2,2 бар это давление и оно может просачиваться и через игольное ушко. Посмотрите как меняется давление при открытии крана.
А если смотреть в сторону напора, то это не БАР, а скорее литров в минуту (сколько может вылится из крана или нескольких открытых кранов).
Шуруповерт написал:
подозреваю, этот вентиль. Поэтому и хочу поменять его сейчас.
Что бы не подозревать, а убедиться - проверить напор не после фильтров и колонок, а сразу на первом соединении в доме.
Возможно малая производительность именно от магистрального фильтра, возможно забитого грязью, и отсюда недостаток воды для нескольких приборов после.
ser000, Ситуация такая. От колодца с этим вентилем первая точка - отвод на полив. Дальше труба заходит в дом. На этом отводе и мерил давление. Если кран на этом отводе открыть - в доме нет воды совсем. Ну разве что тонюююююсенькая струйка, и то не всегда. Поэтому и буду весной мутить ГА на 500 литров для полива, который будет наливаться строго ночью. Но кардинально проблему это не решит - при всех закрытых кранах напор в ванне очень слабый, душ нормально не принять, ванна долго набирается, жена бухтит. Вот и ковыряю ситуацию.
ser000 написал:
А если смотреть в сторону напора, то это не БАР, а скорее литров в минуту (сколько может вылится из крана или нескольких открытых кранов).
В учебнике физики было, что напор измеряется в метрах (???). Но Вашу мысль я понял, буду замерять и стараться увеличивать. Похоже, это как раз то, что нужно.
cineman написал:
ещё вопрос о давлении в той трубе, из которой будете ёмкость наливать. Если давление ниже 0,8 атм. (8 метров водяного столба), то клапаны от стиральных машин лучше не использовать. Могут не закрыться после снятия напряжения с катушки.
В инструкциях многих стиралок написано, что работают от 0.3 бар. У меня на даче работает от емкости с высотой подъема 2 метра.
А вот использовать пилотные клапаны действительно нельзя, но потому, что такой клапан откроется от минимального напора из наполненной емкости - например - после отключения шланга стиралки от водопровода, если его конец опустить вниз - через клапан засасывается воздух и вода выходит из шланга.
Шуруповерт, есть одна система защиты от протечек - там привод крепится на любой шаровый кран с помощью хомутов. Бонус в том, что если кран сдохнет - то вы его просто поменяете.
Шуруповерт написал:
Не дотягиваюсь, даже с моими длинными руками. Штангенциркулем еле дотянулся. Идея - закупить всё необходимое и нанять человека, пускай дотягивается.
ser000 написал:
А если смотреть в сторону напора, то это не БАР, а скорее литров в минуту (сколько может вылится из крана или нескольких открытых кранов).
путаете теплое с мягким - л/мин называется "расход"
BV написал:
путаете теплое с мягким - л/мин называется "расход"
Не, только указал, что давление это не напор, а из того что можно померить для объективных цифр на этот счёт это л/мин, что является, как вы правильно заметили, РАСХОДом.
А сравнение расхода на входе в дом и на смесителе даст направление, где искать проблему с напором - в первом вентиле на который лишь подозрение или всё же в разводке внутри дома.
Возможно понятнее не станет, но иностранный справочник предлагает такую аналогию:
При использовании метода электрогидравлических аналогий гидравлический напор аналогичен электрическому напряжению (в то время как подача или расход аналогичны силе тока). Потерянный напор аналогичен падению напряжения.
это одно и то же , просто напор чаще измеряют в метрах, и понятие для ..... воды и насосов.
Ранее уже писал на эту тему и ссылки из снипов приводил.
ser000 написал:
А сравнение расхода на входе в дом и на смесителе даст направление, где искать проблему с напором - в первом вентиле на который лишь подозрение или всё же в разводке внутри дома.
Проблема там везде... в том числе и подающая труба 20 при определенном расходе имеет гидравлическое сопротивление. Ну и при максимальном расходе на полив естественно чуда не будет.
Вместо поисков барабашки - начать с замены трубы от колодца с 20 на 32.
BV написал: Шуруповерт, откройте отдельную тему - ваши вопросы уже не мелкие, и количество их велико
BV, Не, тему-то открывал, тут вопросы быстрее решаются.
По поводу ржавого вентиля - в субботу санта приедет всё поменяет. А тему я открывал (увеличение давления воды в частном доме), продолжу потом в ней.
По поводу крана с приводом - купил уже.
BV написал:
В инструкциях многих стиралок написано, что работают от 0.3 бар. У меня на даче работает от емкости с высотой подъема 2 метра.
Прежде в инструкциях к стиралкам было от 0,5 бар. Но что то мне подсказывает, что незакрывающихся клапанов от стиралки я видел больше вашего. Потому я заложил запас до 0,8 атм.
BV написал:
А вот использовать пилотные клапаны действительно нельзя, но потому, что такой клапан откроется от минимального напора из наполненной емкости
А это было вообще ни о чём. Никто не собирается заливать ёмкость в нижнюю точку возле дна.
cineman написал:
А это было вообще ни о чём. Никто не собирается заливать ёмкость в нижнюю точку возле дна.
ну да, слушать летней ночью, с открытыми окна ночью шум водопада конечно романтичнее
Шуруповерт написал:
По поводу крана с приводом - купил уже.
какой? Можно фото сюда - ссылки Ваши не все открываются...
Время открытия, управление, полнопроходный или нет, размер?
Шуруповерт написал:
короче, на первой точке после того ржавого вентиля - 8.4 л/мин
то есть отвод на полив? Для полива расход мал, если напрямую.
А для дома...
В СНИП есть секундные расходы воды разных потребителей - найдите - посмотрите.
Ну а в целом эти 8л (как понял, в доме еще хуже) нормально для одного умывальника, а для душа уже мало.
Какое расстояние от крана до дома и от крана до колодца?
Какая магистральная труба в колодце? Почему нельзя поставить кран на отвод в колодце?
BV написал:
какой? Можно фото сюда - ссылки Ваши не все открываются...
BV написал:
Время открытия, управление, полнопроходный или нет
хз пока. Это был самый бюджетный.
BV написал:
Какое расстояние от крана до дома и от крана до колодца?
Какая магистральная труба в колодце? Почему нельзя поставить кран на отвод в колодце?
Ситуация такая: Люк находится метрах в 50 от участка, там магистральная труба, ЕМНИП, сталь ДУ40. На ней 3 счетчика, в т.ч. и наш. От счётчика под асфальтом идёт ПНД 20, заходит на участок, до того ржавого вентиля. сразу от него - я сделал отвод на полив, и далее той же трубой ПНД 20 заходит в дом (метров 6). Причём где-то под землёй переходит в ППР20, хз где. Ещё и там же где-то разветвляется на 3 точки - веранду, кухню и ванную/котёл.
Шуруповерт, 56 метров 20й трубы и давление в магистрали 2.2бар - вот ваш диагноз.
Плюс осложнения в виде вентильного крана и счетчика (наверняка 1/2), в котором возможно уже забита сетка рассекатель потока, а может еще и обратный клапан есть в полусгоне.
Какая глубина заложения трубы? Наверное немного больше метра?
Шуруповерт написал:
От счётчика под асфальтом идёт ПНД 20, заходит на участок, до того ржавого вентиля.
сколько метров под асфальтом? Просто пересечение, или вдоль под дорогой?
BV написал:
Плюс осложнения в виде вентильного крана и счетчика (наверняка 1/2), в котором возможно уже забита сетка рассекатель потока, а может еще и обратный клапан есть в полусгоне.
в субботу или в воскресение санта полезет в люк смотреть, всё сфотографирую. Ну и уже буду писать в своей теме.
Да, кстати, год назад, когда оборвало трубу эту ПНД в люке (она была без гильзы), чинивший санта сказал, что можно увеличить напор, вытащив какую-то хрень из счётчика. Для этого нужно было вызвать другого санту, из УК, чтобы распломбировал и поновой запломбировал счётчик. Но Те отказали. Я думаю, что нельзя так делать - если эта хрень в счётчике есть - значит, она нужна. В квартирах же на таких же счётчиках напор нормальный!
Шуруповерт написал:
что можно увеличить напор, вытащив какую-то хрень из счётчика.
вот эту
BV написал:
а может еще и обратный клапан есть в полусгоне.
Шуруповерт написал:
Я думаю, что нельзя так делать - если эта хрень в счётчике есть - значит, она нужна.
эта хрень хреново выполняет свои функции.
особо не нужна, но если в магистрали скачки давления - счетчик без нее наматывает немного лишнего. Выход поставить нормальный ОК после счетчика.
Шуруповерт написал:
В квартирах же на таких же счётчиках напор нормальный!
Это - ниочем.
Вы просто не обладаете знаниями по теме гидравлики и потерь давления.
В вашем случае (низкое давление на входе и большие потери давления в виде тонкой и длинной трубы) - любые дополнительные потери давления - это минус в количестве л/мин, которых и так крайне мало.
Все же думайте как проложить новую трубу 32 другим маршрутом... Это - ключевое.
Если оставлять как есть - то другой выход - делать накопитель воды побольше - один и на полив и на дом - в доме, в тепле - например - в подвале. Или закапывать емкость в землю на улице и утеплять люк.
Из него на нужды дома забирать насосной станцией с мембранным ГА, на полив - насосом для полива.
Бонусом - запас воды на случай аварии магистрального водопровода.
Либо на дом делать отдельный накопитель (объем - немного более 200л - объем ванны) в тепле, а поливочный на улице будет только летним.
И да, если поливочный на улице - то из черного пластика или металл - там вода меньше цветет.
Ну и трассы в доме - провести ревизию и скорее всего - переделать нормально.
BV написал:
Все же думайте как проложить новую трубу 32 другим маршрутом... Это - ключевое.
Не получится. Разве что УК соизволит устранить свои косяки и проложить водопровод грамотно.
BV написал:
Или закапывать емкость в землю на улице и утеплять люк.
Вот этот вариант был бы идеальным. Рыть погреб 2х2 и глубиной 3 метра, гидроизолировать, бетонировать, ставить принудительную вентиляцию (чтобы погреб был сухим). Спускать туда еврокуб на тонну и насос типа или . Придумывать прочную, но разборную крышу (чтобы, в случае необходимости, можно было вытащить ёмкость.
Всё идеально, если бы не было так трудо- и деньгозатратно. Но, наверное, я таки на это решусь. Когда-нибудь.
А фиг его знает. Может, вы определите по внешнему виду, если знаком счётчик. Хотя, у всех подобных счётчиков это 1.5, значит, 25 литров в минуту. Т.е. я практически предела достиг.
Подскажите, пожалуйста.
Планирую разместить коллекторы отопления и водоснабжения в квартире в одном месте - за инсталляцией.
На какой высоте обычно крепится самый нижний коллектор? Что-то никак не могу понять, какой высоты получится инсталляция, если ставить ее на стяжку...
MakLeR написал:
какой высоты получится инсталляция
Она всегда одной высоты, куда её ни ставь. Ножки-опоры регулируются по месту, для точного выставления есть специальная метка на метровой высоте (которая должна получиться от чистового покрытия (плитки).
Здравствуйте.
Установил в бане насосную станцию (на видео). Глубина скважины 4,7 м., до воды 2,5м. Труба на всасывающей - 32-я, давление в мембране гидроаккумулятора 1,5. В 90 процентах случаях работает все как задумывалось: открываем кран, вода выходит, станция через некоторое время подкачивает, останавливается. Но есть проблема - иногда (пока не выявил закономерности, но кажется, что когда набираешь то количество воды, когда станция первый раз включилась, но еще не начала нагнетать давление и тогда закрыть кран) станция работает непрерывно, не отключается и при этом не нагнетает давление в гидроаккумулятор. Ощущение, что как будто не может пробить некую воздушную пробку. При этом - из "грубого" фильтра вода не уходит, движения в нем никакого, как на видео, когда станция работает в норм режиме. Если же в этот момент отрыть любой кран в системе, то вода фыркнет с воздухом, фильтр тонкой очистки опустошится и станция резко начинает набирать давление в ГА и останавливается. Если воду набирать большими объемами (несколько циклов зарядки ГА) и после закрыть кран такого никогда не происходит.
Никак не могу понять из-за чего: фильтры менял, вода в фильтре грубой очистки не уходит (воды достаточно), и самый подозрительный нюанс, что станция начинает заряжаться только если открыть кран.
Подскажите, пожалуйста, куда рыть..
Слона не смотрел. Фильтр своим сопротивлением может создавать условия для кипения воды, при котором из воды выделяется воздух, заполняющий насос. Уберите картридж из фильтра и живите дальше без проблем.
А фиг его знает. Может, вы определите по внешнему виду, если знаком счётчик
По такому фото - не экстрасенс.
И да, это прямо написано на "морде" счётчика.
Хотя, у всех подобных счётчиков это 1.5, значит, 25 литров в минуту. Т.е. я практически предела достиг.
Вы не понимаете о чем говорите - Qном - метрология, в общем, а не гидравлика.
Гидравлика Kvs.
Если коротко - меняйте счётчик на 3/4, на 2.5 (бывают на 1.5) без ОК в полусгоне (ставите отдельный после счётчика с металлической тарелкой), и....ваш предел расширится.
Нет, не вызывал санту из УК. Муторно это.
В переводе на русский - хочу напор, но ни хера не хочу делать, и жду чуда.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.