Solovey написал : Вам выше объяснили что S надо только для вводного УЗО, например в этажном щитке, все групповые УЗО в квартире должны быть без S. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если в квартиру поставите S-оно будет отключаться не сразу!!! - возможен летальный исход.

А если у меня вводного не будет?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.12.2012 в 14:03:03

pagaz написал : А если у меня вводного не будет?

Так, попробую объяснить!

Простое УЗО отрабатывает сразу, как только Вы сунули палец в розетку, селективное УЗО срабатывает с выдержкой времени, т.е. оно подождет пока Вас потрясет хорошенько, потом отключится.

На вводе в квартиру (в этажном щитке) принято устанавливать противопожарное УЗО с током срабатывания 100-300мА, на тот случай если будет поврежден вводной кабель. Чтобы это УЗО на этаже не выбивал каждый раз когда Вы суете палец в розетку - его ставят селективным. Если его сделать тоже обычным то при однофазном замыкании на землю отработает и групповое и вводное УЗО - и вся квартира погрузится во мрак.

Без вводного УЗО прожить можно. А просто селективным УЗО на групповых линиях не место!

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

14.12.2012 в 14:05:57

Solovey написал : Так, попробую объяснить!

Простое УЗО отрабатывает сразу, как только Вы сунули палец в розетку, селективное УЗО срабатывает с выдержкой времени, т.е. оно подождет пока Вас потрясет хорошенько, потом отключится.

На вводе в квартиру (в этажном щитке) принято устанавливать противопожарное УЗО с током срабатывания 100-300мА, на тот случай если будет поврежден вводной кабель. Чтобы это УЗО на этаже не выбивал каждый раз когда Вы суете палец в розетку - его ставят селективным. Если его сделать тоже обычным то при однофазном замыкании на землю отработает и групповое и вводное УЗО - и вся квартира погрузится во мрак.

Без вводного УЗО прожить можно. А просто селективным УЗО на групповых линиях не место!

Спасибо, хорошо разъяснили. А раз у меня в подъезде только автомат и общего узо нет, то берем А или AC. Навсякий переспрошу. И попрошу ребенка часто пальцы в розетку не совать

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.12.2012 в 14:12:55

pagaz написал : А раз у меня в подъезде только автомат и общего узо нет, то берем А или AC

Да, в квартиру простые. Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить. Вон, в европе вроде как "А" - уже норма. Да немножко подороже - но уже сейчас в квартире огромное количество техники с платами управления, с импульсными блоками питания... Так что ток замыкания во многих случаях может быть несинусоидальным - а на него реагируют только УЗО типа А.

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

14.12.2012 в 14:16:23

Solovey написал : Да, в квартиру простые. Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить. Вон, в европе вроде как "А" - уже норма. Да немножко подороже - но уже сейчас в квартире огромное количество техники с платами управления, с импульсными блоками питания... Так что ток замыкания во многих случаях может быть несинусоидальным - а на него реагируют только УЗО типа А.

А автотоматы какого типа ставите?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.12.2012 в 14:20:56

pagaz написал : А автотоматы какого типа ставите?

Я за тип "В". Но с отключающей способностью в 6кА.

В квартирах нет устройств с большими пусковыми токами чтобы автоматы В16 вышибало - а вот при маленьких токах КЗ чувствительность у таких автоматов выше.

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

14.12.2012 в 14:28:27

А вот УЗО ABB F202 A-40/0,03 типа А есть двух серий F 200 AP-R A и F 200 A. Особая разница есть?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.12.2012 в 14:47:16

pagaz написал : А есть двух серий F 200 AP-R A и F 200 A. Особая разница есть?

AP-R на 400р дороже ))) [FONT=PragmaticaLightC][FONT=PragmaticaLightC]

Благодаря устойчивости к ложным срабатываниям они оптимально сочетают выполнение функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки. Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. Соответствие стандартам: IEC/EN 61008 Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A

Думаю что для квартиры это уже лишнее, может для медецинских учереждений для подключения аппаратов искусственного дыхания это и актуально...[/FONT][/FONT]

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

14.12.2012 в 14:56:55

Ну и у меня тогда вроде последний вопрос. Точнее два ))) Если на линии света висит "пару лампочек", линия 1,5 квадрата, есть ли смысл ставить автомат на 10 или на 6 сделать. И по счетчику. Выбрал ABB, вот думаю теперь поставить двухмодульный. Разница с 4-х модульным только 65А и 80А (мне думаю не существенно) и многотарифность у 4модульного. Но сдается мне многотарифность в области не выгодна мне будет.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.12.2012 в 15:11:52

Solovey написал : Да, в квартиру простые. Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить. Вон, в европе вроде как "А" - уже норма. Да немножко подороже - но уже сейчас в квартире огромное количество техники с платами управления, с импульсными блоками питания... Так что ток замыкания во многих случаях может быть несинусоидальным - а на него реагируют только УЗО типа А.

Угу. Обсуждали тут эту тему на скольки то там страницах. Только никто в ходе этого самого обсуждения так и не смог привести ни одного реального примера когда такая утечка возможна и опасна... В реальной жизни до импульсного блока питания ток обычный, а после уже выпрямленный и низкого напряжения. И УЗО по барабану что там за блоком питания творится. Штекер зарядки для мобильника руками потрогать можете когда она торчит в розетке?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.12.2012 в 15:14:06

pagaz написал : Ну и у меня тогда вроде последний вопрос. Точнее два ))) Если на линии света висит "пару лампочек", линия 1,5 квадрата, есть ли смысл ставить автомат на 10 или на 6 сделать.

Пофиг. Что возьмете то и ставьте. Задача автомата защищать кабель. А лампочки при перегорании кстати тоже могут автоматы вышибать если номинал слишком мелкий.

pagaz написал : И по счетчику. Выбрал ABB, вот думаю теперь поставить двухмодульный. Разница с 4-х модульным только 65А и 80А (мне думаю не существенно) и многотарифность у 4модульного. Но сдается мне многотарифность в области не выгодна мне будет.

Это решайте сами. Считайте что Вам там выгоднее...