30.08.2016 в 08:14:24
Tehnik-san, пришлось купить Grohe 28343000 до прочтения совета, так вот какая с ней проблема. После использования, когда повесишь её на стену из неё некоторое время бежит вода. Хоть и немного, но теперь под лейкой тряпка. Что, разумеется не вариант. Это брак или всё-таки несовместимость? На вид резьба у Grohe немного короче, но в месте соединения со шлангом течи нет. Так лейка работает нормально, но вот эти "выбрызги" сильно портят впечатление.
30.08.2016 в 08:45:01
Кухонный однорычажный смеситель TEKA MS1 продавался в комплекте с гибкой подводкой Tucai 1/2"хМ10. Я особо не разглядывал эту подводку, когда устанавливал смеситель: ну, подошла и работает как полагается.
Вчера при попытке замены этой подводки на стандартную подводку для смесителей (марку подводки не помню, но к болгарской видиме подходит идеально) заметил проблему: длина резьбы стандартной подводки немного больше (на пару миллиметров), чем у Tucai. У Tucai она 7 мм (от самого края до плоского упора), при закручивании чувствуется момент, когда уплотнительная резинка начинает работать. При попытке прикрутить стандартную подводку чувствуется, что край подводки упирается в металл в смесителе, а "чувство резинки" еще не наступило. Т.е., уплотнение не работает. С горем пополам добавил на каждый из шлангов по второй резинке и на этом кризис миновал.
Сейчас хотел бы купить сильфонную udi, но как понять, будет ли на udi такая же проблема с чересчур длинным участком резьбы, или нет? Пара шлангов за 2000 рублей переваливает - эксперимент дороговатым получается.
Кто-нибудь сталкивался с этой особенностью Teka?
30.08.2016 в 10:30:19
boom87, по хорошему вводную трубу заменить на 20. У вас правда всего две батареи, так что тут мне сложно дать адекватный совет: нужен или нет коллектор.
30.08.2016 в 11:49:43
vasily_p, на подводках кольцевая резинка (-и) зажимается между двумя цилиндрическими поверхностями (внешней на штуцере и внутренней на смесителе), так что упирания с "чувством резинки" не нужны.
30.08.2016 в 11:49:53
Как правильно сделать вывод канализации для кухонной мойки. Мойка планируется blanco, как я понимаю у нее U образный сифон. Сейчас в стене лежит 40 труба, пока она еще не замурована, какие уголки добавить, чтобы сделать правильный выход.
30.08.2016 в 12:20:22
psnsergey написал: vasily_p, на подводках кольцевая резинка (-и) зажимается между двумя цилиндрическими поверхностями (внешней на штуцере и внутренней на смесителе), так что упирания с "чувством резинки" не нужны.
psnsergey, как работает уплотнительная резинка - понятно, но в моем Teka MS1 она как раз не работает по описанной мной причине.
Не хотелось бы покупать подводку за 2000 р. только для того, чтобы потом укорачивать её штуцера болгаркой.
30.08.2016 в 14:45:50
подскажите пожалуйста, можно ли ставить такой редуктор в квартиру. и допускается ли их устанавливать вертикально?
Valtec VT.082 Поршневой редуктор давления c манометром и фильтром механической очистки
9 этаж 18-ки. также на стояке в подъезде стоит уже они редуктор и фильтр и счетчик...
30.08.2016 в 15:05:06
vasily_p, а, понял! Скорее всего, у Teka нестандартные гнёзда подводки. :mad: Скорее всего, искать придётся долго. :(
30.08.2016 в 16:35:05
С точки зрения УК, пломб, незаконного слива воды получается надо ставить в такой последовательности: Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
С точки зрения рекомендаций производителя счётчиков (и по актуальному СП 30.13330.2012 [СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий] п. 7.1.7) получается надо ставить в такой последовательности: Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Манометр, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
цитата СП: "Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."
так?
P.S. "Тонкой" взял в кавычки, ибо тонким по сути такой размер сетки не является, это все еще грубая механическая очистка. НО, как я понял - именно такую сетку рекомендуют ставить перед РДсМ. Реально тонкую очистку в моем понимании выполняют именно магистральные фильтра, фильтра с обратным осмосом и т.д.
P.P.S Вопрос правда возник - где тут тогда в обоих схемах Перемычка Обратной Промывки должна быть установлена, чтоб работать по факту она смогла.
30.08.2016 в 17:54:20
собсно, если ТАК - в целом все верно описано - то основной вопрос - какую схему можно с надежностью использовать в квартире? Чтоб каждый из указанных элементов работал как надо - по своей инструкции.
30.08.2016 в 18:35:38
Destiny написал: Чтоб каждый из указанных элементов работал как надо - по своей инструкции.
Обратитесь в вашу УК примет ли она работу по инструкции, т.к. если всё будет по инструкциям (перед редуктором фильтр тонкой очистки - по инструкции редуктора, а сам редуктор перед счётчиком - по инструкции на счётчик), то перед счётчиком появляются краники (самопромывные фильтры тонкой очистки) с возможностью спускать воду мимо кассы, некоторые УК это пропускают, другие запрещают по объективным причинам.
31.08.2016 в 09:30:48
Подскажите по правильной организации канальи. Отвод от стояка выполнен через тройник 110 45гр. Сейчас в тройнике отвод на 45гр, т.е. переход в лежак, к отводу тройник 110, к нему подключен унитаз с косым выпуском и через редукцию труба полтинник в ванную. Но это так, отступление.
В общем, хочу воткнуть в тройник стояка переходной тройник 110/50 45гр, сориентировать его 50-ый отвод вниз, т.е. сразу переход пятидесяткой в лежак на ванную. Выход горшка же будет подключен к 110 этого тройника, торчащему вверх под 45гр, чтобы обеспечить беспроблемный смыв всего с горшка сразу в каналью.
Смущает тут только один момент, смыв из горшка будет проходить как раз по оси отвода на трубу 50, не будет ли он "зашпаклёвываться" массами, прокатывающимися из горшка? :) Крутить тройник 110/50, чтобы обеспечить "несоосность" не могу, высота отвода на ванную будет выше критической.
Если подозрения на шпаклевания верны, как лучше сделать? Второй вариант, который вижу, это в тройник стояка поставить тройник 110 45гр, который в сторону ванной завершить редукцией на 50. 110 точно не "зашпаклюет", но будет проваливаться на полку бокового отвода)
Во, нарисовал, а то объяснение сумбурное получилось =)
Какой вариант предпочтительней?
31.08.2016 в 11:14:29
nukemonk написал: не будет ли он "зашпаклёвываться" массами, прокатывающимися из горшка?
Не надо есть на обед гипс... :) Не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу