BV написал: Ну где вы таких берете?
Ну здесь, на форуме. И уже даже не пытаюсь экономить - ценник, как видите серьёзный.
BV написал: Заужения на ПП переходах накидная гайка дикие.
Это вообще боль. Главное, что я по их настоянию сдал отличные баенингеровские полнопроходные американки, которые были закуплены изначально ((
BV написал: Смеситель ванны лучше брать с торца коллектора отдельным полнопроходным шаровым (по фото вроде так, или нет?)
Так-то оно так, а толку, потом после шарика всё-равно идёт это заужение при переходе на полипропилен (.
BV написал: Проверить уклоны канализации... ?
сделаю, ещё не успел
BV написал: Что за 32 труба уходит влево на кухне?
Это слив с минираковинки в туалете.
BV написал: Почему там тройник не косой, а 90 град? Почему уход в стену 90град, а не два по 45?
незнаю, незнаю
BV написал: Как засунули в черную канализацию 48 трубы 50?
отыскал на синдике чудо переходник 50 на 48!
BV написал: И там старые резинки наверняка дубовые - их надо менять.
а резинки на 48 реально найти?
BV написал: Почему проходы в стенах ПП трубы не в теплоизоляции = свободное перемещение?
ну, надеюсь потому что монтаж ещё не закончен )
BV написал: Почему углы трассы полотенчика (под замуровку) без теплоизоляции?
я как-то постеснялся спросить, потому что в ответ наверняка услышу "А зачем?", а ответа на этот вопрос я сам не знаю.