10.12.2022 в 16:49:18
garik77 написал: Связался с сантехником другим, по нашему дому...он сказал подача снизу!
см выше:
BV написал: Сантехнику верить нельзя!
Идите и смотрите своими глазами в подвале и на чердаке!
garik77 написал: ,но проверю завтра сам вашим способом с гибкой подводкой.
см выше:
BV написал: Mazayac написал: Закрываем краны на отводах, снимаем ПС, ставим вместо него короткую гибкую подводку между водорозетками. Открываем краны и щупаем трубы за ними, какая первой нагреется.
При медленной циркуляции нагреется верх независимо от направления.
11.12.2022 в 01:11:49
BV написал: cineman, опишите подробнее ваши сомнения..
Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути, если только речь не о специальном боковом варианте лестницы с затычкой посреди коллектора.
11.12.2022 в 02:04:00
cineman написал:
Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути, если только речь не о специальном боковом варианте лестницы с затычкой посреди коллектора.
cineman, исходя из этой логики, в радиаторах с боковым подключением ТН также движется "по кратчайшему пути" и в них греется одна секция из 4...14. Но это же не так. Лесенка с боковым подключением не требует наличия никаких перемычек внутри, прогревается даже на ЕЦ совершенно равномерно по горизонталям.
11.12.2022 в 02:20:42
cineman написал: Боковое подключение лестницы, которую готов купить garik77, обеспечит движение воды по кратчайшему пути,
тем не менее лесенка прогревается вся, и если правильно помню, у Mazayac, есть термограммы.
garik77 написал: Нижним подключением могу использовать только этот полотенчик, обычную лесенку с межосевым 500 не смогу. у меня там венткороб. а боковым смогу.
11.12.2022 в 02:43:59
BV написал: тем не менее лесенка прогревается вся, и если правильно помню, у Mazayac, есть термограммы.
Здесь должна быть музыка из "Секретные материалы" Мне странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.
11.12.2022 в 02:46:39
cineman написал: Здесь должна быть музыка из "Секретные материалы"
Повторю вопрос: радиатор с боковым подключением - его 6-10-14 секций как прогреваются без волшебной перемычки?
11.12.2022 в 02:47:27
cineman написал: странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.
При его вводной (ничего не может "перепаять") - какие ещё предложения, кроме электрического ПС?
11.12.2022 в 02:48:53
cineman написал: странно, что ещё не было совета garik77 установить насос.
Он, в отличие от прочих бедолаг, имеет возможность переварить стояк. Поэтому такого совета, даваемого при безысходных ситуациях, и нет.
11.12.2022 в 02:52:34
garik77 написал: Нижним подключением могу использовать только этот полотенчик
Ну и прекрасно, оставьте в покое Ваш ПС, надо всего лишь нижнее подключение переделать как положено: опустив верхний отвод стояка на 70 см ниже, между верхним и нижним отводами сделать минимальное расстояние: На эскизе лесенка, уж не стал перерисовывать под Вашу модель. Пунктирные трассы могут быть любой длины, вплоть до нулевой. Если отводы окажутся слишком низко - приподнимите одновременно ПС. И всё заработает.
11.12.2022 в 03:10:12
Mazayac написал: Повторю вопрос: радиатор с боковым подключением - его 6-10-14 секций как прогреваются без волшебной перемычки?
Чудом, как биметалл с нижней подачей. Не уверен, что нужны чудеса, провоцирующие отложение ржавого киселя. Лестница с боковым подключением местный маркетинг. Лестницы сделаны были изначально не для нас. Изначально их производили из стали для использования в контурах отопления с нормальным насосным перепадом. Откуда взялась убеждённость, что лестница может быть использована для стояка ГВС? Цель производства лестниц из нержавейки в желании их продать. Последующее применение не волнует производителя. Это нужно понимать. Никто не обещал покупателю лестницы, что она будет работать в МКД. Если и обещал, то это далеко от правды. Сюда, в тему приходят люди, твёрдо убеждённые, что купленное должно работать.
11.12.2022 в 03:40:28
cineman, ну вот и славно, пришедшему сейчас предлагается сохранить "низ-низ" без киселя.
11.12.2022 в 03:48:26
Mazayac написал: cineman, ну вот и славно, пришедшему сейчас предлагается сохранить "низ-низ" без киселя.
Mazayac, ....без киселя в коллекторах, а в горизонталях?
cineman написал: Лестницы сделаны были изначально не для нас.
А п-образные изгибы стояка - для нас? Вы когда-нибудь срезали эти ПС? Половина сечения - забита шламом...
11.12.2022 в 05:52:37
BV написал: без киселя в коллекторах, а в горизонталях?
там шлам точно копится в тупиковом нижнем аппендиксе, в перемычках - не знаю.
11.12.2022 в 13:15:17
BV написал: Вы когда-нибудь срезали эти ПС? Половина сечения - забита шламом
Зато вторая половина чиста. Условия отложения - низкая линейная скорость воды. Эти условия возникают в ПС большого диаметра. На ПС малого диаметра всё продувается.
BV написал: А п-образные изгибы стояка - для нас?
Да, наш крест. У меня на глазах есть финский М-образный, висит в квартире уже 22 года. Бай-пасс без сужения. Сам ПС диаметром примерно 25 мм, подключен метровыми кусками трубы 16х2,0. И заказчица не понимает, почему с удивлением смотрю на него. Есть ещё три лесенки стальные испанского производства, были проданы заказчику как пригодные в контуре ГВС. С 96-го года стоят в горизонтальной обратке ГВС, между прямым и обратным стояком. Включены практически параллельно на медной трубе 15х1, продуваются насосом 20-45. Главное - живы до сих пор, ни засора, ни следов коррозии.
11.12.2022 в 13:21:57
Mazayac,подскажите для проведения теста верхней или нижней подачи с гибкой подводкой нужно два крана открывать быстро и одновременно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу