13.11.2014 в 17:29:51
Добрый день!
Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему.
Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?
14.11.2014 в 13:08:51
fredda,
Засорена,забита Ваша вентиляция,сосед снизу поставить мог мощную вент установку,причин может быть очень много,все это вызывает опрокидывани тяги,в местную службу звоните -это их обязанность поддерживать чистыми каналы вытяжки.
14.11.2014 в 13:16:44
fredda написал : Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо.
из вентиляции при открывании окна перестает дуть и она начинает втягивать? Это что-то странное.
У меня другая тема: когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует. В обоих случаях не жаловался на работу именно вентиляции. Не думаю, что проблема в засоре, проблема в самом доме (по крайней мере в моем случае). У вас дом новый?
14.11.2014 в 20:04:49
КАТРАН написал : Засорена,забита Ваша вентиляция
Эт как так: забита но дует? В забитой вентиляции воздух не движется ни туда ни обратно.
КАТРАН написал : в местную службу звоните -это их обязанность поддерживать чистыми каналы вытяжки
Так они уже чистые. Дует и туда и обратно. Где логика?
КАТРАН написал : причин может быть очень много
Причина всего одна - нет притока.
fredda написал : Из-за чего такое может происходить?
Из-за отсутствия притока. Вы хотите двумя каналами откачать весь воздух? Где трупы прячете?;)
14.11.2014 в 20:28:09
fredda,
Какие окна во всей квартире?Если недавно поставили новые хорошие пластиковые,а до этого со старыми было все хорошо,ставьте КИВ или что то подобное и все будет хорошо.
14.11.2014 в 20:48:33
КАТРАН написал : fredda,
Засорена,забита Ваша вентиляция...
ставьте КИВ или что то подобное и все будет хорошо
-так что,чистить забитую вентиляцию уже не надо?;)
14.11.2014 в 23:06:41
Omega*,
Работы нет,так хоть поболтать о ней?К чужим словам по цепляться? Невозможно вот так ПРАВИЛЬНО ответить на этот вопрос,это по МЕСТУ решается,а уж если по месту никого нет ,сейчас придется методом научного тыка перебрать все варианты и первопричина может быть совсем не такой,как кажется на первый взгляд.
14.11.2014 в 23:16:40
КАТРАН написал : Omega*,
Работы нет,так хоть поболтать о ней?...
работы как раз хватает:) А судя по твоей гиперактивности и миллиону постов во ВСЕХ темах-ты как раз имеешь очень много свободного времени...
19.11.2014 в 15:54:36
trubo4ist написал : Причина всего одна - нет притока.
Это как понимать?
У меня это же, думаете?
Doorman написал : У меня другая тема: когда я открываю окно, то в ванне поднимается гул и сквозняк дует. В обоих случаях не жаловался на работу именно вентиляции. Не думаю, что проблема в засоре, проблема в самом доме (по крайней мере в моем случае).
27.11.2014 в 11:12:07
trubo4ist написал : Понятия не имею... Слишком мало информации.
А какая информацию нужна? Я просто понятие не имею, что это за фигня, ваши комментарии помогут лучше разобраться в данном вопросе.
trubo4ist написал : В какую сторону дует? А без притока?
Притока, в смысле? Воздуха? Я так понимаю, что дует вверх, т.к.при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.
27.11.2014 в 11:34:40
Doorman написал : Притока, в смысле? Воздуха?
Да, притока воздуха с улицы, проще - с открытой форточкой. Что происходит, когда все окна закрыты?
Doorman написал : при открытии окна в ванне приподнимается навесной потолок.
Т.е. у Вас в ванной нет вентрешетки, а вентотверстие осталось за натяжным потолком?
Doorman написал : Я так понимаю, что дует вверх
Значит все в порядке. Дайте приток и все будет ОК.
27.11.2014 в 12:01:29
fredda написал : Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу помочь решить проблему. Квартира в панельной девятиэтажке на восьмом этаже. Вентиляция в ванной работает в обратную сторону :-( Сейчас зима, дует из вентиляции очень сильно холодным воздухом. Проблема решается открыванием окон в квартире, тогда вентиляция работает как надо. Из-за чего такое может происходить?
Из-за того, что еще существует вент. решетка на кухне. И она тоже тянет. Так вот, тяга из решетки на кухне выше, чем из решетки в ванной, а притока нет. Вот в кухне и перетягивает воздух из ванной. А когда открываете окно-воздуха для кухонной вентиляции хватает, и в ванной всё успокаивается. По моему-как то так.
27.11.2014 в 12:43:22
fredda написал : Из-за чего такое может происходить?
Сосед сверху "урезал" короб общего воздуховода. Сходи к соседу попить чайку и все увидишь сам. На рисунке примерная типовая схема вентиляции в многоэтажках. Показан пример нормальной и переделанной вентиляции.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.