13.11.2014 в 17:29:51
#4831769
Добрый день!
Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему.
Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?
14.11.2014 в 13:08:51
#4833319
fredda,
Засорена,забита Ваша вентиляция,сосед снизу поставить мог мощную вент установку,причин может быть очень много,все это вызывает опрокидывани тяги,в местную службу звоните -это их обязанность поддерживать чистыми каналы вытяжки.
14.11.2014 в 13:16:44
#4833327
fredda написал : Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо.
из вентиляции при открывании окна перестает дуть и она начинает втягивать? Это что-то странное.
У меня другая тема: когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует. В обоих случаях не жаловался на работу именно вентиляции. Не думаю, что проблема в засоре, проблема в самом доме (по крайней мере в моем случае). У вас дом новый?
14.11.2014 в 20:04:49
#4834005
КАТРАН написал : Засорена,забита Ваша вентиляция
Эт как так: забита но дует? В забитой вентиляции воздух не движется ни туда ни обратно.
КАТРАН написал : в местную службу звоните -это их обязанность поддерживать чистыми каналы вытяжки
Так они уже чистые. Дует и туда и обратно. Где логика?
КАТРАН написал : причин может быть очень много
Причина всего одна - нет притока.
fredda написал : Из-за чего такое может происходить?
Из-за отсутствия притока. Вы хотите двумя каналами откачать весь воздух? Где трупы прячете?;)
14.11.2014 в 20:28:09
#4834068
fredda,
Какие окна во всей квартире?Если недавно поставили новые хорошие пластиковые,а до этого со старыми было все хорошо,ставьте КИВ или что то подобное и все будет хорошо.
14.11.2014 в 20:48:33
#4834124
КАТРАН написал : fredda,
Засорена,забита Ваша вентиляция...
ставьте КИВ или что то подобное и все будет хорошо
-так что,чистить забитую вентиляцию уже не надо?;)
14.11.2014 в 23:06:41
#4834502
Omega*,
Работы нет,так хоть поболтать о ней?К чужим словам по цепляться? Невозможно вот так ПРАВИЛЬНО ответить на этот вопрос,это по МЕСТУ решается,а уж если по месту никого нет ,сейчас придется методом научного тыка перебрать все варианты и первопричина может быть совсем не такой,как кажется на первый взгляд.
14.11.2014 в 23:16:40
#4834530
КАТРАН написал : Omega*,
Работы нет,так хоть поболтать о ней?...
работы как раз хватает:) А судя по твоей гиперактивности и миллиону постов во ВСЕХ темах-ты как раз имеешь очень много свободного времени...
19.11.2014 в 15:54:36
#4843891
trubo4ist написал : Причина всего одна - нет притока.
Это как понимать?
У меня это же, думаете?
Doorman написал : У меня другая тема: когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует. В обоих случаях не жаловался на работу именно вентиляции. Не думаю, что проблема в засоре, проблема в самом доме (по крайней мере в моем случае).
27.11.2014 в 11:12:07
#4859878
trubo4ist написал : Понятия не имею... Слишком мало информации.
А какая информацию нужна? Я просто понятие не имею, что это за фигня, ваши комментарии помогут лучше разобраться в данном вопросе.
trubo4ist написал : В какую сторону дует? А без притока?
Притока, в смысле? Воздуха? Я так понимаю, что дует вверх, т.к.при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.
27.11.2014 в 11:34:40
#4859922
Doorman написал : Притока, в смысле? Воздуха?
Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?
Doorman написал : при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.
Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Doorman написал : Я так понимаю, что дует вверх
Значит все в порядке. Дайте приток и все будет ОК.
27.11.2014 в 12:01:29
#4859975
fredda написал : Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему. Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?
Из-за того, что еще существует вент. решетка на кухне. И она тоже тянет. Так вот, тяга из решетки на кухне выше, чем из решетки в ванной, а притока нет. Вот в кухне и перетягивает воздух из ванной. А когда открываете окно-воздуха для кухонной вентиляции хватает, и в ванной всё успокаивается. По моему-как то так.
27.11.2014 в 12:43:22
#4860033
fredda написал : Из-за чего такое может происходить?
Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода. Сходи к соседу попить чайку и все увидишь сам. На рисунке примерная типовая схема вентиляции в многоэтажках. Показан пример нормальной и переделанной вентиляции.
27.11.2014 в 13:02:48
#4860070
СергейИ написал : Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода.
Не угадали. Перечитайте первое сообщение ТС.
27.11.2014 в 14:01:45
#4860157
trubo4ist написал : Не угадали.
Это ты гадаешь, а у меня такое было лично. Поднялся к соседу а у него вместо общего короба (в котором проходят мои вент трубы) стоит холодильник. И к стати сам автор уже свали из темы. И тут кто-то приплел натяжные потолки... У автора в первом сообщении вообще ничего нет про натяжные потолки. Бред какой-то а не тема....
28.11.2014 в 08:59:04
#4861652
СергейИ написал : Это ты гадаешь
Это ТЫ не внимательно читаешь. Его случай к ТВОЕМУ никакого отношения не имеет.
СергейИ написал : Поднялся к соседу а у него вместо общего короба (в котором проходят мои вент трубы) стоит холодильник.
И поэтому к ТЕБЕ в квартиру шел холодный воздух? Прямо из холодильника? Гы.
СергейИ написал : И тут кто-то приплел натяжные потолки... У автора в первом сообщении вообще ничего нет про натяжные потолки. Бред какой-то а не тема....
Я ж говорю, читать нужно внимательно. В теме участвовал не только ТС. А тот, кто свалил ничего про потолки не писал, зато писал про ХОЛОДНЫЙ воздух, который шел не из холодильника. ;) Поэтому, его проблема - приток.
12.12.2014 в 16:59:50
#4888297
trubo4ist написал : Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?
Когда все окна закрыты - все впорядке, а когда открываю, то начинается кудение, сквозняк и натяжной потолок приподнимается.
trubo4ist написал : Дайте приток и все будет ОК.
Не пойму, как я его "дам"?)))
12.12.2014 в 19:40:39
#4888526
Так все-таки:
trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Doorman написал : когда открываю, то начинается кудение, сквозняк и натяжной потолок приподнимается.
Значит, нужно уменьшить сечение вентканала, видимо, тяга избыточная.
15.12.2014 в 17:43:29
#4893902
trubo4ist написал : Значит, нужно уменьшить сечение вентканала, видимо, тяга избыточная.
Спасибо. Подскажите еще,пж-та, к кому можно обратиться с данным вопросом? Я вообще не понимаю, че делать надо.
15.12.2014 в 19:00:53
#4894035
Doorman,
Самый простой способ сделать приток-установить клапана КИВ( я это умею делать) Уменьшить сечение вент канала-решаетс по месту,Вы определитесь,что нужно делать?
17.12.2014 в 09:05:51
#4897154
В многоэтажных зданиях это возможно из-за сопротивления по проходу воздуха в каналах и на лестничной клетке (в случае, если выше 8 этажа нет противодымного ограждения на лестничной клетке). Воздух, как правило, стремится по пути наименьшего сопротивления...
24.12.2014 в 17:41:41
#4910942
trubo4ist написал : Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Да. Только после вашего вопроса понял, что у меня нет вентрешетки. Блин.... аж стыдно стало
26.12.2014 в 21:30:17
#4915272
Doorman написал : понял, что у меня нет вентрешетки
А канал, как я понимаю, был. Значит он остался за потолком. Тогда все легко объясняется: за потолком канал вытягивает воздух (т.е. создает разрежение), а с другой стороны подпор, вот потолок и прогибается. Это решается двумя способами. 1. либо просто прорезается отверстие в потолке и ставится решетка. "2. либо монтируете воздуховод и выводите через потолок (есст-но, потолок нужно будет частично снять). Первый вариант, понятно, менее "травматичный".