-за того, что еще существует вент. решетка на кухне. И она тоже тянет. Так вот, тяга из решетки на кухне выше, чем из решетки в ванной, а притока нет. Вот в кухне и перетягивает воздух из ванной. А когда открываете окно-воздуха для кухонной вентиляции хватает, и в ванной всё успокаивается. По моему-как то так.

Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

27.11.2014 в 12:43:22

#4860033

fredda написал : Из-за чего такое может происходить?

Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода. Сходи к соседу попить чайку и все увидишь сам. На рисунке примерная типовая схема вентиляции в многоэтажках. Показан пример нормальной и переделанной вентиляции.

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

27.11.2014 в 13:02:48

#4860070

СергейИ написал : Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода.

Не угадали. Перечитайте первое сообщение ТС.

Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

27.11.2014 в 14:01:45

#4860157

trubo4ist написал : Не угадали.

Это ты гадаешь, а у меня такое было лично. Поднялся к соседу а у него вместо общего короба (в котором проходят мои вент трубы) стоит холодильник. И к стати сам автор уже свали из темы. И тут кто-то приплел натяжные потолки... У автора в первом сообщении вообще ничего нет про натяжные потолки. Бред какой-то а не тема....

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

28.11.2014 в 08:59:04

#4861652

СергейИ написал : Это ты гадаешь

Это ТЫ не внимательно читаешь. Его случай к ТВОЕМУ никакого отношения не имеет.

СергейИ написал : Поднялся к соседу а у него вместо общего короба (в котором проходят мои вент трубы) стоит холодильник.

И поэтому к ТЕБЕ в квартиру шел холодный воздух? Прямо из холодильника? Гы.

СергейИ написал : И тут кто-то приплел натяжные потолки... У автора в первом сообщении вообще ничего нет про натяжные потолки. Бред какой-то а не тема....

Я ж говорю, читать нужно внимательно. В теме участвовал не только ТС. А тот, кто свалил ничего про потолки не писал, зато писал про ХОЛОДНЫЙ воздух, который шел не из холодильника. ;) Поэтому, его проблема - приток.

Аватар пользователя
Doorman

Местный

Регистрация: 17.06.2013

Москва

Сообщений: 284

12.12.2014 в 16:59:50

#4888297

trubo4ist написал : Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?

Когда все окна закрыты - все впорядке, а когда открываю, то начинается кудение, сквозняк и натяжной потолок приподнимается.

trubo4ist написал : Дайте приток и все будет ОК.

Не пойму, как я его "дам"?)))

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

12.12.2014 в 19:40:39

#4888526

Так все-таки:

trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?

Doorman написал : когда открываю, то начинается кудение, сквозняк и натяжной потолок приподнимается.

Значит, нужно уменьшить сечение вентканала, видимо, тяга избыточная.

Аватар пользователя
Doorman

Местный

Регистрация: 17.06.2013

Москва

Сообщений: 284

15.12.2014 в 17:43:29

#4893902

trubo4ist написал : Значит, нужно уменьшить сечение вентканала, видимо, тяга избыточная.

Спасибо. Подскажите еще,пж-та, к кому можно обратиться с данным вопросом? Я вообще не понимаю, че делать надо.

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.12.2014 в 19:00:53

#4894035

Doorman,

Самый простой способ сделать приток-установить клапана КИВ( я это умею делать) Уменьшить сечение вент канала-решаетс по месту,Вы определитесь,что нужно делать?

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

15.12.2014 в 23:16:10

#4894646

Вы так и не ответили:

trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?

Doorman написал : Подскажите еще,пж-та, к кому можно обратиться с данным вопросом?

Можете позвонить мне (зайдите в профиль) или в личку.

Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

17.12.2014 в 09:05:51

#4897154

В многоэтажных зданиях это возможно из-за сопротивления по проходу воздуха в каналах и на лестничной клетке (в случае, если выше 8 этажа нет противодымного ограждения на лестничной клетке). Воздух, как правило, стремится по пути наименьшего сопротивления...

Аватар пользователя
Doorman

Местный

Регистрация: 17.06.2013

Москва

Сообщений: 284

24.12.2014 в 17:41:41

#4910942

trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?

Да. Только после вашего вопроса понял, что у меня нет вентрешетки. Блин.... аж стыдно стало

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2105

26.12.2014 в 21:30:17

#4915272

Doorman написал : понял, что у меня нет вентрешетки

А канал, как я понимаю, был. Значит он остался за потолком. Тогда все легко объясняется: за потолком канал вытягивает воздух (т.е. создает разрежение), а с другой стороны подпор, вот потолок и прогибается. Это решается двумя способами. 1. либо просто прорезается отверстие в потолке и ставится решетка. "2. либо монтируете воздуховод и выводите через потолок (есст-но, потолок нужно будет частично снять). Первый вариант, понятно, менее "травматичный".